本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 现有个项目要求做燃气辐射采暖系统。。设计中遇到几个问题向有过经验的大侠咨询一下。。1、燃气燃烧尾气是否能够内排?现有的厂家承诺尾气内排。这点是否与国家相关规范相违背?暖通规范4.5.11是说无特殊要求时应排至室外的。2、燃气辐射采暖的厂房火灾危险性定义为丁类,但是否要求做气体探测与事故排风呢?暖通规范在4.5.2中提出必须采取相应的防火防爆通风换气措施。建规中11.4.2明确了要做气体探测。如果是这样的话,那投入成本就大了。。
地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。 地暖也是中国近几年在黄河以北地区已开始兴起的一种新型采暖方式,在中国的山东、天津、东北、内蒙、河北等地,其应用已经相当广泛。例如天津市,地面采暖已占新建筑的40%,受到居民的普遍欢迎。中国政府已将地面采暖列为重点推广应用的建筑节能技术。从发展前景看,未来的居民采暖,60%以上将会采取地面采暖,应用前景喜人,有巨大的开发市场。 通过低温热水向上辐射热量供热的供暖方式与普通散热气供暖方式相比具有很多优点: 一是符合人体生理取暖的舒适要求:让暖从脚下起,人们
近期要做一个厂房,采暖方式为燃气辐射式采暖,但是对燃气这个东西总觉得不太放心,有没有哪位有经验的人士做过或者知道,需不需要设可燃气体报警,或者设其他的安全措施?谢谢指教。
电缆地热辐射采暖优势明显!1 寿命长、投资少地热电缆采暖寿命同建筑物,无须建设采暖锅炉、热网、采暖散热器与维护、更新(鞍山市现折旧按10年计算,则相当于在建筑物使用期建设5次),电缆地热采暖则节省上述大量耗能高的金属设施及运输和安装、调试与维护量,还节省大量建设常暖锅炉房、换热站、加压泵站与管网设施保温层、保护层、室内部分包装美观层的能源。 2 节省能源地热电缆采暖还消除了采暖燃煤堆放损失和年年千里迢迢巨量运煤及外运煤渣而节能,又不用水做媒介,节省水处理费的损耗和杜绝采暖热水跑、冒、滴、漏与擅自加装散热器(尤其是在单位耗热量最大的阳台)、偷水盗热等节能。此外,如双休日和节假日与班前、后,公建等地热电缆采暖除个别房间外,一般仅按5℃采暖,远比常暖节能经济。并且据建筑物冬季供暖的工作负荷曲线图分析,每个可互相比较的完整工作负荷曲线图中,其最大峰值曲线区间几乎总是发生在晚22.00至次日早7.00,即每日室外温度最低时段。这一区间又恰恰是城市供电的低谷段,地热电缆采暖可充分利用。 3 控制调节
辐射采暖设备 廊坊宝泰科技有限公司 暖通设备 燃气锅炉 电锅炉
油田厂站常规采暖方式以锅炉、电为热源,经管道或电路将热量至房间散热器(电暖器)中,主要通过房间空气对流的形式传递热量,根据热力学原则,采暖空间的温度为按梯度分布,即上暖下凉,而辐射采暖则是利用红外线辐射物体,人或物接收热量并储存起来,然后再通过辐射或对流把热量传到空气中,使环境温度上升。热能辐射波长2~12微米,相当于太阳辐射地球的波长,对人体无损害,这种技术(加热辐射管高效辐射远红外线短波)热效率可达85%~95%,经哈尔滨科学技术情报研究所查新咨询,属国内首创,从早到晚 ,据笔者对红外辐射采暖国际资料的了解,CRV红外辐射采暖系统,是由美国罗伯特•高顿公司率先于1963年推出,应用于大空间建筑的采暖,到目前为止,已在美国、加拿大、澳大利亚、欧共体成员国、日本、韩国等广泛应用。 一、红外辐射供暖系统应用现状及特点 1.国内应用现状 近几年来,国外一些"红外辐射采暖系统"制造公司的厂商开始向中国市场推出。 (1)节能:45%;(2)环保:CO<100mg/kWh、NO<150mg/kWh,经欧洲检测中心检测低于欧洲标准:(3)安
我只能想到这么个专题了,请各位慷慨解囊 捐献资料吧电热辐射地板辐射采暖专题
给大家推荐一个不错的免费下载资料网站 :http://nt.zhulong.com/tech/nuantong.asp
谁设计过这种燃气红外线辐射采暖设备呀?我们来交流一下呀。共同学习学习这种现代化的高科技产品,为我国高大空间的采暖事业贡献一份力量。
现在《公共建筑节能设计标准》5。2。6说:公共建筑内的高大空间,宜采用辐射供暖方式。 但这方面的资料太少了 ,今天我搜了一下网易暖通,发现就一两个。希望大家多多讨论这方面的话题。
燃气红外辐射采暖系统的技术原理太阳向地球供给能量的电磁波谱分析结论显示:波长10-8um以下的为宇宙射线,波长在5-108um以上的为声能电波,热能辐射波的波长范围主要在2-10um之间。燃气红外辐射采暖系统本质上就是一种低强度电磁波辐射加热系统,它能模拟太阳产生出只对被辐射物加热而对传导介质(空气)不加热的那一段热能辐射波(波长2-12um),燃气辐射采暖的独特之处在于直接加热对象不是空气,而是取暖目的物——空间内的人或设备等,这些取暖目的物按照自身的物理化学结构特点吸收并储存来自燃气辐射采暖系统的热能,再通过其解除空气的表面向采暖空间内的空气传递热量。 燃气红外辐射采暖系统简介
天津工程机械项目,上市企业,整体联合厂房面积7万平米,全部采用AMBIRAD燃气红外线辐射采暖设备,运行效果良好。
设备水平吊装在天车上方,尾气从屋顶排风机处排放尾气。
燃气红外线辐射采暖可行性论证 一、采暖方式比较针对相对高大的建筑物,室内2米以下是人员、设备密集的空间,这里才是采暖要解决的根本区域,如果热量能在这个空间内被有效利用,对满足工艺要求、人员舒适性以及降低能源消耗等方面将是最好的解决办法。 传统对流采暖常规的对流散热器供暖方式,用户端散热器先加热空气,由于冷、热空气的密度差,空间内热空气上浮, 冷空气下沉,导致房间内温度产生严重的垂直失调,在屋顶上方形成大量无效耗热量。采用这种方式供暖,为了达到一定的供热效果,必须加热建筑物里的所有空气,而热空气又总是在房间的上层,实际需要供暖的人和物体都在温度较低的底层空间,因此,热量的利用率较低,特别是对一些高大空间、半开放式空间供热,采用这种供暖方式热损失更大,供暖效果更差。往往房间顶部温度偏高,底部温度偏低。这样的温度分布,不但人体感觉不舒服,而且造成大量能源浪费。 为了克服高度方向的垂直失调,目前对于高大空间建筑物的采暖,主要采用燃气红外线辐射供暖方式。 高大空间采暖方式经济性对比基础资料 建筑面积(m2
高大空间建筑物燃气辐射采暖注意事项?1、辐射采暖负荷计算时室内设计温度应该比热水采暖负荷计算时室内设计温度低2~5度吗?2、燃气红外辐射采暖器的尾气可以不排吗?
以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
上海某别墅低温辐射采暖
我最近做了一工程,工程也不大,但是业主的要求是:它的功能是健身房,不能有明装的散热器,而且建筑空间十分大,我就想用辐射板了,但是辐射板对我来说还是第一次,感觉很棘手!不知有没有热心的朋友,来帮我一把!!谢谢!!