火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。施工流程图:
哪些房间应做独立的通风(或排烟)系统?在我以前的习惯中诸如变配电室,冷热源机房,柴油发电机房等都是做独立的排风系统的这和刚工作时受师傅的影响有关但是最近对一些习惯做法核对规范时几乎翻遍了所有的规范也没有找到有此类规定只有<<采暖通风与空气调节设计规范>>GB50019-2003的5.1.12条说了相关的东西5.1.12凡属下属情况之一时,应单独布置排风系统1.两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸的2.混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合舞,化合物时3.混合后易使蒸汽凝结并积聚粉尘时4.放散剧毒物质的房间5.建筑内设有贮藏易燃易爆物质的单独房间或有防火防暴的单独房间 只有第5条能靠上一点另外有很多资料上分析的是那类房间使用时间不一致,宜分设系统(但从这个分析,就不是必须,只是节能考虑) 工程实践中的情况是地下时常集中了一堆变配电室,冷热源机房,柴油发电机房等全部设单独的系统,实在
引言 近几年,随着我国国民经济的快速发展,人民生活水平显著提高。家用中、小型汽车数量正在迅速增长,而可用土地资源正日益减少,随之带来了停车难的问题。因此,绝大多数的房地产开发商通过建造地下汽车库来解决停车难的问题。本文将对地下汽车库消防排烟系统与日常通风系统的设计作详细的介绍。 1.防火、防烟分区的划分 根据《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067—97)(以下简称《汽车库防火规范》)的规定,地下汽车库防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡(不包括复式汽车库及甲、乙类物品运输车汽车库),当汽车库内设有自动灭火系统时,面积可增加一倍,即为4000㎡。而《汽车库防火规范》规定,停车数量超过10辆的地下汽车库应设置自动灭火系统。[本文转自:lunwen.1kejian.com] 2.排烟、排风系统设计 排烟系统:烟气由排烟口→风管→排烟防火阀→消声静压箱→消防排烟(排风)风机→消声器→止回阀→机房竖井→单层防雨百叶窗→室外 排风系统:废气由诱导风机→排风口→防火阀→消声静压箱→消防排烟(排风)风机→消声器→止
来源:德州金佑通风空调,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 随着建筑防火安全的日益严格规范,大型厂房已要求建立自动喷淋系统、防排烟系统等。这样一来,不仅增加了建设费用,而且增加了设备占用的空间。 再者,防排
各功能区通风及防排烟设计 1.汽车库 根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置机械排烟系统。此时,汽车道和采光天井可用于平时通风及火灾时的补风。 对于建筑面积3820m2,层高3.6m的汽车库的某一防火分区,通常划分为两个防烟分区,每个防烟分区的面积1910 m2,则每台风机的排烟风量为:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平时通风量(按汽车出入频率较低的住宅建筑,按4次/h换气次数选取)
通风系统、送风系统和排烟系统的区别?
车库平时和排烟合用通风系统,风口用什么类型?有看到用铝合金单层可调百叶风口,也有看到用铝合金双层百叶风口,大家用什么类型的呢?原因和利弊是什么?
通风与防火排烟系统施工图内容
地下室多个房间以及走道共用排烟及通风系统,基本是每个房间算一个防烟分区,但房间的通风换气量不大,采用一个300x300风口就可以满足通风量,但当作为排烟时此风口无法满足风速不大于10m的要求,这种情况怎么处理,如何控制?我考虑一些方法但都不理想:1、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),当失火时开启走道及失火房间的电控阀排烟和补风,其他的都关闭,风口共用通风的,只是风速超10m了。2、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),每个房间加常闭电控排烟口、常闭电控送风口,失火房间及过道开启这两个风口排烟和补风,关闭其他房间支管防火阀,这样风速可以保证不超10m,但系统较复杂。3、没有走道的情况只有开启相邻两个防烟分区排烟,控制同上。这几种方式都采用的电磁控制,只能一次动作,比较容易实现,当然采用电动方式可以多次开关,控制更复杂些,造价也高很多了。请教大家对这种多分区共用系统一般是如何处理的。谢谢了。
目录设计依据车库通风与排烟系统设计水泵房通风与排烟系统设计配电房通风与排烟系统设计柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计设计依据建设单位与设计院签订的设计合同及任务书.建设单位提供的有关文件及要求.建筑专业提供的条件图.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005版)《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2009版)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《通风机能效限定值及节能评价值》(GB19761-2005)《民用建筑设计通则》GB 50352-
随着国民经济的快速发展,城市建设中的高层建筑越来越多。火灾事故表明,烟气危害已经成为火灾中造成人员伤亡的主要原因,因此在进行建筑设计时,不仅要注重建筑的防火设计,还要注意建筑的防排烟系统的设计和空调通风系统的设计。通过合理的设计,全面考虑防火安全、通风空调系统自身的安全及保证人员疏散与消防扑救的防排烟系统。这样才能保证在火灾发生时,为人员的疏散提供所需要的时间,减少了火灾的危害,维护了人身和财产的安全。 一、防排烟系统常见问题分析 防排烟系统是通过调节气流和气压来发挥作用的,由于影响气流的因素有很多,加上建筑物的具体结构形式不同,造成防排烟系统的作用过程较为复杂。但是所有的防排烟系统都遵循的是:向建筑的避难层或者
如果你希望采用计算机来代替你的工作,你认为哪些工作是适合计算机做的?哪些方面它可以比人做得更好?如果让计算机“自动设计管网”,应该具备哪些功能?并说明为了实现这些自动的功能,我们应该如何来设计这个“自动设计管网”的程序系统、给出你的设计方案。