纯个人整理的仅供参考,希望能帮助到电气试验小白
电力设备预防性试验规程大家共享
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 编辑 文件格式:PDF文件大小:23.6 M
内容是小型火力发电厂的电气预防性试验标准样式表格.
请问哪位有规定电气设备预防试验周期的文件呀?电力行业那个规程只是基本规定了1-3年,而且没有对继电保护装置的试验作出规定,请各位高手能帮忙提供一下,先谢谢了!:lol [ 本帖最后由 dugu007jiams 于 2008-12-29 10:53 编辑 ]
中小型电站电气设备试验——中小型火电站用、中小型水电站用、变配电站用PDF
我的土木币这么低,按“冷眼旁观网易电气论坛”的说法,我是属于典型的索取知识的人了,惭愧。现拿出这本书,算是感谢土木在线,因为我从网易电气论坛下载了太多书了,而发贴也太少了。也算给自己增加一点土木币,好再下载自己需要的东东。
电力系统中用油作介质的设备包括变压器、带绕组的互感器等,其中变压器属于电力系统中最重要的和最昂贵的设备之一,也是导致电力系统事故最多的设备之一。变压器在发生突发性事故之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。对于大型电力变压器,目前几乎是用油来绝缘和散热,变压器油与油中的固体有机绝缘材料(纸和纸板等)在运行电压下因电、热、氧化和局部电弧等多种因素作用会逐渐变质,裂解成低分子气体;变压器内部存在的潜伏性过热或放电故障又会加快产气的速率。随着故障的缓慢发展,裂解出来的气体形成气泡在油中经过对流、扩散作用,就会不断地溶解在油中。同一类性质的故障,其产生的气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电气设备异常的特征量。 一、电气强度试验 1.电气性能试验的意义
交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,该试验电压比设备的额定工作电压要高,并持续一定的时间(一般为1min)。交流耐压试验是一种最符合电气设备的实际运行条件的试验,是避免发生绝缘事故的一项重要的手段。因此,交流耐压试验是各项绝缘试验中具有决定性意义的试验。 但是,交流耐压试验也有缺点,它是一种破坏性的试验;同时,在试验电压下会引起绝缘内部的累积效应。因此,对试验电压值的选择是十分慎重的,对于同一设备的新旧程度和不同的设备所取的数值是不同的,在我国《电力设备预防性试验规程》中已作了有关的规定。 一、交流工频耐压试验 1.交流耐压试验接线原理 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验时采用是高压成套设备(包括高压试
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
在电气试验中,电气设备的直流耐压试验大多采用半波整流接线方式,它由试验变压器T、硅堆D、保护电阻R、滤波电容C等元件组成。如果从低压侧测量电压,设加在设备(试品)Rx上的直流值为18kv,设试验变压器的变比K=25/0.38KV,低压侧电压究竟是多少,是峰值Um,还是其有效值、或平均值Ud?跪请老师赐教。
中山诺立电力预防性试验管理系统的功能介绍及效益分析中山诺立电力预防性试验管理系统满足了高压试验、油务试验工作标准化、专业化管理的需要,提高了供电企业预防性试验专业的管理水平,帮助各级人员全面及时了解电网设备的预防性试验专业情况,奠定了电力设备状态检修的基础,并为领导决策提供了直观的信息平台。中山诺立电力预防性试验管理系统以预防性试验的业务对象为基础,进行预防性试验信息的收集、加工和处理,真正地把检修和生产管理人员从重复、量大的劳动中解脱出来,最大限度地减轻检修试验人员的工作负担,提高工作效率。一、主要功能:1、设备管理标准化设备管理为运行设备建立了完整的履历档案:包括设备静态参数和在预防性试验过程中产生的数据及试验结果,对预防性试验专业中能够描述设备健康状态及其演变过程的数据进行管理。2、预防性试验数据管理智能化对用户试验所得数据进行分析评估,根据历次试验数据和历史状况得出某一设备的健康状态水平,判断设备的健康状态水平,对设备进行整体安全状态评估。3、试验计划管理人性化根据试验周期,自动
请教大家下列新安装的电气设备要做哪些低压、高压试验及时严要求目的,越详细越好 谢谢!330kV 变压器110kv变压器110KV整流变压器330KV GIS开关 110kv GIS开关 高压电抗器PTCT还有其它一些电气设备
大家好!我是第一次在这里发帖子,希望有这方面的专家能回贴,我是一个搞高压试验的,很多时候规程上的试验参数,我不是看的很明白!!呵呵~~~~希望有耐心的人士能慢慢给我解说!!非常感谢!!
在 GB 50150-2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 中有:18.0.6 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比。测量在相同温度下的金属屏蔽层和导体的直流电阻。 在这句话中“测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比”这个比值在多大范围内才算合格?