首页 课程 资料 论坛
  • 请教:太阳能供热系统如何设计

    本人正设计一住院楼的工程,甲方提出热水采用太阳能供应。因从未设计过,不知从何下手,要考虑哪些问题,希望各位能够给予指点。谢谢!急急急

  • 15K502_供热计量系统设计与安装

    15K502_供热计量系统设计与安装

  • 关于供热系统压力的问题

    我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]

  • 关于干式消火栓系统的设计

    现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案

  • 关于机械补风系统的设计

    多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!

  • 只有电话和网络的系统咋设计?

    一个办公楼只有5层,甲方要求只在每个办公室设置电话(当然可以上网),电话只有1个即可(但将来需要时可以加HUB扩充上网)。这个系统如何做? 需要做综合布线吗?还是就只是敷设电话缆线即可。敷设长度可以大于90m吗?办公楼长55m,宽17m。还设有集中办公。

  • 地能热泵系统的设计(一)

    摘 要:地能热泵系统作为一种利用可再生能源的供热制冷系统,以其节能、环保和稳定等优点,在国内正得到快速推广。但在推广中,因为对系统认识的差异,对于地能热泵系统的设计研究,基本处于探索期,由于一些厂家的非优化设计,也导致了地能热泵系统运行效率的下降。本文针对地能热泵系统的发展情况,介绍了地能热泵的设计步骤,并对设计中一些常见的问题进行分析,指出地能热泵系统设计需要一个整体的优化方案,而不是简单的将室内、机组和埋管简单的组合。1、背景概述地能热泵系统,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的岩土作为稳定的蓄热体,利用热泵原理实现冬季取热储冷,夏季取冷储热的闭路循环系统。地能热泵系统一般由三个部分组成:大地换热器、热泵主机和空调末端。其中系统的关键是大地换热器的设计和施工。地能热泵系统在北美和欧洲都应用的比较普及,根据国际地热联合会(The geothermal heat pump consortium)的统计,到2003年底,采用地能热泵技术制冷供热的建筑面积美国为3720万平方米,瑞典为

  • 喷淋系统设计后如何校核

    请问如果定下来危险等级比如中危2级 面积 160平米,就可以按照间距不大于3.4不止喷头了,最后,随便划分出大于或等于160平米的空间,算一下它的喷水强度,只要大于8L/S就可以了。另外问一下,这种情况下的喷头压力按多少来计算呢?

  • 关于供热空调设计的问题

    各位大虾好: 小弟正在学习陆耀庆前辈编的实用供热空调设计手册,其中有个问题请教:在围护结构最小传热阻表中,把建筑物和房屋类型分为一二三四五共五个类别, 分别给出这五类的外墙和屋顶的热阻.请教:这五个类别是按什么标准划分的呢?

  • 基于以太网的系统设计!!

    基于以太网的系统设计一 工业以太网的概念目前工业以太网已从信息层渗透到控制层和设备层,开始成为现场控制网络的一员。如果把和工业控制有关的以太网内容都考虑的话,则可把工业以太网的概念延伸开去,使之具有广义性。按照以太网在控制领域的应用现状,可以归纳为3个方面:(1)与其他控制网络结合的以太网以太网正逐步向现场级深入发展,http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408633&topID=173651内容不错,快去看看哦!

  • 关于酒窖的空调系统设计

    最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~

  • 太阳能供热采暖系统的应用与设计.rar

    太阳能供热采暖系统的应用与设计.rar

  • 某地混水供热站工艺系统的设计施工图

    图纸简介: 一个小区的混水站,包括目录,设计说明,施工说明,系统原理图,设备平面布置图。 投稿网友: ldj1527 上传时间: 2013-09-11

  • 西安印钞厂集中供热系统设计分析

    摘要:本文分析了西安印钞厂用汽及热电厂供汽状况,简述了蒸汽减压系统、蒸汽减温系统、厂区热力管网改造和凝结水综合利用设计思路及优化方案,并对集中供热系统进行了效益分析。 关键词:蒸汽 温度 压力 流量 1、概况 西安印钞厂原由自备锅炉房供应厂区热力,安装有两台SZL10-1.27-P型燃煤链条锅炉,冬季运行两台锅炉,夏季运行一台锅炉,冬季最大蒸汽流量15t/h,夏季最大蒸汽流量4.14t/h.因西安市西郊热电厂建成投产,热电厂集中供热管道已敷设至西安印钞厂围墙外,为减少环境污染、提高企业经济效益,决定采用热电厂蒸汽对厂区进行集中供热。 热电厂供汽为压力0.65-0.92Mpa、温度170-220℃的过热蒸汽,热电厂不回收凝结水。因厂区用汽设备使用压力0.6Mpa、温度164.9℃的饱和蒸汽,故热电厂过热蒸汽需经减温减压后方可使用。进户热力管道及计量装置由热电厂设计施工,减温减压装置及厂区热力管网和凝结水回收利用改造由

  • 燃气供热系统设计时要注意的问题

    燃气供热系统设计时要注意的问题

    北京供热系统“煤改气”工程很多,可以说很多都不成功,希望不要只是将燃煤锅炉拉出去,将燃气锅炉拉进来。先看看咱们的锅炉被腐蚀的情况,才运行一年哟

  • 【暖通空调】民用建筑采暖供热系统设计问题

    【暖通空调】民用建筑采暖供热系统设计问题

    本文主要针对几种采暖系统的基本原理进行了探讨,有效提出民用建筑在采暖供热系统设计上的节能措施。合理规划与设计民用建筑的供暖系统,不但可以满足系统控制与计量功能的要求,还能够降低能源不必要的浪费,在很大程度上可以提高供热的实际社会效益和自身经济效益,适时为民用建筑的采暖提供强有力的参考依据。

  • 住宅弱电系统的设计内容?

    现在住宅弱电系统的设计内容到底是什么?各位大师,你们那住宅弱电中宽带和电话是合二为一吗?宽带是光纤到户吗?是PON系统吗?每户都设置在什么位置了?点数有具体要求吗?本人有一安徽的设计,可建设单位没人说出一二来,让我随便做,有安徽的朋友吗?你们那都怎么做?

  • 有关vrv空调系统的设计实例

    想理解一下vrv空调系统的使用问题,希望可以看到一个实际的工程例子,有的话请发到邮箱15269126541@163.com谢谢同行们的支持啊!!!!!!!!!!!!

点击加载更多

供热系统设计

供热系统设计专题,为您提供供热系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供热系统设计 相关的专业交流讨论,更多供热系统设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

供热站设计

城市供热规划