首页 课程 资料 论坛
  • 建筑防雷、接地设计与安装

    [size=13.3333px]建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧

  • 防雷及接地安装技术交底

    适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 某工程防雷接地安装施工方案

    某工程防雷接地安装施工方案

  • 接地与防雷计算、接地防雷设备的安装

    本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 编辑 接地与防雷的计算

  • 现代电气接地与防雷计算安装

    接地与防雷的计算及其安装……希望对各位好友有用……

  • 建筑防雷接地安装施工工艺

    论文简介:建筑防雷接地安装施工工艺,详细的安装方案 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-08-08

  • 安装手算弱电和防雷接地部分的总结

    一、弱电部分:(包括电视、电话、网络、对讲等)1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。二、防雷接地部分:1、此部分只需算四部分的量:① 屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来②首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039;③避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高);④在一层接地图上数断接卡子的个数。5、在卫生间

  • 电气工程防雷接地安装细部做法

    电气工程防雷接地安装细部做法

    避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。 避雷带支架安装细部做法 ⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查。

  • 移动基站防雷接地安装的技术要求

    1 总的技术要求 移动基站的接地应当采用联合接地,是各种通信系统设备的保护地、工作地以及基站防雷地联合接成一个公共地网。站内各类需要接地的通信设备与接地汇集线之间的连接在一起,其导线截面积应根据通过的最大负荷电流确定,一般采用16~70mm2的多股绝缘铜线,严禁使用裸导线布放。 2 接地装置和安装

  • 防雷及接地安装工艺标准-下载

    防雷及接地安装工艺标准-下载

    信息产业部弱电工程师职业资格培训班资料下载 ——————防雷及接地安装工艺标准有问题请咨询“信息产业部智能建筑弱电工程师职业资格培训班会务组”010-68828662 86087788www.hrbank.org.cn

  • 请教各位大神,屋面桥架的防雷接地安装标准

    请教各位大神,屋面桥架的防雷接地安装标准是什么。查了一下规范,《04D701-3电缆桥架安装》只适用于室内,室外架空的桥架安装,那这个屋面的以什么为标准?

  • 关于防雷接地跨接的问题

    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分

  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

  • 15D500-3系列防雷-接地

    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

点击加载更多

安装防雷接地

安装防雷接地专题,为您提供安装防雷接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安装防雷接地 相关的专业交流讨论,更多安装防雷接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度