首页 课程 资料 论坛
  • 高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤

    电气成套设备行业迎来了新的巨大发展机遇,也面临着更多的挑战,当然也面临这无数的问题,抓住问题的关键是重中之重。以下是电老虎平台为您总结高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤: 一、阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于 5ma. 二、安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行 ; 跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。 三、避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于

  • 高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤,欢迎大家来围观

    电气成套行业迎来了新的巨大发展机遇,也面临着更多的挑战,当然也面临这无数的问题,抓住问题的关键是重中之重。以下是总结高低压电气成套设备避雷器

  • 高低压成套设备试验和认证

    我公司专业生产高低压开关柜体和部分高低压元件,主要客户是高低压成套设备公司,与上海电科所、苏州电科所、中国电科院、沈高所等检验机构有着良好的关系。我公司对外提供低压3C认证试验和高压型式试验服务,我们服务的产品有:低压柜、母线槽:额定电流从20A~6300A,短时耐受电流4.5kA~120kA,符合7251.1~.5的所有类别产品,常见型号:MNS、GCK、GCS、GGD、XL、PZ30、等(企业也可以自定型号)。高压柜:KYN61-40.5型,额定电流1600A~2000A,额定短路开断电流31.5kA;KYN28A-12型,额定电流1250A~4000A,额定短路开断电流25 kA~40kA;XGN15-12型,SF6负荷开关柜额定电流630A,短时耐受电流20kA;组合电器柜额定电流125A,额定短路开断电流31.5kA,额定转移电流1500A~1750A;XGN□-12型(充气柜),负荷开关柜额定电流630A,短时耐受电流20kA;组合电器柜额定电流125A,额定短路开断电流31.5kA,额定转移电流1500A~175

  • 高低压成套设备知识汇总

    1、什么叫额定电压? 设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。 2、什么叫相间额定工作电压? 在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。 3、什么叫额定绝缘电压? 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、

  • 高低压电气设备安装规范

    1.电气设备的安装施工单位必须有相应的资质和施工能力以及健全的质量保证体系。电气设备的 安装施工祥泰电气提示必须制定施工方案,执行国家现行电气安装工程施工及验收规范,施工方案由施工单位编制并经审批 2.电气设备安装后必须经过调试和试运,运行维护单位全过程参与 3.电气设备投用前必须经过使用单位和施工单位共同验收 4.电气设备移交时,施工单位应将专用工具、测量仪器、随机备件等进行整理、清点,列出清单 后移交使用单位,同时在竣工验收后30天内将设备的随机资料、安装记录、试验记录、调试报告、有关设计修改的说明书和附图、竣工图、隐蔽工程图移交使用单位。 5.电气设备投用前,祥泰电气提示使用单位应根据设备的特点编印培训教材和操作规程,开展技术培训、反事 故演练等工作

  • 高低压成套设备厂家选择

    现有一新项目,高压柜采用KYN28A-12型开关柜,低压柜采用GCS开关柜。我们单位是浙江杭州,现在做成套的单位很多。当地开发区供电局说要产品需有杭州电网入网证。我接触的一家厂他具有国家电网许可证,那这一家能否地人单位使用,如使用以后通电验收时当地电力局会发难。请大家推荐使用良好的厂家。

  • 高低压成套设备过程检验规范

    哪位老大有《高低压成套设备过程检验规范》?如有请不吝上传,小弟感激涕零

  • 高低压电气联锁的差别与及可靠性

    本人向各位高手学习来了!希望大家不吝指教!低压:三合二方案,#1进线开关K1、母联K3、#2进线开关K2。接线:#1按入K2、K3常闭并点,#2按入K1、K3常闭并点,K3:按入K2、K1常闭并点。这是我们一直都这么做的方案。如果是一投一备的话,直接各接对方的常闭点,保证一方合闸的同时另一方不能动作,这种方法会否过于简单呢?假如刚好这个闭点故障,那会造成事故的发生,各位有没更加可靠和安全的方法。个人对高压这方面的接触不深入,如果不采用综合继保,在三合二、一投一备的方案上,我们是否和低压的一样,如果不太相同的话,是否还应该增加其他的继电器?有个更想认识的就是,三合二的手/自控制方案的研究。是否可以像低压方案一样,采用普通的小型时间及中间继电器呢?还是用许继那样的DZY等类型的继电器呢?当采用手自动方案时,应该就不能用机械联锁了吧?因为个人接高压这方面的联锁比较少,现在想向大家学习一下啊!

  • 国内高低压成套设备厂家

    大家来说说,现在国内的高低压成套设备厂家那几个实力比较强,各有什么优缺点,还有现在有什么先进的高低压成套设备制造理念,大家一起讨论一下吧。不许打小广告!

  • 高低压成套设备拉线的安装说明

    高低压成套设备拉线的安装说明

    高低压成套设备拉线的安装分埋设拉线盘并做拉线下把、做拉线上把、收紧拉线做拉线中把三步进行。 1.埋设拉线盘并做拉线下把

  • 中低压电气设计与成套设备技术

    中低压电气设计与成套设备技术

  • 高低压成套设备检验验收规范

    论文简介:高低压电气验收操作内容、顺序,检验方法, 投稿网友:guojunbao126 上传时间: 2012-09-26

  • 新安规中高低压电气设备的划分

    国家电网公司05年版《电力安全工作规程》规定:电压等级在1000V及以上者为高压设备,电压等级在1000V以下者为低压设备。老安规规定对地电压在250V及以下者为低压设备,对地电压在250V以上者为高压设备。现在网上好多资料理解新安规中的1000V为对地电压,这个电压等级到底指相电压还是线电压?电压等级为1140V的设备是高压设备还是低压设备?请高人指点。

  • 关于高低压成套设备制造厂取费的相关事宜!

    各位高手,大家好,想必在这个论坛里面出没的,肯定会有各大成套厂的高手,做为新人,有几个小问题,请教各位:1、成套设备的取费一般在多少?10%?15%?还是30%2、成套设备当中附件的费用,比如说由甲方采购后提供给成套厂负责安装的设备,如CT、表计等,一般取费标准是什么样的?

  • 哪些是检验高低压成套设备常用的检验设备?

    公司老总提出让我开检验高低压成套所需的先进检验设备,我不知道都有哪些是检验常用的,还有请经验丰富的朋友们给点提议 谢谢大家了

  • 高低压开关成套设备一次方案参考图

    图纸简介: 客户可以用此图参考,图纸主要包括HXGN、MNS、GCK 、GCS 、JYN等柜型的一次方案图,欢迎大家参考学习,图纸比较齐全,种类多样。 投稿网友: he-budong 上传时间: 2014-07-15

  • 高低压成套设备避雷器的安装要求

    ①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma. ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。 ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50. ④避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于。.35m,.35底座对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压。 ⑤避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头,连接应牢靠。它与母线、导线的接头长度不应小于100 mm。为防止松动.最好用弹簧垫圈或双螺母紧固。引线不应过松过紧,且不允许有接头。铜线截面不得小于16 mm,铝线截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座对地绝缘应良好,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠连接,并与总接地装置相连。

  • 常用低压电气设备和成套装置

    这是一本非常好的关于低压电气设备和成套装置的技术书籍。 书中介绍了中低压供配电装置、各种开关装置、配电箱、控制台(箱)、插座箱及各种常用低压电器的外形尺寸和不同使用条件下的安装工艺和技术要求。同时该书根据设计施工安装工作的需要,对供配电设计施工所需要的设计资料、设计内容及计算方法进行了全面、详细、系统的说明,而且提供了大部分当前常用低压电气设备的型号、名称、主要技术规格,供设计选型及施工使用。 该书共九篇,1400页。附录中提供了常用供配电工程技术标准。 该书为一本非常系统而且实用的关于低压电气设备、成套装置和供配电方面的技术书籍,是设计人员、施工安装人员非常好的技术资料。同时也是电气专业的新同志学习和掌握低压电气、供配电知识非常好的教材。

  • 智龙高低压电气元件管理器 3.61

    智龙高低压电气元件管理器 3.61

点击加载更多

高低压电气成套设备

高低压电气成套设备专题,为您提供高低压电气成套设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高低压电气成套设备 相关的专业交流讨论,更多高低压电气成套设备相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电气成套设备厂

自动化电气设备