首页 课程 资料 论坛
  • 漏电断路器有1P和3P的吗

    漏电断路器有1P和3P的吗

  • 断路器3P与4P到底怎么选

    最近对一厨房配电箱进行了改造,总开是常熟开关CM-3300-225A,分开关为CM-4300-125A和CM-3300-80A.问题是:断路器3P与4P能混用吗?断路器3P与4P到底怎么选?有什么依据吗?

  • 关于3p和4p断路器的区别和用处

    短路种类很多,1p、2p、3p、4p,还有带漏电的,我查阅过一些资料,但是没有那本资料书有系统的解释;比如说,他们用于那些地方合适呢?有那些讲究呢?

  • 小区漏电断路器可以是3P的吗?

    小区配电柜出线总断路器设计院设计为225A/3P 300mA漏电只报警不断电,下面的五个出线回路分别是:井道插座,应急照明,配电间用电,物业用电,消防电梯及客梯。请问这进线断路器选型合理吗?

  • 3P漏电断路器的工作原理??

    3P漏电断路器不是4P或则3P+N的断路器 工作原理是什么??没N线怎么检测漏电流呢?只有输入的3根火线,没N线出,很纳闷,一般用于电机回路,难道是检测三相不平衡电流吗?

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 请教断路器1P.2P.3P的意思。

    恩,刚才我无脑的一问真得不行。凡事还是得一步一步的来。那个 断路器是怎么选择的,C65? 1P,2P,3P又是怎么选择呢恩再加个哈,电缆的型号 规格怎么选呢?希望原谅我这个小白。

  • 请教:断路器3P和4P的选择问题

    请教:断路器3P和4P的选择问题请教:1、断路器3P和4P的选择问题,3P和4P的区别。 2、有人知道施耐德NS系列,4P3t和4P4t的区别吗?

  • 关于断路器3P+N的一些麻烦的问题

    1、3P+N是不是只针对带漏电保护的断路器来说的吗,不带漏电保护的就没有P+N的说法吧。 2、3P+N是不是指漏电三相断开而N级不断开?如果是,那3P呢,也是三相断开,N级始终不会断开?如果是,那用3P的不就行了,没必要用3P+N吧。 3、还有就是对3P漏电保护器的质疑:《全国民用建筑工程设计技术措施.电气》4.3.2-6中TN系统中性线N的保护与断开原则第3条提到:当装有剩余电流动作保护时,应将其保护回路的所有带电导线断开; 由此可看出用3P漏电保护器的话不能保证带电导线N线的断开,那就要用4P的了。那怎么市面上有3P的漏电保护装置呢。还有的设计里面用3P的!

  • 万能断路器用4P好还是3P好?

    变压器出线的主断路器用3P还是4P?联络开关用4P是肯定的,但为什么电子样本中还有DW45-1600/3P呢?什么时候用到?不会是当成出线回路的开关用吧?

  • 关于断路器1P,2P,3P,4P的问题~~~

    :lol 大致上知道这三个极数用在什么上。如,1P用在照明上,2P如普通插座,3P如普通三相电配电箱的进线开关,4P如电表箱的进线开关,浪涌保护器的保护开关等。然后大致也知道1P是断一根相线,2P是一相线+1零线,3P是三根相线,4P是三根相线加一根零线。呵呵,然后在想,为什么有些只要断开相线就可以了,如照明,普通三相配电箱的进线开关,而有些又要断开零线,如插座,电表箱的进线开关等?:loveliness:

  • FSC1-63BC/3P是哪个厂家的断路器啊?

    紧急求助,FSC1-63BC/3P是哪个厂家的微型断路器啊?还有,WHK-125N/4P +DCU是哪个品牌的双电源切换器,哪里有这两种断路器及电源切换器的资料啊!紧急求助,请斑主帮忙!

  • 带漏电保断路器一般选4P还是3P?

    带漏电保断路器一般选4P还是3P?

    以前设计基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系统,一般带漏电保断路器都是选用4P的,前些天看了王厚余先生的论文,发现他意思是建议用3P的,我看了好些别人的图纸,都是用4P。我也感到奇怪,那N线是为什么不用检测呢?谁有漏电保护器的原理资料,麻烦传一份出来分享一下,也麻烦高手们指点指点,不胜感激![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 编辑 ]

  • 3P和4P漏电断路器工作原理不一样?

    我回来鸟。。。。回家准备专升本考试了,现在考试完,回来继续工作。。。请教个问题,3P和4P漏电断路器工作原理不一样??我上网找不到,只能查到漏电断路器原理,没法区别3P和4P漏电有什么不同。。。高手请指教。。。

  • 3P漏电断路器奇怪的现象

    3P漏电断路器,正常使用连接三相380V电源。今天在工地看到3P漏电断路器连接220V(火线、N、PE),按下测试按钮断路器跳闸,不知是什么原因。请教高手指点。

  • TT系统进线漏电保护断路器3P?4P?

    大家帮忙看下,我这个柜子该如何选择漏电保护开关。TT接地系统,一个柜子里包括几台电机的控制,其中包括一个进线漏电保护开关,每个电机回路一个漏电保护开关。电机回路的用3P没问题,那我这个进线的开关该用3P还是3P的呢?小弟第一次选漏电保护开关,请大家多多指教!!!

  • 关于漏电断路器的再说明

    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • GG1A柜子用什么断路器呢?

    配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?

点击加载更多

3p断路器

3p断路器专题,为您提供3p断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与3p断路器 相关的专业交流讨论,更多3p断路器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

35kv户外真空断路器

塑料外壳断路器