首页 课程 资料 论坛
  • 关于照明配线的一些疑问

    1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]

  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了

  • 关于照明线路的一些问题

    我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防

  • 什么时候设计配电房的照明?

    实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?

  • 关于道路照明的几个问题

    各位: 我本来是学过机电,但是8年的工作都是计算机的项目,对照明设计一点都不懂。现在我和一个朋友接到一个比较好的项目,市道路的照明项目,但是我们很缺这方面的知识和人才。现在有几个疑问:1、照明的电灯是否有2种,一种是泛黄色的灯,一种是泛银白的,价格是否相差很大。 有哪些品牌可以推荐。2、照明的灯和灯杆一般到那里采购?大家是否可以推荐一下?3、照明的专业人员一般是学什么专业出身的阿? 看看上面的问题,自己都觉得很弱。嘎嘎[招聘请到人才版----斑竹编辑留言]

  • 商场的备用照明如何设置?

    想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?

  • 关于照明干线和支线的问题

    我想这个问题估计是很菜,可是现在确实是很困扰我的了, 我想问一下啊,对于树干式供电来说,对照明支线有没有什么比较明确的规定,即从干线引出来到用电设备之间的长度有什么规定吗

  • 道路照明的题目依据是什么?

    道路照明的题目依据是:《照明设计手册》还是《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006。《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006规范手册目录中无此规范。

  • 请教关于工厂照明的问题

    最近做了个230*110的车间,只做照明.我采用的是250W的金卤灯,每回路8到10个灯,3相供电相临灯具接在不同的相序上,前面用的是3相开关.设计时主要是考虑到供电距离比较长,所以用的3相供电.现在审图那位师傅说规范有要求,不能用3相开关控制3个单相回路.但规范上强调的是避免扩大事故范围,我1个回路最多10个灯,有必要改吗?请各位大虾帮帮我......

  • 关于照明节能设计的问题?

    照明节能设计要求越来越严格。我在设计中经常碰到达不到要求的情况,特别是大空间的照明密度值在满足照度要求时,远大于规范要求。不知道大家在设计中有没碰到?

  • 关于休息大厅的照明问题

    有一个洗浴中心,二楼是休息大厅,大概有2000平米左右。请问下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外灯具控制是不是可以不用开关控制,直接在照明控制箱内实现控制。

  • 请教:关于机房照明的问题

    请教:关于机房照明的问题

    接触到弱电机房的应急照明,如图 请问图中白色圆弧状的线是什么线,功能是什么?谢谢

  • 照明支路是用三线还是二线?

    我是做电气设计的,1、在照明设计时是用BV3*2.5标注,还是用BV2*2.5标注,查规范没有明确说,想问问设计时是该怎么选择呢?2、如果是用三根线,那是标注成3*2.5还是标注成2*2.5+PE1.5,也就是PE线是选多大的呢?

  • 大堂的疏散照明,大家如何设置的?

    大堂的疏散照明,大家如何设置的?

    是否与附件一致呢?附件这么做,理由是什么呢?

  • 照明回路的电缆怎么选择?

    请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]

  • 有关检修平台的照明设置

    大家一起来探讨下,检修平台上面的灯具都选用什么灯具呀?35m高的塔,检修平台比较多,怎样设计照明比较经济又能满足照明要求的,望高手多多指教!在此先谢谢啦

  • 请教两个关于照明的问题

    小弟对于照明方面的技术是个新手,最近遇到两个关于照明的问题有点迷惑,请教各位坛友指点迷津!1、照明上面有个照度是如何计算的,同时又有个色温(比如4300K,K代表色温,别人说的)和照度是什么关系?2、调光控制器是否是调节灯具照度的,如何实现控制抑或是原理是什么?

  • 关于高层电梯前室的照明

    根据《住宅设计规范》GB0096-1999(2003版)第6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。如果在电梯前室设置3盏灯,左右2盏位节能自熄,中间位普通开关控制的话,这样算不算违反规范呢?应急照明为另加的一盏双头灯。

  • 关于建筑照明的一般性设计

    对于室内插座和照明灯的数量,我老是迷糊...看了看建筑照明规程,也没写清楚具体的照度和照明数量之间的关系啊!还有就是对于插座的要求,请各位大师兄给点经验之谈,然后给我说说都该研究哪些规程,正好趁过年我去研究下...谢谢了,拜首...小弟邮箱79327106@qq.com

  • 求助,关于照明的计算概念

    求助,关于照明的计算概念

    请问,算照度,是自己选择灯具忙?有标准忙?选择了灯具,还要计算光源数量,需要求得工作面上的平均照度,可是没有光源数量怎么求得平均照度? Ea,一工作面上的平均照度(1x);由一光源光通量(1m);N一光源数量;U一利用系数;K一灯具的维护系数,A一房间面积(m2)。刚刚学习照度,不晓得怎么手算照度?孤单新手,求社会电气关爱。(俺公司俺就是师傅,俺是唯一的)

点击加载更多

欧特朗照明

欧特朗照明专题,为您提供欧特朗照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与欧特朗照明 相关的专业交流讨论,更多欧特朗照明相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

办公室照明

照明企业