首页 课程 资料 论坛
  • 医院洁净空调系统设计一般要求

    一、普通用房的空调系统设置

  • 我做的医院洁净空调工程

    我做的医院洁净空调工程

    医院洁净空调工程

  • 医院洁净空调设计与运行管理

    :)医院洁净空调设计与运行管理,给需要的朋友:)

  • 【求助】医院手术室洁净空调设计

    我是洁净空调方面的新手,在医院手术室洁净空调设计中遇到一些问题,请大侠解答1.《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定 洁净手术室和与其配套的辅助用房应分开设施净化空调系统,那么手术室和辅助用房的送风温差分别取多少(是否按照一般空调根据室温允许波动范围来选择送风温差)2. 手术部的冷负荷是否可以按照单位面积的负荷指标计算(网上查的一些资料说手术室是250-350w/m2)3. 手术部的送风量如何确定,是以洁净换气次数 和 负荷计算所得送风量 的最大值吗4. 《规范》中规定洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器,那么如果采用新风集中处理+回风循环处理系统,回风循环处理的空调机组不就是空调器吗坐等大侠解答

  • 一个不错的医院洁净空调设计

    以下是某个医院的洁净空调设计,为了大家能仔细看一下,而不是下了保存到硬盘放在那里,我就分开发贴了医院空调的任务应该是,维持室内所需要的气候状态并除去空气中的尘埃、微生物、气味和有害气体,而医院手术室的空调是最重要也是最困难的任务,尤其是控制空气途径造成的术后感染至关重要,因为降低和避免术后感染是保证手术成功、缩短患者恢复时间、降低医疗费用的关键所在。另外手术室空调的另一特点是服务面积虽小但风量大、能耗高、使用时间不确定,因此手术室空调在创造高度洁净的室内气候同时应特别注意空调系统的节能。下面就某医院手术室设计为例,介绍设计者在该设计中体现的设计思路。

  • 求助医院用的洁净空调工作原理

    如题,不太懂这个。这种洁净空调的压差是不是预设值,系统会根据变量因素自动调节?是不是和回风量,进风量这些都有关系啊?求助高人指点一下!谢谢了。

  • 求助,洁净空调从哪入手啊!

    我没接触过洁净空调,对这很茫然!现在我这里有一150平米的实验室,要装洁净空调,10万级,从哪里入手呢?都需要注意些什么呢?还有,洁净空调大约每平米多少钱?各位大虾,点化点化我啊!

  • 分享一些洁净空调的资料

    上网下载的,有需要的下

  • 上海仁济医院洁净空调系统智能管理

          随着医院洁净手术部的不断建设和发展,净化手术室及相应洁净空调系统的管理和维护变得越来越重要,对提供适宜的室温和无菌手术区,降低手术感染率起着关键作用。空调耗材的日常维护和及时更换影响洁净手术部的正常安全运行。在医院洁净手术部洁净空调系统的日常维护和管理中,必须针对其特殊性进行合理安排,这对医院控制感染管理、提高手术质量至关重要;易云维机电设备运维平台助力上海仁济医院洁净空调系统管理。       仁济医院成立于1844年,全称上海交通大学医学院附属仁济医院。是上海开埠后的第一家西医医院。目前医院由东、西、北、南四个院区和上海肿瘤研究所组成。是集医疗、教学、科研为一体的综合性三级甲等医院。目前受市教委委托由上海交通大学医学

  • 独立新风系统在医院洁净空调的应用

    今天先发个,我下到好多不错的期刊,以后我会定期发不同的期刊供大家学习!

  • 青岛某医院手术室洁净空调设计图

    青岛某医院手术室洁净空调设计图 供参考!

  • 关于洁净空调负荷计算的疑惑

    本人暖通专业学生,目前在做一个洁净手术室的毕业设计,处在负荷计算的阶段,有一些疑惑想要请教各位大神1.在看《07K505洁净手术室和医用气体设计与安装》里面的案例时,不是很理解为什么里面的洁净手术室都有热负荷,一般来说洁净手术室不应该基本不考虑围护结构负荷吗,这样冬夏季工况不应该相同吗,还是这个热负荷是加上新风负荷的缘故?2.GB50333-2013里面对于I级洁净手术室给出了风速,对II、III级都是给出了最小换气次数,于是我用风速乘规范里给出的送风口集中布置的最小面积计算I级手术室的风量,用最小换气次数计算二三级的。得出的结果I级9000多m3/h,II级只有2000多m3/h。不知道计算是否有问题3.对于各种辅助用房的负荷计算方法不很清楚,没有查到相关资料,设备散热量如何取值,以及靠近外墙的围护结构负荷是否应该考虑4.手术室菌尘负荷如何计算,是否只需考虑人员散发的,GB50333上没有找到相关说明。

  • 洁净空调设计计算的一般步骤!

    净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.是我从一本洁净书上摘抄下来的

  • 药厂洁净空调系统的控制

    论文《药厂洁净空调系统的控制》

  • 洁净空调设计的相关资料

    洁净空调设计的相关资料

  • 洁净空调系统的应用及设计

    洁净空调系统的应用及设计

  • [讨论]关于洁净空调资料

    我发现洁净方面的书怎么都是80 90年代编写的,而且数量也很少,很多书的内容其实都是大同小异或者直接引用拼凑起来的.象许钟麟老前辈的书打基础研究理论倒很不错啊.可惜实践性强的书几乎没有,最新的洁净技术也不知道发展到什么状况了,现在洁净设计搞来搞去就那么几种形式,都是套表格数据.不知道各位前辈、学长有什么好的书或者资料推荐的,我现在急需要吸收洁净养分啊,相信很多人也是同感吧

  • 洁净空调风管之安装必需

    洁净空调之送风风管的洁净问题始终是工程质量的关健,大凡在空调送风及回风风管的洁净要求上,安装单位仅是靠擦\洗及吹扫,但我认为这些都不能完全清除风管中的油渍和灰尘(待续)

点击加载更多

医院洁净空调

医院洁净空调专题,为您提供医院洁净空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与医院洁净空调 相关的专业交流讨论,更多医院洁净空调相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

净化空调设计

洁净厂房空调设计