自从爱迪生发明了电灯以来,人造的光就走进了人们的生活,灯光照明无处不在,出现于人们生活中的每一个地方。早晨、夕阳、阴晴雨雪,会带给我们不同的心境;光线的强弱、明暗、色彩也可以使人觉得快乐、积极、沮丧。灯光不仅仅需要满足视觉需要,更重要的是要满足人们心理的需要。随着生活环境的改变,人们已经不再满足于简简单单的普通照明,空间的灯光设计已经渗透到了人们的生活中。然而在房地产火热的今天,建筑物的照明应该是怎样的呢? 4月22日,在本刊举办的“星期五房地产沙龙”演讲台上,北京八番竹照明设计有限公司经理马晔先生关于“建筑物照明设计的必要性”的演讲引起了房地产业界人士的极大关注。就目前建筑照明设计存在的问题,以及如何利用专业的照明设计从而使建筑物提升价值等问题,记者前去采访了马经理。 在采访中,马先生对记者介绍说,专业照明设计是一个用光联系生活环境的艺术,演绎独具魅力的光世界。在现实生活中,人们的活动空间里的灯光设计存在着很多的问题,灯光给人们带来的只是将身边的物体照亮,满足不了人们的要求;或者照明过于强烈,从而干扰了人们对周围环境正常的
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,
建筑照明设计心得一,其实大家都是知道我们建筑电气里面第一节,也就是入手问题、照明设计,照明设计是画图第一阶段,其实照明设计很简单,我刚从新手过来的时候照明设计也是一大问题,大家都知道 照明设计手册,这个准备好。 1、 照明第一步,照度和功率,什么是照度,这个不多解释啦,设计照明在规范里面就满足两样 东西,照度是其中之一,查规范建筑照明技术规范,对于各种房间有不一样的照度,比如普通商铺照度是300LX,第二部就是功率,在满足照度的情况下,功率是不可以超的,不那此灯具是不节能的,违反建筑照明规范,查的功率密度是12W。2.计算,计算方法:工程中民用建筑常用利用系数平均照度法。 房间参数 房间长度L
1“绿色照明”的起源 20世纪70-80年代,全球面临能源危机及全球环境保护浪潮的兴起,节约能源,保护全球环境即成为全人类的共识。 1991年1月美国环保局(EPA)首先提出实施“绿色照明(GreenLights)”和推进“绿色照明工程(Green Lights Program)”的概念,很快得到联合国的支持和许多发达国家和发展中国家的重视,并积极采取相应的政策和技术措施,推进绿色照明工程的实施和发展。 1993年11月我国国家经贸委开始启动中国绿色照明工程,并于1996年正式列入国家计划。 2 “绿色照明”的科学定义 绿色照明是指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品
对于室内插座和照明灯的数量,我老是迷糊...看了看建筑照明规程,也没写清楚具体的照度和照明数量之间的关系啊!还有就是对于插座的要求,请各位大师兄给点经验之谈,然后给我说说都该研究哪些规程,正好趁过年我去研究下...谢谢了,拜首...小弟邮箱79327106@qq.com
才下载的一本书《装饰与艺术照明设计安装手册》,PDF文件,有兴趣的朋友可以下来看一下,投其所好版的,还行能看清楚文字。呵呵。
很好的资料
--------建筑照明设计标准 7.4.5 每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能,也便于维修。一般说,较小房间每开关可控1~2支灯泡(管);中等房间每开关可控3~4支灯泡,大房间每开关可控4~6支灯泡。这里有个疑问。就是:为什么每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能????是怎么节能的.节能到哪里?什么原理..有人说是线路长短的问题..我感觉不太另我信服.希望高人指导下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
摘要:根据建筑电气设计规范及标准对应急照明的具体规定,文章对应急照明的设计要求做了进一步探讨和归纳总结。并结合具体问题对应急照明的供电、灯具控制等方面提出了自己的看法。 关键词:应急照明 供电方式 控制方式 节能
对于新的照明规范:《建筑照明设计标准》,其中7.2.12:当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。而现在大部分灯具都是 I类灯具。那就意味着 照明回路都是 3线?!请高手指点
《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)中7.2.7中规定每一照明单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源不宜超过25个; …… 这个规定的光源数25个是指灯具个数还是实际的发光源数呢?
请问大家,照明设计手册(第二版)是不是被更新了?我从网上书店找,有最新版本的,说是2010年版,请问是不是该买新版本的还是第二版的?最新照明设计手册 2010年版 书籍作者:北京照明学会照明设计专业委员会图书出版社:
论坛内的照明设计手册缺失,道路照明和夜景照明,现上传缺失部分供大家下载。
重磅出击,土木首发!
DIAlux户外道路照明设计手册
表5.2.1 住宅建筑照明标准值注:*指混合照明照度。混合照明照度什么意思? 4.1.4 作业面邻近周围照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.4的数值。 注:作业面邻近周围指作业面外宽度不小于0.5m的区域。▲ 点击收起条文说明4.1.4 作业面邻近周围的
广州沙溪、新翼、豪泰国际酒店用品城外墙夜景照明设计项目状态:项目状态:发布于:2016年9月29日 已完工 | 项目地点:广州番禺设计负责人:董唯
1.
第一、照明技术的选择 照明技术指标的选择比如照度可以参考CIE和相关城市的行业标准。照明工程中参考比较多的是国际照明委员会CIE的《投光照明指南》,其在推荐的照度标准中,做出了针对不同材料的建筑物表面在不同泛光光源、不同背景亮度下的照度推荐值。被照面的材料分类比较全面地概括了目前使用比较多的面材,并根据光源和表面状况进行了修正。 
建筑灯具与装饰照明手册(第二版) PDF第一篇 基本知识[ 本帖最后由 newplancn 于 2010-6-6 03:18 编辑 ]