墙●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是"锚入板中"(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性"加强带"。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(
本帖最后由 k13181318060 于 2014-1-18 11:16 编辑
论文简介:11G101平法图集全面解释,与旧版本的改动 投稿网友:zhangyang5934 上传时间: 2013-11-01
建筑人防图集,可以收藏一下
国标图集---平法 平法标注的图集```很辛苦才弄到``大家快来下吧```下后别忘了顶一下啊``04G101-1(板式楼梯)
我这只有《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》,不知道那位大哥有《建筑电气设计图集2》以及《建筑电气设计图集3》,找了好长一段时间,总是无功而返!现把《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》上传!
刚从网上下的,不知有没有人过,个人觉得很有用。
建筑细部图集-建筑转角:) :) :)[ 本帖最后由 yj10110 于 2009-10-21 22:34 编辑 ]
建筑细部图集-大门、围栏:) :)[ 本帖最后由 yj10110 于 2009-10-23 20:37 编辑 ]
02(03)J401栏杆.part1
请问大家建筑方面的一些规范图集去哪个网站可以免费下载!要全一点的!最近我在找最新的《建筑设计防火规范》,去了好多网站都不是免费的!麻烦大家了!
深圳建筑防水构造图集SJ.A
今天我来回忆下平法图集11G-101关于柱(抗震柱)这一部分的主要的知识,希望能帮助大家更深刻的理解平法。
1)一般构造(1)钢筋锚固的定义及锚固长度的确定(2)纵向受拉钢筋锚固修正的原因及修正方法(3)光圆钢筋18
建筑电气规范图集简介(sunstyle整理),大家可以继续补充。编号 图集名称 图集号 适用范围 施行日期01 电缆敷设 D101-1~7 02 室内管线安装 D301-1-2(原96SD181/98D467) 03 室内管线安装 D301-1~2 04 常用电机控制电路图 D303-2-3 05 空调系统控制 02X201-1 06 建筑设备监控系统设计安装 03X201-2 07 建筑物防雷设施安装 99D501-1 08 等电位联结安装 02D501-2 09 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装 03D501-3 10 接地装置安装 03D501-4 11 住宅小区建筑电气设计与施工 03D603 12 变配电系统智能化系统设计(10KV以下,含光盘) 03D602-1 13 常用低压配电设备及灯具安装 D702.1-2 14 特殊灯具安装 03D702-3 15 液位测量与控制 D703.1-2