本帖最后由 csccbjs 于 2016-9-11 20:40 编辑 本工程地下二层,地上二十四层。主楼采用钢筋混凝土剪力墙结构体系,裙楼采用钢筋混凝土框架结构体系。是一个由小高层、高层建筑组成的住宅区。其中A栋楼为地下两层,地上裙楼4
随着城市的发展,高层建筑已经遍布在城市中的各个角落。如何利用好地下建筑,已经成为建筑设计中至关重要的一部分。根据国家人防部门的要求,城市建筑中,人防设计是必不可少的,高层建筑基础埋深都很大,为了效利用建筑基础,一般都将高层建筑的地下室部分做成人防工程。另外,城市建设的要求越来越高,地上已经没有空间来满足建筑配套车位的要求,很多建筑都将地下部分设计为地下车库,配合人防工程后,将普通的地下车库,设计成平战结合的人防车库。可以说人防地下室设计已经成了建筑设计和结构设计的一个重要部分,需要建筑设计人员熟练掌握其设计方法。但是长期以来,由于人防工程设计方法复杂,设计的参考资料非常少,国相关规范更新较快,使得工程设计人员对人防工程设计的方法和概念存在很多模糊认识。通过总结人防工程的设计经验,对下面几基本的概念谈谈我们的认识。 通常,地下建筑使用功能为平战结合人防地下室。地下人防工程上作用的荷载,平时正常使用时以静荷载为主,战时以爆炸冲击波产生的动荷载为人防工程的主要荷载。因此,人防工程结构设计,除了要满足一般的使用要求以外,同时还要满足战时能够承受规定爆炸荷载的效应组合要求。
图纸简介: 本工程地下一层人防区域按核6级.常6级甲类人防设计.包含核六级人防说明、基础、梁板、人防门框墙,墙体预留洞图,节点全部图纸。 投稿网友: yangxuelong828 上传时间: 2013-08-06
图纸简介: 图纸包括人防地下室给排水自喷消火栓平面图、平时战时转换给排水平面图、防护单元战时给水系统图、集水井排水系统图等。 投稿网友: qq676635077 上传时间: 2014-06-13 <
人防工程就是地下车库吗?真要是战争打起来了,人防工程有用吗?导弹什么的。现在又不是几十年前的飞机大炮之类的武器,地下几层有嘛用。
各位好,现有一地下人防车库与主楼(地下二层,非人防)相连,主楼设计单位在人防车库顶板及人防与主楼共用墙体(临空墙)上开了多个洞口,直径250mm,用于主楼地下二层通风。洞口按密闭肋形式做了预埋件,已施工完成。但是现在要求封堵这些洞口,万望各位来一个参考的封堵措施(施工不要太麻烦)。先谢谢了
施工组织设计
建筑面积35000平米,具体里面看吧
图纸简介: 人防地下室平时功能:人防地下室平时为汽车库、设备用房;战时为二等人员掩蔽部8个,抗爆单元24个。人防建筑面积14382.8平方米,掩蔽面积10374.07平方米,掩蔽人数10374人。防核武器级别为核6级,防常规武器级别6级,防化学武器级别丙级 。 投稿网友: lazy-tian
1、前 言 改革开放以来,我国国民经济进入持续、稳定、高速发展的新时期。高速的经济发展促使城市化进程加快。1995年,我国城市数量已超过660座,城市人口已占全国人口总数的28.77%,2000年,全国城市数预计将超过800座,城镇人口预计将占全国人口总数的30%左右。短时间内城市数量和城市规模的急剧增大,势必使与不协调的城市化相伴而生的“城市综合症”也越来越严重:城市人口超饱和,交通拥挤、堵塞,建筑空间拥挤,绿化面积减小,城市污染加剧、环境质量下降,城市抗灾自救能力降低等等。城市化的高速发展,迫使人们开发利用地下空间。综合开发城市地下空间这种新型国土资源是解决城市人口、资源、环境三大危机的重要措施,是城市走可持续发展道路的重要途径。 人防工程的一般定义为:在战争时具有能抵抗一定武器效应的杀伤破坏,能保护人民生命、财产安全的防护工程。只有居安思危,才能长治久安。人防工程是提高国家整体防卫能力,提高城市抗御自然灾害和防空抗御能力的生命线工程;同时人防工程又是城市建设的重要组成部分。随着城市化水平的提高,国内外形势的发展,人防
请问各位: 现有一个7000平方的地下单体人防,平时车库.内设配电房,平时供电是否--按<汽车库.修车库规范>2级供电?若战时按1级如何处理(人防战时电源是到战时才供电吗?)?需要菜油发电机作备用电源吗?谢谢赐教,不胜感激!!!!!!
处理风量是25000m³/h的虑毒器有没有,大概多大?需要占地面积多少?要协调虑毒室和进风机房的关系。哎~看了图集,不是说进风机都要加过滤吸收器嘛~~还要平战能切换,3个防护单元每个1800㎡,层高4m,算下来补风量不就22000左右了嘛?我看了过滤吸收器好像是像橄榄球那样的~~搞不懂了~~那1800㎡的防护单元补风会取多少[ 本帖最后由 john3218 于 2011-9-5 14:37 编辑 ]
各位大侠好!小弟最近遇到麻烦事: 消防报警系统在人防工程地下商城吊顶内敷设时,采用啥种管好呢? 设计采用焊接钢管SC。可在人防工程地下商城吊顶内敷设属于明敷设,建议采用KBG或JDG管可以吗? 希望大家给小弟个合理的建议!!
图纸简介: 本工程为铜陵栖凤湖公馆地块4-2地下车库人防地下室,人防建筑面积3984.85平方米。防护等级为常六级,防化等级丙级,战时为人员掩蔽所。图纸含电气设计说明、平战时配电系统图、干线、动力、照明、弱电、火灾报警系统平面图等。 投稿网友: jianzhudianqi1 <
地下人防工程中的人员掩蔽所和物资库的喷淋系统的危险等级如何确定,是按中危Ⅱ级,确定吗,有明白的,指点一下,顺便地下车库是按汽车停车厂算 也属于中危Ⅱ级?
一、人防区预留预埋一般要求 1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。 2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。
图纸简介: 一梯六户,公摊小,地上34层,地下1层车库带人防。 投稿网友: yzgsn 上传时间: 2013-08-13 图纸省份: