图纸简介: 某制药洁净厂房电气施工图,工艺、照明、火灾自动报警、系统 投稿网友: z_guoli 上传时间: 2013-10-09 图纸
对洁净厂房净化工程通风设计与施工的一些问题提出一些建议。
很希望得到《洁净厂房施工质量手册》
这是厂房净化工程施工经验的总结,要保证洁净空调系统施工的成功,应抓住以下原则:1.严格把好材料采购关,把好工序无尘检查关。2.建立各项制度,保证洁净空调施工。3.加强施工人员的技术及素质教育。4.备足备全各种工具器具。
近年来,洁净空调的使用在科研、医疗、高科技产品生产、实验室以及电子产品、精密仪器生产领域已越来越广泛。随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的等级也在提高,不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工,本文通过洁净空调工程的施工,将一些体会介绍给大家,供作交流。1、制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件材料选用。洁净空调系统风管一般采用镀锌钢板加工,镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架、加固框、连接螺栓、华司、风管法兰、铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性、不产尘、有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃棉等纤维制品。材料采购。材料采购必须按照计划
图纸简介: 防雷接地平面图照明平面图配电平面图消防平面图弱电平面图空调控 投稿网友: yihan2288 上传时间: 2013-07-14
摘要: 通过实际施工,本文粗略总结了洁净空调系统施工的要点。首先必须重视材料的选用、采购、保管。在风管制作阶段,要具备清洁的加工场所和清洁的加工机具,加工人员要具较高的技术水平和良好素质。风管安装时要确保施工环境无污染,系统风管必须清洁无尘。参加安装的人员要穿戴无尘衣、口罩、鞋套。使用的器具、材料均应擦洗干净,并以无尘纸检查合格。洁净室的防排烟系统不得遗漏。洁净系统的调试必须制订周密的计划,组织相关人员并按有关规范进行。 -------------------------------------------------------------------------------- 近年来,洁净空调的使用在科研、医疗、高科技产品生产、实验室以及电子产品、精密仪器生产领域已越来越广泛。随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的等级也在提高。不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大
洁净厂房通风设计与施工中一点想法
洁净厂房施工及质量验收(
洁净厂房施工及质量验收(
洁净厂房施工及质量验收(
洁净厂房施工及质量验收(
图纸简介: 医药厂房洁净室暖通施工图,一层洁净室,二层机房 投稿网友: yanjunlong12 上传时间: 2013-10-31 图纸
图纸简介: 设计范围:本次施工图设计范围为车间中部生产线及配套仓库取样区供冷、净化空调、通风、防排烟设计。冷热源:空调冷水系统设置2台RSW-YD-115-1一体式冷水机组,制冷量 418.7KW,机组自配循环泵。 投稿网友: wenjiamin 上传
图纸简介: 二层洁净厂房, 局部设有技术夹层.夹层底标高2.7m~3.5m.图纸内容包括:电气设计说明,一次图及配电箱系统图,火灾自动报警系统干线图,强电及消防平面图。 投稿网友: wohc 上传时间: 2014-06-27
谁有正在施工的洁净厂房?一外企要参观与考察,最好是江苏一带,最近几天就要看现场,有请与偶联系:电话025-52410459,姓吴;QQ:419159113。先谢了!
关于洁净厂房检测的一些内容