照明配电系统图照明平面布置图照明配电系统图插座.电话平面布置图
图纸简介: 某某医院消防报警、配电电气图某某医院消防报警、配电电气图 投稿网友: askyan 上传时间: 2013-09-20 图纸省
图纸简介: 这个是某个医院的标准图纸 包括照明、防雷接地、有线电视、电话、呼叫、火灾自动报警系统。 投稿网友: catlover21 上传时间: 2013-12-08
我在做个乡镇医院,对于手术室设计还不太清楚。请指教“1、插座回路是否要设置隔离变压器和绝缘监察设备。2、插座是否需要专用医院插座(用普通插座可行?)。3、是用插座箱还是用单个插座(经验)4、如果要设置隔离变压器和绝缘监察设备,那插座要专门设个PZ30箱不?
图纸简介: 防雷接地平面图照明平面图 插座平面图配电平面图消防平面图低压 投稿网友: yihan2288 上传时间: 2013-07-11
图纸简介: 一整套大型医院电气施工图,一名老教授有30多年设计经验设计的图纸,拿出来跟大家分享 投稿网友: lsc_888 上传时间: 2013-08-23
图纸简介: 一整套大型医院电气施工图(此为弱电部分),一名老教授有30多年设计经验设计的图纸,拿出来跟大家分享 投稿网友: lsc_888 上传时间: 2013-08-23 <
医院是一个为病人服务的机构,医院电气设计由于功能与其他建筑不同而显示其特殊性,针对病人这样一个特殊人群,电气设计中的安全性显得尤为重要。 一、对供配电安全可靠性的要求: 医院对电源的可靠性要求很高,手术室、急诊部监护病房、血透室、分娩室、婴儿室、CT扫描、配血室等一旦断电对医务工作造成很大影响,甚至会造成医疗事故,危及病人的生命,所以《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称规范)表3.1.2中规定上述用电负荷为一级负荷,必须有二个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一个电源能继续供电,以确保供电可靠性。而医院电梯被列为二级负荷,笔者认为,这因根据医院的具体情况进行分析,例如:杭州市第六人民医院综合楼,它一~五层为门诊部,六~十四层为病房,十五层为手术层。医梯就成为医务工作和病员极为重要的垂直通道,一旦电梯停止运行,将给病人带来很大的麻烦,甚至会引起医疗事故
在所有的建筑中,医院的建筑结具有特殊性,其线路的设计不仅要保证供电的可靠性,还需要综合考虑用电的安全性。只有这样,才能保证身处医院中的病人和医生得到安全保障。因此,在对医院建筑的电气设计时,相关设计人员必须提前了解医院建筑的具体特点,根据实际情况制定相应的医院电气设计类型,并保证所有的电源连接具有较高的安全系数。基于此,本文讨论了在医院建筑中,针对电气设计的复杂性,进行深入的研究,以提高供电的可靠性和安全性。
本工程为两层楼,设计包括照明、插座、弱电、防雷等。
这是一组针对医院电气设计方面的问题集。1. 针对综合医院所建城市、地域不同、规模标准不等,如何合理地把握的用电负荷密度?2. 如何根据不同场所和不同性质的负荷,采用合理的需要系数?3. 当前,新的医疗设备较多,有的是从国外引进,对这些设备的接地要求说法不一,设计人与甲方对设备接地、建筑防雷接地、屏蔽接地、等电位联结等认识不一致。医院的接地保护应如何做?4. 国际上先进的医院专用智能化系统如何做?手术室的等电位具体做法是什么?1)等电位端子箱是否一定要与基础接地极连接?2)等电位端子箱是否一定要与楼面钢筋网相焊接?3)等电位接地干线正确做法是什么?4)能否能利用防雷引下线或柱内主筋作为等电位接地干线,是否存在雷电反击导致危害病人的可能?5. 关于接地:对于各功能性房间,如手术室、CT室等,是采用接地线直接引至接地体接地?还是在电气管井内设一总接地铜排,从其引出?以上两种接地方式那一
选自中国卫生工程网 www.cse.org.cn《医院建筑的电气节能设计探讨》 中国建筑设计研究院机电院 欧阳东一、节能建筑的特点:节能建筑的特点可以将其归纳为“四个必设系统,六项技术要素,八个建筑系统, 八项节能措施”;具体内容如下:1、四个必设系统:1)、高效能源系统; 2)、安全保障系统;3)、高效信息通讯系统 4)、办公自动节能系统。2、六项技术要素:1)、采用高效保温防晒节能,且双层PET-LOWE玻璃的外墙;2)、使用高效水源热泵和低温供冷、制暖的系统;3)、采用自然通风为70%以上的热交换系统;4)、利用太阳能发光置热设施,设置智能自动感应的控制系统;5)、实现能源自给自足、实现零能耗、零排放;6)、采用钢结构全装配式的结构形式。3、八个建筑系统:1)、采用活性能量建筑基础系统;2)、使用呼吸式双层玻璃幕墙系统;3)、利用混凝土楼板实现辐射采暖、制冷系统;
本文选自中国卫生工程网www.cse.org.cn三、中国的资源状况和北京的能耗现状1、中国的资源状况:序号 资源特点 资源状况1) 资源总数的大国 全世界排名第六位;耕地资源总量居第四位;煤炭储量居第一位。2) 资源人均的小国 人均土地占世界人均水平的33%,水资源占世界人均水平的25% ;国土面积仅占世界的7%,但中国人口占世界21%;人口密度是135人/平方公里。 2004年中国铁矿石储量仅占世界的9%,中国铜矿储量仅占世界的5%,中国铝土矿储量仅占世界的2%。耕地人均仅占世界平均水平的32%,淡水人均仅占世界平均水平的28%;森林人均仅占世界平均水平的14%;草地人均仅占世界平均水平的32%。3) 资源利用的贫国 中国的资源利用效率低。中国单位GDP的能源消耗,是美国的4.3倍,中国单位GDP排放的氮氧化物,分别是美国的6.1倍. 中国农业灌溉用水利用系数只有0.43,而许多国家已经达到0.7-0.8。4) 环境污染<
本文选自中国卫生工程网www.cse.org.cn四、医院建筑电气专业的具体设计做法:1、采用变配电系统的计算机监制系统:对建筑内的供配电系统进行监视及实施节能控制。该系统通过收集有关电气设备的全套数据,特别是对变配电系统的谐波检测,经过监测、分析、控制变配电系统, 合理地利用电能源, 降低电气设备的成本,提高配电系统的性能,以达到节能的目的。2、采用智能照明节能控制系统:-对建筑物内外部环境的照明进行自动或现场手动等多种方式的控制,以实现集中管理、节约能源、优化照明环境的控制系统。通过对环境和立面照明进行光通量及光照范围的控制,减少光污染。室内对照明采用设有控制装置的昼光照明系统,将昼光照明系统与人工照明系统相结合,在尽量节省照明能耗的同时维持所需的工作照明和环境照明。3、采用建筑能源管理系统(BEMS):对空调通风系统、给排水系统、室内温度、相对湿度、CO2浓度、照度、窗户开启状态、辐射板控制、照明开关、调光、户外遮阳板、室内百叶控制和风速等进行自动化集中管理。通过先进的建筑技术集成化设计和结构设计,控制运行、监测及管理等各个环节,
大家帮忙挑挑错啦小生在此谢过了!
综合医院建筑设计规范(电气)[推荐]建筑设计, 电气, 综合医院, 规范, 推荐 第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供电。急诊部的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;手术部、CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室,以及培养箱、冰箱,恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备;各部门的消防和疏散设施。第5.4.2条 医疗装备电源的电压、频率允许波动范围和线路电阻,应符合设备要求,否则应采取相应措施。第5.4.3条 放射科的医疗装备电源,应从变电所单独进线。第5.4.4条 放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源,应分别设置切断电源的总闸刀。第5.4.5条 照度推荐值可参照表5.4.5的规定。照度推荐值 表5.4.5 用房名称 推荐照度(lx) 病房、监护病房 15-30 侯诊室、病人活动室、放射科诊断室、核医学科、理疗室 50-100 诊查室、检验科、病理科、配方室、医
图纸简介: 此家医院设计14间手术室,含盖一级---四级洁净手术室,及射线防护、负压、病毒手 投稿网友: pigfang77 上传时间: 2013-04-08
图纸简介: 某医院综合楼,弱电、消防报警、设计施工图 投稿网友: z65185497 上传时间: 2013-06-01 图纸省份: