各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?
在网上找了很久这个规范,到底有没有这个规范?在《建筑给排水及暖通工程验收规范中》有室内消火栓系统的很少部分就是相对消防上的,不清楚,各位大神。有没有?还有那个《自动喷淋消防系统施工及验收规范》中管开孔能不能用到室内消火栓系统上?热镀锌钢管上DN150能不恩能够接DN125?采用的是什么连接?卡箍还是?还有下面这个图: 横着的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是这个三通怎么用?该怎样接?
哪位大神有弱电 的验收规范,在线等
一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
知识点:弱电系统制图规范
某工程弱电系统施工组织设计
火灾报警系统施工及验收规范
泡沫灭火系统施工及验收规范《GB50281-2006》,分享
弱电系统是指所有工作在36V安全电压以下的用电系统,它的安装有其特殊的要求。主要是:系统的布线最好采用预埋管线方式,这样做既是美观也是经济的要求、更是系统提高技术参数的重要措施。预埋管线可以走最近的路线,线材用得少,对信号的衰减就小。传输线路中过多的电缆一定要去掉。弱电系统传递的信号都是很微弱的,多以微伏(μV)来计量。千万不要误以为可以随便添加信号放大器,每增加一台放大器都会给系统传输的信号带来严重的噪声和干扰。正因为弱电系统传递的信号非常微弱,它很容易被干扰,其线缆不能和强电电缆同桥架或是相邻敷设。至少之间要相距0.5米以上。对厢变站等强干扰源一定要避而远之。实在无法避让可外套足够长的铁管也有屏蔽效果。当然如果采用光缆传输就不存在这个问题。在弱电系统,线缆的接头很讲究,因为问题就容易出在这里。由于所要传输的信号非常微弱,所以怎样才能无损耗全功率的将信号进行传输这是施工的难点。首先同轴电缆相对
1弱电系统的设计阶段 一个民用建筑项目的设计一般由建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、弱电等专业协作完成,其中弱电专业是比较新兴的一个专业,从传统的电气专业中独立出来,其建立在计算机技术、通信技术和控制技术之上,是现代信息技术在建筑物内的具体应用。建筑工程设计通常分为初步设计和施工图设计两个阶段,但对于弱电系统还需要一个深化施工图设计阶段。 在我国目前的项目建设方式下,初步设计和施工图设计一般为建筑设计院所完成,而深化施工图设计由弱电工程承包商完成。弱电的初步设计主要明确各子系统的功能、
本人新手,刚刚工作涉及消防系统的工程预算审核工作,拜托各位能否提供点设计\施工规范及相关产品的报价.另外那位能帮忙具体指教一下工程量的核算方法. 谢了!!11快点好吗? 发邮箱吧 luckycdsm@163.com
湖南某住宅弱电系统施工组织设计http://down.zhulong.com/tech/detail216072.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
中华人民共和国国家标准火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92主编部门:中华人民共和国公安部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年7月1日 第一章 总 则 第1.0.1条 为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 第1.0.3条 火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。 第1.0.4条 火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
看看对大家有没有:kiss: 用
火灾自动报警系统施工及验收规范
最近看到网上有《弱电工程施工流程和规范》,但是看不到国标序号,猜测可能是某一个企业制作的规范。而且在网上也没有找到相关国家标准。不知道国家有没有弱电施工的规范? 尽管我看到有闭路电视规范、综合布线规范、通信线路规范,但是做为一个整体,各不相同的弱电线路,在施工中存在交叉施工的问题,比如,不同信号线路是否允许同穿一个管子?同步一个线槽?这些有没有国家规定?
接地系统施工方案怎么编写呢?有没有模板,本篇文章可以作为一个接地系统模板。