1 人防电源 (1)电力负荷依平战用电性质的重要性等分为三级。据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005表7.2,.4确定接手工程的负荷等级,市电是平战的主要电源。人防地下室多为平战结合工程,设计时应一并考虑(人防可单独设变压器—在清洁区,靠近负荷中心,或电源就引自该建筑工程内变电所)。战时,若市电被毁,内部电源[柴油发电机组、蓄电池组(全密封免维护)]为应急照明、通讯及警报提供电源。 (2)防空地下室应引接自电力系统电源,并宜满足平时电力负荷等级的需要;当有两路电力系统电源引入时,两路电源宜同时工作,任一路电源均应满足平时一级负荷、消防负荷和不小于50%的正常照明负荷用电需要。电源容量应分别满足平时和战时总计算负荷的需要。 (3)下列工程应设置柴油发电机:①中心医院、急救医院(不少于两台,且每台均能满足战时一级
防空地下室建筑设计示例
最新的人防设计示例
07FK01防空地下室通风设计示例
人民防空地下室的电气设计分析【内容摘要】本文结合工程实践经验,针对在人防地下室电气设计中发现的问题,对人防地下室电气设计要点进行详细分析和总结,并提出相应的解决方法及其他注意事项,对从事人防设计工作具有一定的帮助作用。
如标题!!!
04FD01 防空地下室电气设计示例 PDF格式
09FS01防空地下室给排水设计示例
防空地下室建筑设计示例.pdf
07FK01 防空地下室通风设计示例
随着国民经济的快速发展,每年都有大量的人防工程开工建设,单个人防工程的建筑面积也日益增加。由于人防工程的特殊性,与普通民用建筑的电气设计相比有许多不同,特别是人防电源、供电系统、线路的敷设方式等。下面笔者结合某人防工程的电气设计分别对这几方面进行阐述。 在人防地下室工程的电气设计中,首先要明确战时负荷的种类及负荷级别,并对人防电源进行选择。作为平战合用的人防工程,还要明确平时负荷种类及负荷级别,再根据平时负荷和战时负荷的重要性选择电源。在满足平时负荷和战时负荷要求的前提下,战时的设计要尽量利用平时部分,即充分的做到平战合用,以利于降低工程成本,又要使平时和战时的配电系统相对独立,运行可靠。 1 工程概述
图纸简介: 本工程防空地下室位于主楼地下一层,建筑面积为10108.41m。图纸内容包括:电气设计说明,配电系统图,火灾报警系统图,电力、照明、接地、消防平面图。 投稿网友: lvzhi1028 上传时间: 2014-07-18<