首页 课程 资料 论坛
  • 浅谈天棚辐射采暖与制冷系统的安装与维护

    摘要:天棚辐射采暖系统为近几年才出现的新技术,由于其使用舒适、能耗较低,符合国家节能减排的政策以及整个社会对舒适、节能、低碳、环保的要求,具有广阔的发展空间。由于该系统施工工艺较复杂,故从管材选型、预制加工、现场安装、运行维护等方面对该系统进行了分析比较,指出在这些过程中应注意的问题,以保障系统的正常使用。 关键词:节能减排;天棚辐射;管材选型

  • 关于辐射采暖管径选取问题

    关于辐射采暖管径选取问题

    请高手指教,给出解题过程,谢谢!

  • 做地板辐射采暖的一些问题

    以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢

  • 辐射板采暖的应用方法!!

    我最近做了一工程,工程也不大,但是业主的要求是:它的功能是健身房,不能有明装的散热器,而且建筑空间十分大,我就想用辐射板了,但是辐射板对我来说还是第一次,感觉很棘手!不知有没有热心的朋友,来帮我一把!!谢谢!!

  • 关于地板辐射采暖造价的问题

    各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?

  • 上海某别墅低温辐射采暖

    上海某别墅低温辐射采暖

    上海某别墅低温辐射采暖

  • 救急,关于燃气红外辐射采暖的。

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 现有个项目要求做燃气辐射采暖系统。。设计中遇到几个问题向有过经验的大侠咨询一下。。1、燃气燃烧尾气是否能够内排?现有的厂家承诺尾气内排。这点是否与国家相关规范相违背?暖通规范4.5.11是说无特殊要求时应排至室外的。2、燃气辐射采暖的厂房火灾危险性定义为丁类,但是否要求做气体探测与事故排风呢?暖通规范在4.5.2中提出必须采取相应的防火防爆通风换气措施。建规中11.4.2明确了要做气体探测。如果是这样的话,那投入成本就大了。。

  • 低温地板辐射采暖设计要点

    低温地板辐射采暖设计要点

  • 求教:地板辐射采暖负荷计算

    一栋猪舍建筑,里面采取地板辐射采暖和散热器采暖联合的方式,局部区域(四条带状区域,供新生猪仔活动区,总面积约200平,建筑总面积1400平)采用地板辐射采暖,32°的设计温度,其余区域采用散热器采暖,20°的设计温度即可,冬季猪只所需新风量很大,新风不经处理直接送入室内,靠采暖负荷抵消,房间无内墙,都是护栏类的隔断,请问这栋建筑的采暖负荷该如何计算?

  • 地板辐射采暖绝热层的改进

    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。

  • 辐射采暖盘管和外墙距离问题

    地暖盘管距外墙的距离标准多少?根据哪项规定?

  • 2012地板辐射采暖设计规程

    请问谁有2012地板辐射采暖设计规程的电子版呢

  • 地面辐射采暖舒适节能探讨

    地面辐射采暖舒适节能探讨

    我国地面辐射采暖技术是上个世纪八十年代初由欧洲传入,近年来发展迅速,从冰峰的北国到四季如春的江南,甚至远在云南,地暖都成为一种时尚,从高档的公寓、别墅到经济实用房,都成为一项十分抢眼的卖点。据估计,自2000年后我国暖安装面积年增长率高达60%以上,2005年的安装面积突破5000万平方米大关,受益人口增加150万左右,这一发展势头十分强劲,预测今后数年内,年增长率将保持在30%以上,三年后安装面积有可能突破一亿平方米。 舒适、节能和环保等已成为社会对地暖的普遍共识,日本把采用地暖作为提高百姓生活质量的一项重要举措;韩国不是地暖的商品房,销售时就比较困难,地暖普遍被认为是一种最理想的供暖方式。 我

  • 某公寓低温地面辐射采暖设计

    图纸简介: 博世壁挂炉,24KW;曼瑞德集分水器,电热阀,温控器。 投稿网友: xueyongganga601 上传时间: 2013-07-05

  • 红外辐射采暖器特点介绍

    目前供暖形式的多元化及人们环保意识的不断增强,冬季的室内采暖已成为人们的热们话题。房地产商既要考虑到采暖设施的工程成本,又要考虑到房屋的卖点,更要考虑到国家环保政策法规;居民既要考虑采暖费用、效果,又要考虑采暖设施的质量、美观等问题。面对产品种类繁多的采暖市场,人们在抉择…… 在采用传导换热、对流换热、红外辐射换热这三种采暖产品中,根据采暖方式的综合“成本”计算,专家首推红外辐射换热方式。 红外辐射采暖器以国际先进、国内领先的技术水平,得到市场的广泛认同。其一,利用电能来激发发热元件,使其产生特定波长的红外线(无可见光及紫外线)来进行能量(热量)的辐射换热;其二,利用辐射换热的特性应用到建筑的冬季采暖,物体表面温度接近于空气温度,使墙壁与地面及物体温度升高,再通过辐射传导换热加热空气。为此,在人体同样“感觉温度”情况下,室内空气温度可下降2℃左右,通过丹麦方格尔方程式表明:升高物体表面温度可提高入的热舒适性。 上海燊诺公司根据“太阳

  • 低温地面辐射采暖施工工法

    低温地面辐射采暖施工工法 一、前言地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度极佳的供暖方式。它是通过埋设于地(楼)板上混凝土(或砂浆)垫层的加热盘管,通过低温热水循环将地面加热到表面温度至25℃-35℃,从而均匀地向室内辐射热量,它具有人体热感觉舒适、管理方便、不占面积、无噪声无污染、节能并且基本不需要维修等优点。近几年随着塑料工业的飞速发展,出现了化学性能稳定、水力性能好、可弯曲抗蠕变性能好的各类聚丙烯管材料,为地面辐射采暖技术提供了可靠的材料保证,这些材料具有耐腐蚀、抗老化、成本低、不结垢、质量轻、连接方便等特点。通过近几年对地面辐射采暖的实践应用,经过总结完善,形成本工法。

  • 浅谈地板辐射采暖的节能优势

    我省地处北温带,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,传统的散热器供暖方式已不能满足居住者日益提高的生活要求,节能、环保、提高居住环境质量是发展供暖方式的方向,近年来涌现出许多新的采暖方式。 在诸多采暖新技术中,地板辐射采暖无疑是热舒适度最好的一种供暖方式,越来越受现代人的欢迎。地板采暖是把耐热管材埋设在地板内,以低温热水加热地板,再通过地板以辐射为主的方式加热室内空间的技术,辐射供暖方式与对流供暖方式相比节约能源约10%~30%。地板采暖的节能优势体现在以下几个方面。 一、降低室内设计温度节省能耗。辐射供热不同于对流供热的一点就是并非直接加热室内的空气,利用低温热水地面辐射供热方式供暖时,热量主要以辐射形式传送,辐射散热量占总散热量60%以上,这种传送方式直接迅速,热量不需要通过任何介质便可传给供热对象,提高了热效率,室内设计温度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供热可以用较低的室内设计温度得到散热

  • 关于地热辐射采暖的研究分析

    地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。 地暖也是中国近几年在黄河以北地区已开始兴起的一种新型采暖方式,在中国的山东、天津、东北、内蒙、河北等地,其应用已经相当广泛。例如天津市,地面采暖已占新建筑的40%,受到居民的普遍欢迎。中国政府已将地面采暖列为重点推广应用的建筑节能技术。从发展前景看,未来的居民采暖,60%以上将会采取地面采暖,应用前景喜人,有巨大的开发市场。 通过低温热水向上辐射热量供热的供暖方式与普通散热气供暖方式相比具有很多优点: 一是符合人体生理取暖的舒适要求:让暖从脚下起,人们

  • 地板辐射采暖设计要用哪些资料?

    请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下.

  • 请教地板辐射采暖中的一些问题

    建筑是这样的 架空层为车库 车库上为住宅 车库不采暖 当算一层住宅的负荷时 需要加地板的耗热量么 还有在进行水力计算时 地暖管的局部阻力怎么计算 ??

点击加载更多

天棚辐射采暖

天棚辐射采暖专题,为您提供天棚辐射采暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天棚辐射采暖 相关的专业交流讨论,更多天棚辐射采暖相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度