在直埋热力管道敷设过程中,有时候需要绕过其它管线(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的长度不具备Z型补偿弯管1.25-2倍弹性臂长的要求,有时候甚至只是弯头对扣连接,那么这样的弯头应力应该如何计算?若弯头放在检查井里面和直埋计算有什么不同?大家有懂得或者做过的分享一下经验。
.最近遇到市政热力管道设计,一DN700、一DN1000热力管道(两条道路),如果采用直埋敷设,管道推力、补偿、固定等和DN500一下区别大吗?另外,有哪位兄弟姐妹做过大管径既供热又供冷的系统。
在国内现行的CJJ/T81-98,也就是《城镇直埋供热管道工程技术规程》只适用于500一下的管道,但是实际工程中一个大型热网的干管都超过了500,1m的管都有,我想请教你下各位这种大管径的热力管道应该按什么标准进行设计啊?管道和弯头的应力如何算?管道对固定支墩的推力如何算?先谢大家了。
最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢
新版图集
97R403室外热力管道支座.rar
各位高手: 在规范中对热力管道和电缆管道的距离是怎么规定的,,,能共用一个检查井吗??能的话有什么要求和规定??
图纸简介: 本图纸为康乐路直埋敷设热力管道施工设计图,图纸包括:纵段面图、检查室工艺和结构图,还有通讯管道平面、结构以及施工节点详图等、设计说明等。 投稿网友: wkj660912 上传时间: 2014-06-05
也是在论坛里下载的,不过花了50土木币。。。现在免费提供
97R412 室外热力管道支座
05R417-1热力管道支架托架图集
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 编辑 现提供 13SR425:室外热力管道检查井 图集电子版,已撤销
感谢版主加分,再发两个!
热力管道应力设计规定,自己找到的一些资料!
目 录 1 第一章 编制依据 3 第二章 工程概况和工程特点 3 第一节 工程概况 3 第二节 工程特点 4 第三章工程范围和现行标准 5 第一节合同范围 5 第二节工程量 5 第三节现行标准 8 第四章 施工组织机构与人员配置 15 第一节 施工组织机构 16 第二节 人员配备计划 16 第五章 施工综合进度 17 第一节 编制说明 17 第二节 施工进度计划 17 第三节 技术准备计划 18 第四节主要施工机具设备配置及进场计划 19 第五节主要工程材料的供应计划 21 第六节主要工程设备进场计划 21 第七节 工期保证措施 21 第六章 施工总平面布置 23 第一节 施工总平面布置的原则 23 第二节施工总平面布置图 24 第三节临时设施规划 24 第七章主要施工技术方案和措施 25 第一节大型设备吊装方案 25 第二节锅炉安装主要施工方案 32 第三节汽机安装主要施工方案 41 第四节电气安装主要施工方案 69 第五节仪控安装主要施工方案 89 第六节焊接施工及金属检测方案 110 第七节T91马氏体耐热钢的焊接方案 138 第八节典型分系统调试方案 140 第九节保温、防腐
架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:
旋转补偿器失稳(照片1)固定支架推倒(照片2)滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)呵呵,应引起重视。
国标规定电缆与热力管道沟交叉敷设距离为0.5米 电缆穿管时应不小于百分之50 (也就是0.25米)现有热力管道在廊道内敷设,位置为廊道的最高处,距廊道底约1.5米。现要有10KV高压电缆从廊道底部穿管横穿,准备在管的外围加一层保护水泥板,从而即起隔离隔热作用,又等于把廊道的底板上移。问题 : 1、有热力管沟的廊道是否算是热力管沟。 2、以上办法是否可行,是否应该算是在管沟以外。