首页 课程 资料 论坛
  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分

  • 关于扩孔锚栓的工程预算

    最近接到了不少关于扩孔锚栓的询价,而询价朋友们的一致反应是“我们做的扩孔锚栓的预算太少了,扩孔锚栓的价格太贵了。”为什么会出现这样的现象呢?说清了,就是还没有理解什么扩孔锚栓,这个扩孔锚栓到底值多少钱。做工程预算的时候,把扩孔预算当成普通的膨胀螺栓,仅做了几元钱的预算。昨天一个外地施工队打来电话说,虽然看见图纸上要求的是扩孔锚栓M12,认为和膨胀螺栓没有什么区别,就把膨胀螺栓的价格写了进去,为了防止亏损现象的产生,下了很大决心预算做了8元钱/只。结果工程拿下来了,到了买扩孔锚栓的时候了,找到经销扩孔锚栓的公司一问价格,吓了一大跳,这个规格最少也得100多元才能拿下一只,贵得两百多元才能拿下一根来。当时就~~~晕了~~~。呵呵,做工程预算的朋友们,千万要牢记,扩孔锚栓和膨胀锚栓是完全不一样的,虽然长相觉得差不多。价格差可能是十倍~百倍。特别是在施工队做预算的朋友们,一定要小心哦,预算做少,最后亏损的是自己的施工队。[ 本帖

  • 求助!!这个工程预算怎么算??

    因为工程需要,要在PE管道上安装一个自制的四通。可不知道该怎么套项啊!它是用钢管作的,然后是通过法兰安装到PE管上的啊!该怎么套项啊 !

  • 求助!!!关于工程预算问题?

    1、某一工程计划工期为40天,拟采用等节奏流水施工,施工段数5,工作队数为4,插入时间之和与间歇时间之和各为3天,则该工程流水步距应为多少?2、某项工作持续时间为2天,其有两项紧后工作,持续时间分别为3天、4天,该两项工作的紧后工作为该项工程的最后一项工作,即其箭头节点为终点节点,持续时间为3天,已知工程的计划工期为22天,此项工作的最迟完成时间为多少?请求高手帮助分析与解答?谢谢!

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。

  • 请教变电所接地改造工程预算问题?急!

    本人在某工程建设单位合同部工作,近日有一个变电所接地改造工程预算要审核,因本人非电力预算专业出身,所以有一些问题向各位请教。该工程一66kv变电所建成后,发现接地网接地电阻偏高,需进行改造。主要施工措施为:接地沟挖深,重新布置接地网,铺设降阻剂,换填优质土壤等。主要项目有:接地扁钢、接地圆钢、角钢、石墨接地极、降阻剂安装、挖填接地沟等。主要问题:因施工时尚属冬季(东北地区3月份),变电所周围地质上部为冻土,下部为硬岩,施工时比较困难。电力预算定额第三册第9章为“照明及接地”,其中的“户外母线敷设”的工作内容中包括了挖接地沟及回填土。不知道“挖接地沟(冻土)”、“挖接地沟(岩石)”两项是否该列?应该怎么列?应套用什么定额?(第一册建筑工程中有“人工挖沟槽”、第四册送电线路定额中有“接地槽挖方及回填”,不知道该套用哪一个?请教各位高手解答。多谢了!急!

  • 某公园凉亭工程预算实例

    国标清单,广东定额(2003),05年12月材价,EXCEL版本。

  • IDC工程的一个防雷接地问题

    我在做一个IDC低压配电工程,是这样的:建筑物有28层,我们设计采用三相四线制,三相材料采用3根铜排从1层到28层,3个铜排沿3个独立汇流槽引上,汇流槽与大楼接地网连接,问题是汇流槽全长有130多米,只有末端一层与大楼接地网接地,是不是应该每隔一段距离就接一次地,以免遭受雷击的时候残余电压能够迅速泄放。请大家发表一下看法,我应该怎么做比较合理,避免出现问题!

  • 关于安防工程预算造价的问题

    那位仁兄比较完整准确的安防的预算书啊,希望给小弟传一份,不胜感激!我这的情况是可视对讲和安防报警是一个联网系统的,那在计取调试和试运行的时候套定额啊

  • 防雷接地施工图预算教案

    防雷接地部分的教案,ppt格式,欢迎交流

  • 陕02D12 防雷与接地工程

    陕02D12 防雷与接地工程

  • 工程预算课件,供大家交流

    工程预算课件,供大家交流!

  • 防雷接地工程的注意方法和步骤

    由于自然灾害的增多,尤其通信部门,非常有必要安装防雷装置,下面就介绍了防雷工程的方法 关键词:通信 防雷接地 注意方法 步骤 一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。 2、移动通信站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m,电力线应在避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 4、当电力变压器

  • 原来工程预算也可以这么学

    许多人在问。没有基础怎么学预算,我通过问题分析,发现这所谓的没基础分三类: 一、零基础:这类人除了上学之外,就是找一个平台去锻炼,有人说没经验连免费实习的机会都没有,这也难怪,用人方不能让一个什么都不会的把握工程的命运。这种人可以找一个既有收入,又可以学习的地方,如开始可以卖钢材,之后卖门窗,再卖家具,等你把所有建材都卖了一遍后,突然发现自己变成预算大师了; 二、跨行业转预算:许多人学计算机、学财务、学设计,现在要想从事造价工作,应该说转预算并不难,预算的理论基础不要求太高文化层次的人,造价难是难广度上,正所谓进门容易学精难。设计改预算,优势在识图、算量不用花费太多精力就能掌握;计算机、财务专业改行做预算,优势在于有严密的逻辑思维能力,这点对于预算人员是非常重要的天赋,象这几道题不能在短时间内做出来,结算时总比人算得慢半拍,结果被对手发现后一通穷追猛打,最终很容易导致心理崩溃而败下阵来。这些人可以找建筑行业的平台慢慢磨合; 三、本行业不同专业转行:从土建改安装,从安装转市政很正

  • 工程预算手算的顺序是什么?

    收录于话题 一、 三线一面: 一、外墙中心线:其作用可以计算:

  • 工程预算审核方法及技巧

    知识点:工程预算法

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 某公园绿化工程预算实例

    说明:国标清单,广东定额,9月材价,EXCEL版本。

  • 某道路绿化工程预算实例

    说明:国标清单,广东定额,8月材价,EXCEL版本。

  • 关于人防工程预算的问题

    关于人防工程预算的问题

    有哪位大侠可以说说人防设备如何套用定额,非常感谢!

点击加载更多

防雷接地工程预算

防雷接地工程预算专题,为您提供防雷接地工程预算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷接地工程预算 相关的专业交流讨论,更多防雷接地工程预算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度