地下车库排风换气次数一般为6次/h,排烟风量也是按6次/h计算,这样一来排烟风量和通风风量一样,风机选型就应该没有必要选择双速风机,而实际设计当中很多都是双速风机,这就很让人费解了,不知道大家怎么看~
先说下我是学水的,在单位难为其难的做暖通.先求教各位专家:一个地下车库4W平方,10个放火分区,20个放烟分区.都不超4000和2000.先我先把一个放火分区的2个防烟分区做成一个排烟系统,那么排风井的面积是一个乘2呢还是按一个计算.
01
请问1800M2高层地下车库通风排烟如何考虑?要做机械通风吗?库轨说8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。那1800的车库就不需要做排烟还是做自然排烟?.
请教各位: 大家谈谈平时地下车库配电房通风排烟怎么做的,怎样考虑配电房气体灭火后的排风的?拿出来晾晾。我看到通常有以下几种做法:1、设壁式轴流风机排风排烟,并在墙1/3高处设70度防火风口进风。感觉有点问题,请大家指正!2、设支风管加70度防火阀直接排风。但温度超70度后排烟怎么办,大家帮着议论议论!是不是配电房有气体灭火,里面一般无人员停留,不需排烟,只需排风散热。灾时,只是在气体灭火后,由设在房间下部的排风口直接将灭火降温后的烟气排掉。3、设支风管不加任何阀门排风排烟。但风管穿墙应设70度防火阀呀!4、设独立的排风排烟、进风井,做成独立系统。应该每问题,但这种配电房太少了!盼大家指点迷津!尤其是第2条我的理解是否正确,如不正确,又怎么解释许多图纸在配电房支风管上加70度阀呢?另外配电房排风同时补风怎么办?因为配电房的门可都是防火门呐。请大家晾出最好的做法!!!!!!!!!!!!!!
各位大虾: 你们好!小弟入行尚浅,有个问题想请教一下: 一个3200m2的地下车库,层高4.5m,划分为一个防火分区、两个防烟分区(一个1700m2,另一个1500m2),排风、排烟量均按6次/h进行计算,排风量为3200*3*6=57600m3/h;排烟量分别为1700*4.5*6=45900m3/h,1500*4.5*6=40500m3/h,那么根据计算结果应该如何选择风机?是按照57600/86400选择一台双速风机还是按照57600选择一台单速风机(即通风又排烟)? 望各位大虾不吝赐教,小弟先行谢过了。
兄弟遇到一些问题,希望各位老大帮忙指点指点:<汽车库、修车库、停车场防火设计规范>上说面积大于2000m2的地下车库应做机械排烟.1:面积大于2000m2的可不可以不做机械排烟而是做自然排烟呢?2:面积小于2000m2的是不是就可以不做排烟或是只做自然排烟呢?请各位老大指点指点!
通风新手,现有一地下车库共三层,需做一方案,上面为一广场。每层的建筑面积为5000平方米,有自动灭火系统;中间做了一防火墙分为两个防火分区,每个防火分区2500平方米。问题: 1、这样每个防火分区是不是要分为两个防烟分区;怎么分区较好? 2、地下车库里左边有厕所,其和水泵房在一起,还有楼梯的前室在一起?这一块的通风与排风怎么做?右边对消防电梯与楼梯的合用前室是不是设置正压送风系统就行?消控室与楼梯的前室一起这一块如何设置 3、 对《汽车库、修车场、停车场设计防火规范》8.2.7汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时, 应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 这里像车道和楼梯算不算是直接通向室外的汽车疏散出口? 谢谢解答。
双层地下车库通风及防排烟设计
地下车库面积一万多平米,采用采光井及高窗,若满足一下条件是否可以自然通风及排烟一、开启外窗及采光井面积大于该车库面积的2%二、防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m请各位高手赐教!
正在做一高层防排烟,请问各位地下室的水泵房、配电间、发电机房是否均要单独设通风系统,可否与地下室其他通风系统合用,这些房间设通风系统后是否还需要设排烟系统?!还有一点,地下室除这些外还有约300多平米的设备用房那我是否该按3次/h来计算通风量,排烟是否要做!
网上找到的一篇课程设计计算书,对地下车库的设计很到位,适合设计思路梳理。
某双层地下车库通风及防排烟设计
地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。
地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。
我第一次做这样的设计,正好师父出门不在,不晓得如何下手啊!请各位帮帮忙,我也好有个头绪。地下车库的条件可以进行自然补风,两千多平米,一个防火分区,设有风机房和排烟道,我的计算要从哪开始!排烟量和通风量计算不一样应取哪个。希望有能手介绍这种工程的做法给我。
高层地下车库通风排烟问题的讨论
大家好! 我正在做一个关于地下车库及地上商业的通风设计, 我有两个疑问. 如下:1. 本项目中的厨房与餐饮是同一个防火分区的, 请问厨房是否要设置独立的排烟机. 厨房的排烟机可否与餐饮的排烟风机共享, 把厨房当作一个防烟分区计算? 对于厨房的排烟, 规范有没有特别的要求?2. 另外, 该项目中地下部分的车库是人防区. 请问在设计车库通风时, 风管可否穿越人防区与人防区, 或者人防区与非人防区? 谢谢.