哪位大侠可以告诉我,如果想做耐火等级1.5小时的防火墙,用轻钢龙骨做骨架,保温防火材料,和板材,需要用什么材料才能达到要求?这类的问题是由图集介绍吗?谢谢大侠们,请尽快帮我解答。
求解答。 1. 防火墙耐火极限有2小时,3小时,4小时耐火极限。 这些不同耐火的防火墙图片是怎么个施工的?有什么区别?等他建好以后,如何识别得出,这个是是多少小时耐火极限的防火墙???。
1、概念不同 发生危险时防爆墙能够抵抗冲击波,将破坏力限制在一定范围内,可以接受持续4个小时以上的燃烧试验。而防火墙只能够阻止火势蔓延,其耐火极限一般不小于3小时。
防火卷帘可以代替防火墙吗? 在一定条件下,当建筑物设置防火墙或防火窗有困难时,可用防火卷帘代替防火墙。常用在商场内部防火分区、多层建筑的共享空间及中庭等部位的防火分隔作为替代防火墙的防火卷帘,一般应设水幕保护,以达到规定的耐火极限。若使用新型的复合防火卷帘,其耐火极限达到3.0h以上,则防火卷帘可不设水幕保护。
3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;2 丁、戊类厂房(仓库)。如果是耐火等级为三级的厂房,金属结构(钢结构)需要做防火保护么?或者:耐火等级为三级的厂房,钢结构的梁、柱等构件达到二级耐火等级的耐火极限要求,还需要做防火保护么?求相关规范条文!!!
1、在堆有大量可燃和易燃物质的场所动火作业属一级动火作业,应由工地负责人填写动火申请表,经公司安全部门审查批准后方能作业;2、在具有一定危险因素的场所动火作业属二级动火作业,应由工地安全员填写动火申请表和制定安全技术措施,经工地负责人审查批准后方能作业;3、在非固定的、无明显危险因素的场所动火作业属三级动火作业,应由施工班组填写动火申请表,经安全员审查批准后方能作业;
经常有考友问防火墙与防火隔墙有啥区别,今天正好没啥事,突然想到这个问题,就根据自己的理解整理了一下,仅代表个人观点,供大家参考 一、定义的不同 1 、防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于
怎么求这块梯板上的荷载呢?
看见本论坛里有一些关于防火墙方面的问题,所以本人根据资料及个人理解提出一些个人见解1.根据防火规范,防火墙的燃烧性能和耐火极限需要以下要求:构件名称 耐火等级 一级 二级 三级 四级 墙 防火墙 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体3.002.根据老规范附录二中建筑构件燃烧性能和耐火极限一.承重墙 耐火极限 耐火极限普通粘土砖,混凝土钢筋混凝土墙 240厚 5.5小时,370厚 10.5小时;轻质混凝土砌块 240厚 3.5小时,370厚 5.5小时二非承重墙普通粘土砖墙,双面抹灰 240厚 8.0小时粘土空心砖,双面抹灰 140厚 9.0小时(注意140厚就可达到9小时,若是240厚就可以更长了)三、柱钢筋混凝土柱 300X300 3小时无保护层的钢柱 - 0.25小时 有保护层的钢柱,如:用普通粘土砖作保护层 120厚 2.85小时用C20混凝土作保护层 25厚 0.8小时用陶粒混凝土作保
建筑防火规范中5.1.15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。这条怎样理解?
防火规范表3.2.2注1,仓库中的防火分区之间必须采用防火墙分隔这句话该怎么理解呢?必须是防火墙分隔,建筑上有不能加防火墙该怎么办?可以用水幕代替吗?总工让我这么干,我心里没底,觉得这是违反规范的,可是他就告诉我可以,我现在做的这个工程是一个丙类仓库,建筑耐火等级一级。仓库面积12000,有一个防火墙分隔,也就是单个仓库面积6000,加了自喷以后规范要求的面积是3000,超过了一半,我们总工让我在中间加一道水幕进行分隔,这样做可以吗?大家说说你们这样做过吗?我该怎么办呢?
5.3.4 一、二级耐火等级的公共建筑,当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过2层、人数之和不超过50人、每层建筑面积小于等于200m2时,该局部高出部位可设置1部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。 现在遇到一个工程,主体三层,局部突出一层(即局部四层),有一部楼梯直通底下楼层,面积326平方米,有出屋面的门,是否有必要设置两部楼梯?根据上面的规范条文,好象要有两部楼梯,但实际大家觉得有必要吗?请参与讨论,谢谢!
高规中5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。低规中7.1.3 当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m 以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m 的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。其中6.1.1.2窗间墙宽度大于1.2m其他两个为防火墙两侧不小于2m 对于这两个..是不是有冲突呢..各位大虾..求解 = =!!!
6.1 防火墙
建筑单体有双防火墙,每层面积可否分开计算?在确定是否设计消防报警系统时,有时要确定建筑的单层面积,如果有双防火墙,是否可以自双防火墙处断开?即分开计算面积?
附录A中“对于住宅建筑,设置在底部且高度不大于2.2米的自行车库、储藏间、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5米的部分,可不计入建筑高度”,那就如果 建筑的地下或半地下室的顶板面高出
1、防火墙一般是什么材质的?2、防火门有甲乙丙三级,有具体规范规定什么材质吗?木 ?钢木?还是钢的?3、人防区域防火门门洞设矮了,上面还有梁,要破除重做,如何加固?4、单元门要有防火防盗的要求,现在有防火防盗的单元门吗?
从2010年9月起,前前后后接到关于新版建筑防火规范宣讲班的授课通知好几次了,多说快实施了,直到今年了还是没有正式的消息,大家知道确切的消息吗?对考试不会有影响吧