图纸简介: 很全面的一套图纸,建筑层数4层,面积4267平米,其中主要包含电气设计说明、配电系统图、电视系统图、宽带网络系统图、电话系统图、总配电箱ALz结线图、宿舍开关箱AL1/2结线图、宿舍楼层照明箱1AL1结线图、宿舍楼层照明箱2~4AL1结线图、宿舍楼层照明箱1~4AL2结线图、食堂电源箱ALst结线图、三、四层消防系统平面图等等,图纸可供参考~ 投稿网友:
图纸编号里怎么表示出层数 比如这是2层的图,图纸编号是什么 电强-??这么多人看 怎么连说话的都没有 嫌太简单?太弱智?[ 本帖最后由 zxd861113 于 2011-2-27 11:44 编辑 ]
图纸简介: 本图纸包含:电力配电系统、照明系统、电话系统、外部网络通讯及内部网络通讯、建筑物防雷、接地系统及安全措施、自动火灾报警系统。 投稿网友: duwenq1992 上传时间: 2013-12-11 <
http://www.gpszx.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=6939&way=3 图纸类别: 住宅 工程省份: 陕西 图纸作者: HULPEN 推荐人: hulpen 本工程位于某某住宅小区内。共六层,每层层高2.9米,其中一层设有住宅和自行车库,二~六层均为住宅。结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土楼板。设计范围:照明配电系统、电话及计算机配线系统、有线电视系统、防雷接地系统、可视对讲系统。
设计的图纸需要列出详细材料吗,有没有这方面的规定,图纸中的主材和辅材具体怎么定义和区分?
民用建筑电气图纸会审纪要1. 总说明:图例是否齐全、清楚1) 图例中的设备(电箱、电灯、强电插座等)安装高度是否合理2) 文字说明有无错漏3) 有无用文字不能表达清楚的需要补图的项目2. 图纸是否齐全3. 配电系统图:1) 开关、电线、配管选择是否合理2) 开关与电线是否匹配3) 上下级开关是否匹配4) 电线电缆敷设方式是否合理5) 有无不符合规范的问题6) 各相负荷是否平衡7) 各系统图之间有无存在矛盾8) 电度计量设置是否缺项、合理4. 接地系统: 1) 重复接地、防雷接地、弱电接地,图纸是否完善、说明有无错漏2) 防浪涌保护器就规格及其连接线5. 平面图:1) 电线电缆布置是否合理,是否清楚2) 电线根数是否正确3) 线管敷设是否影响建筑外观4) 线管敷设是否影响结构5) 插座、灯数量规格是否合理6) 插座、灯具、开关、电话、电视、对讲机、门铃
图纸简介: 本图纸包含电气设计说明、照明系统、配电系统、低压配电系统、弱电系统、火灾自动报警系统。接地、防雷系统。全套电气施工图。 投稿网友: 蓉儿 上传时间: 2014-08-14
我是新手,希望大家多给一些评论。
本工程为住宅楼,高度53米,建筑面积9800平方米。设计范围:变配电系统、动力、照明、防雷、消防自动报警等。[ 本帖最后由 onlyyou0000 于 2008-10-27 13:38 编辑 ]
我以前在电力设计院做发电和变电设计,现在转行做架空线路设计,配电的最好,66kv以下的最适合我。最近我也想做点建筑电气设计。如何入门?
省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。求解!!!具体布置图如下图所示细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明
本工程为某二层大型厂房,设有车间、办公室、员工餐厅、配电室、更衣室、桑拿房等。设计范围包括:低压配电室、车间照明、动力、防雷与接地、火灾报警、综合布线。
本工程为型叠加式双拼别墅.电气设计内容为:供配电设计,电话宽带及有线电视设计,楼寓对讲设计, 防雷与接地设计地上层数: 4 层 负荷等级: 三级负荷 供电方式: TN-C-S 防雷等级: 三级 出图时间: 2006 年 设计阶段: 施工图 设计内容: 强电, 弱电, 安防, 防雷接地
图纸简介: 某电气大厦改造电气施工图,包括电气平面、应急照明平面、火灾报警平面、消防广播平面 投稿网友: xu_jiaping8808 上传时间: 2013-07-17
图纸简介: 本工程均为地上两层或三层住宅,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,地下筏板基础。设计内容:照明系统;电话、网络系统;有线电视系统;安防、对讲系统;防雷、接地系统。 投稿网友: gaobaowang 上传时间: 2014-0
图J.1.2-1 TT系统电涌保护器安装在进户处剩余电流保护器负荷侧3-总接地端或总接地连接带;4-Up应小于或等于2.5KV的电涌保护器;5-电涌保护器的接地连接线,5a或5b;6-需要被电涌保护器保护的设备;7-剩余电流保护器,应考虑通雷电流的能力;F1-安装在电气装置电源进户处的保护电器;F2-电涌保护器制造厂要求装设的过电流保护电器;Ra-本装置的接地电阻;Rb-电源系统的接
图纸简介: 地下一层为储藏室。1到18层为住宅,含平面图及系统图。 投稿网友: rabbitpengpeng 上传时间: 2013-11-01 <
在照明图纸中,灯具旁边(要求是节能灯)有2 1.2/2.2 L(字母还有x的),这种标注,我不明白,哪位忙里偷闲给解释一下,十分感谢!!!
各位: 小弟最近在安一台原装日本立式铣床,设备是70年代的,今年从日本进来后,所有的线路都是完全分拆,图纸又全是非标准画法.实在让人头晕啊,请教大家谁有过此类的经验,指点一下啊?谢谢谢谢!!!!