各位前背们,请问一下配电室如何做防雷接地是最好的?我现在有两种做法1是配电室四周距地面0.2米处做一圈40*4的接地扁钢。在配电室房一个接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放两个接地端子版,一般这两个接地端子板在配电室两端。然后用一40*4的扁钢从一端子板经过变压器和配电柜底部到另一端子板,。形成闭合回路(我们这里变压器和配电柜放同一房间)请问一下这两种做法那一个好些,谢谢
目前接到一个改造工程,改造内容为拓宽以及加高,也就是在原有基础上增加一跨,层数增加一层,结构专业可分别采取拉梁以及植筋方式来拓宽及增高,但是电气专业在做防雷接地时应如何处理呢,引下线是否仍然可以采用柱内主筋呢内,据结构专业说柱子植筋加高后二层柱子内钢筋与原一层柱内钢筋并不连在一起,不知道施工时能否将一、二层柱内主筋焊通,同样的,拉梁方式拓宽后新增的部分基础底梁内钢筋不知道能否与原有基础接地极焊接连通,希望高手指点~
电梯井到防雷接地怎么做?是电梯井道外围烧一圈扁铁然后在井道内再烧一圈?内外圈需要连起来吗?还是只需要烧一圈?
最近做了一个工程,生产车间为甲类防火防爆区。本人防雷按度第二类防雷建筑物做防雷设计,楼顶女儿墙上做避雷带,通过柱内钢筋作防雷引下线与地下接地极做电气连通。室内距地面300mm做等电位连接干线,且通过柱上预埋的接地连接板同柱内钢筋和以及地下接地极相连,室内所有金属设备均同此干线连接,请问高手,这样做可以吗?如果不可以,为什么?
防雷接地分为两个概念,一是防雷,避免因雷击而形成损害;二是静电接地,避免静电发生损害。 防雷接地设备有些概念: 1) 雷电承受设备:直接或直接承受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空位线及避雷器等。
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
今天接一防雷接地的活,情况如下: 一野外采气站,宽25米,长50米,北面有一脱硫塔,高8米,南面有一个压缩机和一个储气瓶组,要做防雷接地,大家给我出一套方案,谢谢!
见图如下
45层的超高层,二级防雷,从45米以上做铝合金窗的防雷,请教:铝合金外侧铝材与钢附框需要采用导线连接吗?如果采用导线连接,那么采用16平方的铜扁线连接可以吗?铜扁线两侧的孔可以用不锈钢螺钉带弹簧垫片固定吗?哪位给分析一下?
请问基础防雷接地的接地板如何施工呢?是用钢板还是什么呢?
建一个场站,请问TN-S系统如何做防雷接地?如果将设备外壳与防雷接地装置连接,那么是不是相当于即有保护接零又有保护接地?这两者好像不能同时存在,求大神指教!
这是我们的师傅做的防雷接地,主要做整个屋面的主钢筋连接,避雷针制作,安装,引下线制作等!大家看看就知道了,也许对大家有所帮助!
一屠宰车间,90mX100m,灰土基础.我沿车间内侧及内部柱处设一圈-40X4镀锌扁钢和车间内金属构件.柱子等连接.请问室外还要做接地极吗?
2层小楼,12*13米,层高8米,算了下大概预计雷击次数0.0024,我们绍兴这边按51天算,系数取1的,请教大家这个连三类防雷都算不上,是不是不用做?而且农村地区做了是不是反而不好?周围应该都是农房没有避雷的。还有就是基础的接地网和等电位怎么考虑?小东西仔细想想也比较麻烦
石化尾气排放塔,高度60米,要做防雷接地. 是不是在塔底法兰处用扁钢和接地系统联通行, 塔体做为引下线!不用劈雷针! 以上对吗?? 有没有相关标准?谢谢!
防雷我知道沿外墙引下,但是接地该怎么做呢?希望大家可以指导指导!谢谢了(此建筑物以前没做防雷接地,被雷击了现在要加做的)[ 本帖最后由 c450332 于 2010-9-20 16:27 编辑 ]