怎么开好一家洁净空调工程公司?不知道各家洁净空调工程公司 是什么样的个操作流程?开好一家洁净空调工程公司的关键的有那一些?
医院洁净空调工程
工程技术经济与洁净空调设计
在制冷暖通行业、洁净工程及设备中有很多地方需要对于风系统/水系统的低压/微压/微差压进行测量和控制,目前Dwyer仪表在国内制冷暖通行业、洁净工程中已经有了非常广泛的应用。 1931年成立的美国德威尔Dwyer仪表,在美国本土拥有12家工厂,提供多达3500多种的仪器仪表,以其极高的稳定性、可重复性,切实的高精度,众多国际认证,和使用的长寿命等优势在美国欧洲的航空航天、国防军工、制冷暖通行业、洁净工程设备、药厂等行业中汇集了大量的客户群,取得了很高的信誉度。 九十年代末进入国内以来,美国德威尔Dwyer仪表在国内制冷暖通行业、洁净工程设备等行业已经形成大量的应用案例,例如:用于空调通风微差压测量的2000系列60Pa的微差压表;药厂的GMP认证中,用于低压/微压/微差压的测量和控制的Dwyer仪表的产品已经成为必用设备。 05年6月美国德威尔Dwyer仪表在西安成立西部办事处,目的在于扩大和健全市场渠道,管理各地各级代理商和经销商,形成中国西部以西部办事处和西安金桥公司总代理为首的市场体系,更好的为用户服务。 实际上,美国
我没接触过洁净空调,对这很茫然!现在我这里有一150平米的实验室,要装洁净空调,10万级,从哪里入手呢?都需要注意些什么呢?还有,洁净空调大约每平米多少钱?各位大虾,点化点化我啊!
上网下载的,有需要的下
最近太忙,很少上论坛了,现在上传一个洁净空调工程施工组织设计范例给大家,供有需要的朋友参考,不知道原来发过没,如有重复请删除,谢。
不错的东东!洁净空调工程施工组织设计WORD格式,解压后大小约835KB
浅谈药厂洁净空调设计及工程技术经济
电子无尘厂房洁净空调工程的常用方案比较目前国内还没有统一的电子产品的空气洁净度等级或生产环境控制要求 统一规定,所以一般是依据《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)以及电子产品的生产厂家实际经验等来确定电子厂房的洁净等级和温湿度的要求。 1.室内空气参数要求 (1)温湿度要求:温度一般为24+2℃,相对湿度为55+5%。(2)新风量大。由于这类车间内,人员比较多,可根据以下数值应取下列的最值:非单向流洁净室总风量的10—30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保持室内每人每小时的新鲜空气量≥40m
净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.是我从一本洁净书上摘抄下来的
我发现洁净方面的书怎么都是80 90年代编写的,而且数量也很少,很多书的内容其实都是大同小异或者直接引用拼凑起来的.象许钟麟老前辈的书打基础研究理论倒很不错啊.可惜实践性强的书几乎没有,最新的洁净技术也不知道发展到什么状况了,现在洁净设计搞来搞去就那么几种形式,都是套表格数据.不知道各位前辈、学长有什么好的书或者资料推荐的,我现在急需要吸收洁净养分啊,相信很多人也是同感吧
洁净空调之送风风管的洁净问题始终是工程质量的关健,大凡在空调送风及回风风管的洁净要求上,安装单位仅是靠擦\洗及吹扫,但我认为这些都不能完全清除风管中的油渍和灰尘(待续)
偶现在做个洁净空调,在贴上看到洁净空调有的采用 “MAU+DC+FFU系统”,这个“MAU+DC+FFU系统”里面的术语是指什么意思呀?请大侠们多多赐教下!在下感激不尽!
论文《药厂洁净空调系统的控制》
各位帮帮忙,我被公司派往广东做一个普通空调+净化空调的改造工程设计,可是我对净化空调并不是很熟悉,目前刚开始方案规划,以后这几天我会把相关的问题及时提交到论坛上,希望能够得到热心朋友的帮助,先谢谢了!条件:1、工厂生产的产品类型主要以液晶显示器光电组件为主,如精密光电导光板(LGP)、背光板模块(B/L) MOLD/FRAME、CCFL ASS‘Y、FILM (模片)、裁切、导光板裁切等产品,产品使用范围以液晶产业、LCD等光电产品为主。问题:洁净度等级不知道取多少,是10000级还是100000级?
• 洁净空调机组种类、特点、应用与分析 如今,现代工业产品生产和现代化科学实验活动要求微型化、精密化、高纯度、高质量和高可靠性,带来洁净技术也随着科学技术的发展和工业产品的日新月异而健康、高速地发展,并在三大战略外的食品、化妆品、军工等行业有更好的表现。要创造一个良好的洁净室微环境,一套高效、安全、可靠、实用、简单的空气洁净系统是其所有相辅相成的系统的核心部分,而空气处理机组是完成换热、过滤、加湿、送风等功能的重要部件;和普通舒适性空气处理机组有许多不同,本文从洁净室的角度,谈谈洁净室用空气处理机组的应用。 1.洁净室空调机组的特点 1.1风量大 洁净室主要是通过空气量的循环来过滤空气中的尘埃、细菌等,实现对空气中非生物粒子和生物粒子的控制,达到洁净的标准。因此需要有足够的风量来保证室内的洁净度。洁净室的风量一般按照室内换气次数来计算,通常是10倍,甚至几十倍,尤其是单向流洁净室,换气次数达到房间体积的几百倍。 大风量对空气处理机组的强度是个考验,目前市面上常见的空气处理机组的都是采用铝合金框架结构、方钢结构的比较多,如果面板的
洁净空调设计的相关资料
洁净空调系统的应用及设计
面积60平方,灌装车间,30万等级请问这个要选用什么样的空调?配置如何?各位师傅是否有相关的设计方案可以提供出来参考一下,谢谢了