我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
1、请问大家对高规8.2.4条条文解释二是怎么理解的?“二、走道排烟面积即为走道的面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,。。。。。”不知道以前有没有这个问题的贴子,我没有搜到。”“无窗房间面积之和“是所有的无窗房间都加上吗?我觉得取一个最大的无窗房间加走道面积就可以了,不知道大家是怎么理解的?2、住宅地下室做通风和排烟的时候,排风口(排烟口)是只到走道就行了,还是要布到房间里去?
请教一下各位高手,本人现设计一栋18层住宅楼的地下车库的通风排烟,面积1千多平米,有2个问题:1:地下室有2个消防楼梯间和2个合用前室,并一直上到18层,但1-18层地上部分符合自然排烟条件,靠外墙,有外窗,面积也符合要求,没有设加压送风系统,而地下室这一层不可能有自然排烟的条件,现在审图的要我考虑地下室这一层的防烟问题,请问是否为了地下室这一层的2个消防楼梯间和2个合用前室,必须设4套加压送风系统,个人感觉就一层地下室,是否太浪费,有无这个必要,规范是否强制要求?2:地下室平时通风和火灾排烟共用一个系统,请问平时用的百叶排风口,火灾时可用做排烟口吗?既平时通风和火灾排烟共用百叶风口,是否可行?规范上好象也没说到.
1、位于地下室消防电梯前室的正压送风能否与其他设备间的补风系统合用。(地上部分的消防电梯前室均满足自然排烟要求,仅地下室须加压送风)2、这地下室的楼梯间能否和前室公用一个送风系统的。因为地下的楼梯间与地上部分用防火门隔开了的!地上部分也满足自然排烟要求的。3、地下室内的发电机房和配电房是否需要分别单独设置排烟风机。我以前在哪份资料上看到过,但记得不太清楚,是否真的这样的!4、排烟风机能否放在消防控制室上部,在空间足够的条件下!5、地上商场大空间在怎么样的条件下,需要设排风系统。不对内部空间进行分割,不存在内走道问题!
图纸简介: 本项目为四川某住宅小区地下室通风、防排烟施工图。 投稿网友: wc772026964 上传时间: 2013-09-25 图纸
地下室多个房间以及走道共用排烟及通风系统,基本是每个房间算一个防烟分区,但房间的通风换气量不大,采用一个300x300风口就可以满足通风量,但当作为排烟时此风口无法满足风速不大于10m的要求,这种情况怎么处理,如何控制?我考虑一些方法但都不理想:1、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),当失火时开启走道及失火房间的电控阀排烟和补风,其他的都关闭,风口共用通风的,只是风速超10m了。2、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),每个房间加常闭电控排烟口、常闭电控送风口,失火房间及过道开启这两个风口排烟和补风,关闭其他房间支管防火阀,这样风速可以保证不超10m,但系统较复杂。3、没有走道的情况只有开启相邻两个防烟分区排烟,控制同上。这几种方式都采用的电磁控制,只能一次动作,比较容易实现,当然采用电动方式可以多次开关,控制更复杂些,造价也高很多了。请教大家对这种多分区共用系统一般是如何处理的。谢谢了。
一个住宅小区,地下室面积1000M2以内,里面有很多隔成小间的自行车库,每个自行车库面积不超过15个平方,内走道超过了20米。无自然进风和出风通道。请问这样的情况需要做机械通风和机械排烟吗?
建筑层高为2.9米,二十四层住宅地下室为戊类贮藏室,每个面积不大于50平米,需要做通风防排烟吗?但建筑总面积大于200平米!
一会所,地下室面积960平方米,一半面积做了恒温泳池,一半面积做商业,分成了好多小间,类似小型商场。请教问题:1:此地下室排风量如何计算?2:排烟划分N个防烟分区,排烟量按最大防烟分区120立方计算?
高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统的划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h•m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风
有时候在住宅小区的项目中遇到这样的情况:高层住宅的电梯(非消防电梯)落到地下室后,经过一个狭窄长的通道进入车库,我想电梯厅和通道也是经常有人活动的区域,应该要设通风系统,如果这个通道和车库处在一个防火分区,我一般会把车库内的排风管延长到通道内,可有时通道和车库处在不同的防火分区,就很难办了,专门为了电梯厅和通道设2个风井(1送1排),再挂2台风机,可风量却很小,总觉得怪怪的,而且,也没有见到其他人有相似的做法?想请教一下有经验的前辈,你们遇到类似的情况怎么处理的?另外,如果电梯厅和通道的长度超过20米,应该要考虑上排烟吧?特别说明:是地下室电梯厅和通道,不是前室。
地下室库房 要求做排烟 和补风 现在地下室库房两个防火分区 是不是 每个防火分区设置一套排烟+补风系统 这样一个防火分区面积小于1000 风井会比较多了。
各功能区通风及防排烟设计 1.汽车库 根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置机械排烟系统。此时,汽车道和采光天井可用于平时通风及火灾时的补风。 对于建筑面积3820m2,层高3.6m的汽车库的某一防火分区,通常划分为两个防烟分区,每个防烟分区的面积1910 m2,则每台风机的排烟风量为:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平时通风量(按汽车出入频率较低的住宅建筑,按4次/h换气次数选取)
地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?大家遇到此类问题怎样设计?
上海市的工程地下室,非汽车库,单一走廊19米,周围为戊类仓库,单一房间面积小于50平,总建筑面积大于200平,在坡道口有一可对坡道开启外窗的房间(健身房),面积51平。这么个东西怎么做排烟?1.按照建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006,4.1.2-1走道小于20米不设排烟,4.1.2-2,走道设置排烟的情况下,单一房间面积小于100平不设排烟。2.建筑设计防火规范GB50016-2006,9.1.3-6,总建筑面积大于200平,单一房间大于50平,且常有人停留需设排烟。我觉得可以1.走道设机械排烟,以满足防排烟规程。2.要么门口这间设置机械排烟。3.或者干脆不设,就门口这间开启自然排烟窗,但不知道地下室可以这么弄不。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-12-12 14:53 编辑 ]
本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 编辑 刚开始做暖通,关于地下室的几个疑问,请教大家,谢谢!1、排烟风机能否放在地下室的地面上,也就是比排烟口低?2、加压送风系统能否把风机放在前室,然后对前室和楼梯间送风?3、兼用系统,排烟机房内是否必须设置消声设备?4、两防烟分区的风机能否放在同一个机房呢?其最小距离是多少?
现在在做住宅的地下室通风,面积不大,都是那种小的储藏间,配电间和电信间,然后是内走道规范上说地下室超过50平米的房间要做排烟,总面积超过200平米的要做排烟1.如果有的储藏间面积超过50平米,同时总面积超过200平米,那么,是所有的储藏间都要做排烟呢,还是只是超过50平米的储藏间做排烟?2.补风系统做了排烟的储藏间要做补风系统,那么补风系统按照下面的做可以吗:内走道跟储藏间一起补风,补风口只是送到走道,没有伸到储藏间里面去,然后在储藏间的墙上开防火百叶?PS:储藏间外面就是内走道,储藏间的门是防火门希望大家踊跃讨论啊,最近很是纠结呀谢谢各位大侠
地下室排烟主要涉及排烟和补风问题,补风问题相对简单,当地下室无法采取自然补风时,需要补风机,补风量按不小于排烟量的50% 计算。当希望通过通风进行自然补风时,通风口的面积按风速3~4m/s 进行计算。 排烟问题相对复杂,进行划分防烟分区时,不应超过500 平方米 (车库为2000 ),且各防烟分区的面积应均匀,排烟量按120* 防烟分区的面积进行计算,(车库为换气次数法进行计算)。