如图所示:基层刷界面剂一道是否还需要甩浆?
导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2.电信、网通管道 缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。原因分析:
某工程弱电施工组织设计
图纸简介: 含火灾报警系统、电视电话系统、楼宇对讲系统全套图纸(平面图及施工图) 投稿网友: donglish0916 上传时间: 2013-07-16
快要封顶了,就要进行样板房装修了。土建总包施工界面划分就非常重要了,为了免得各个分包单位相互扯皮,大家谈下各自己的心得吧。
哪位大神有弱电 的验收规范,在线等
一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
知识点:弱电控制
某工程弱电系统施工组织设计
本施工组织设计使用与所有一个大型弱电系统
某大楼的弱电施工组织方案,本版见有人在论坛里需要,于是奉献一个上来,希望大家可以参考!!
请教各位:1.根据规范和各位经验,弱电系统外围管线,根据管的数量和直径不同应该选取什么样的标准来设置手井的长宽深?2.一般手井的位置选择有没有具体的规定?3.管线是用硬质pvc好还是用波纹管好?具体分别是?谢谢!
建设方对弱电的管理.pdf
图纸简介: 一整套大型医院电气施工图(此为弱电部分),一名老教授有30多年设计经验设计的图纸,拿出来跟大家分享 投稿网友: lsc_888 上传时间: 2013-08-23 <
图纸简介: 花园洋房6层,带地下夹层和屋机花园的强电施工图以及弱电施工图. 投稿网友: xbl2000 上传时间: 2013-04-27
图纸简介: 图纸包括插座,照明,应急,弱电及系统等内容 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-19 图纸省份:
图纸简介: 本图纸包含有:各层动力平面图,各层弱电平面图,各层火灾自动报警平面图,基础接地平面图,屋顶防雷平面图等,可供参考。 投稿网友: a332332332332 上传时间: 2014-01-17
图纸简介: 本工程建筑总面积约8.9万平方米。 1. 火灾自动报警及消防联动控制系统; 2. 漏电火灾报警系统; 3. 安全防范系统; 4. 语音、数据通信系统及结构化综合布线网络系统; 5. 卫星电视接收系统和电缆电视分配系统; 6. 楼宇设备自动化管理建筑物设备监控系统等;图纸内容包括:弱电设计施工说明等等。 投稿网友: okv181
图纸简介: 本工程位于广东省广州市番禺区,本工程为广州骏通房地产开发有限公司开发的东涌商业中心。其中主要包含夹层弱电平面图、天面弱电平面图、弱电系统图、首层弱电平面图、二层弱电平面图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: ecoideas 上传时间:
目前在帮甲方做一个自用办公楼的设计,这个办公楼地上20层,地下3层,弱电已完成施工图设计,现场施工已做完地下一层的支撑了,准备做地下二层的支撑。现在甲方问我在什么时间点弱电单位进场施工合适:一是地下空间大地板浇筑完成(这是最理想的,但是从目前看根本来不及,因为弱电招标图都没有设计)二是土建施工出地面正负零(估计14年4月份,离现在时间也很紧,毕竟招标图设计完,再写招标要求,然后招标定标,再深化设计,前后一共也要半年的时间)三是办公楼结构封顶(担心弱电管道、预埋盒预留预埋不到位)四是其它时间。能否请大家给个建议,或者常规的弱电进场时间点该是如何