我是辽宁营口的,大家通风防排烟工程一般都用哪的厂家的设备啊?质量价格都怎么养 ?
本帖最后由 劳武 于 2015-11-9 23:31 编辑 本图集内容包括住宅自平衡式中央新风系统、气体灭火后房间的通风。 防烟楼梯间及其合用前室等的加压送风方式及其压差控制方式。 典型区域的排烟形式及排烟口设置. 地下单层汽车库及地下多层汽车库通风与排烟方式。
请教高手:四层的商场,不做空调。每层2300平米,每层划分成五个防烟分区后,满足了自然排烟的要求。还需要做机械送风与排风吗?
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
第一次做地下通风,很多不明白。图纸(建筑草图)在附件中,请各位大侠指点!工程概况:地下室(层高4m)左边那部分是人防区:物资库(面积约1100);其他的是非人防区,部分是车库(面积约2500),部分是设备用房和库房。地上1-2层是一圈的商业网点,3-15层有一栋单元式住宅,一栋点式住宅。1.对于地下各部分,我不知道应该怎样划分防烟分区和设置防排烟机房,建筑把防排烟机房和风井的位置大概确定了,各位看看合不合理,怎样划分防烟分区和设置防排烟机房才对呢?2.各防烟分区的风机应该选什么样的风机?谢谢各位大侠!![ 本帖最后由 maymaywn 于 2009-6-23 07:18 编辑 ]
新的华北标准图 12N5-2通风与防排烟工程
这是同事的通风, 大家看有什么大问题吗? 觉得不同地区做法有点不同。
本帖最后由 劳武 于 2015-11-16 22:18 编辑 适用于新建、扩建和改建的民用建筑(不包括建筑高度超过250m的建筑)及其附属建筑、地下停车库、平时使用的人防工程(商场、医院、旅馆、餐厅、展览馆、公共娱乐场所、健身体育场所)、人防地下室(包括常5、常6、核5、核6、等)的防排烟;丙、丁、戊类的生产车间和物品库房及地下室的防排烟等;其他适用的民用场所等。
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号
各位大侠们,小弟初入设计,对于防排烟的自然通风不太了解,想请教一下,如果建筑物内走道大于40米,需要防排烟,要是想要满足自然通风的话,需要可开启窗的面积是2%吗?楼梯间的休息平台的窗户算进去吗? 还有就是卫生间的自然通风,请问窗的面积有什么要求可以满足自然通风呢
1.在排烟系统中,管道穿越防烟分区时是否应该加设防火阀,防火阀是加在第一个防烟分区还是第二个防烟分区?2.在一段排烟管中有多个风口时,若风口是常开百叶风口,是否需要在每个风口前加设排烟阀;若是常闭百叶风口,是否无需加防火阀?3.排烟系统中风口的选型,风量计算时风量是由防烟分区面积得到的风量乘以1.1漏风率得到。如果有风井存在,在定风井尺寸时是否要考虑风道的漏风;对风机选型时,漏风量又改如何计算(供热手册上说考虑20%的漏风量)。4.规范上说,排烟系统的最小排烟风量取7200m3/h,如果一个防烟分区由2个排烟系统负责,那么这个7200是否指的是这两个系统加起来的排烟量?5.卫生间排风系统,风口采用排风散,有管径。水力计算时,对于末端(排风扇)的阻力如何计算,是否忽略末端只考虑管道和风井的阻力?
以下是我编制的通风排烟工程施工招标文件及合同,由于第一次作,请大家看后多提意见,谢谢,特别是总包与通风工程分界的划分是否包括完全可能产生纠纷的情况。谢谢啦!1、工程安装承包范围本工程的通风排烟系统及正压送风系统全部内容 (包括但不仅限于以下内容):排烟、新风管道及风口窗、各类通风系统阀门的安装调试(风管均按玻璃钢风管);风机减振、消音系统的安装调试;新风机组的购买、安装、调试;从风机控制箱后的所有与通风排烟系统相关的管线的预埋,敷设(风机控制箱前的电源及风机控制箱由强电施工单位(总包单位)施工)。风机控制箱的弱电控制部分由消防联动施工单位负责提供控制信号(相关弱电管线由消防联动施工单位负责)并负责并线)。未尽部分以施工图纸及现行规范为准。2、总包与通风工程分界:管洞及套管的预留预埋由总包施工。垂直部分的砖体风道及风道上的预留洞口由总包单位施工;风管穿越墙体的预留孔洞、设备基础由总包单位施工。注:上述工程内容以最终审定施工图纸为准。
1、通风空调定额中附录内容里有设备的刷漆量,请教大家一下应该在什么情况下采用?2、是不是通风空调中所有设备都要做型钢刷漆
一地下仓库走道超过40米要考虑设排烟能否靠直接对外的出口进行补风,地下仓库平时通风用考虑吗?应该怎样考虑通风量,因为仓库占地面积有一万多平,里面是一间一间的小仓库,我不知通风该不该设,该怎样计算通风量
图纸简介: 本项目为四川某住宅小区地下室通风、防排烟施工图。 投稿网友: wc772026964 上传时间: 2013-09-25 图纸