火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。施工流程图:
通风系统、送风系统和排烟系统的区别?
来源:德州金佑通风空调,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 随着建筑防火安全的日益严格规范,大型厂房已要求建立自动喷淋系统、防排烟系统等。这样一来,不仅增加了建设费用,而且增加了设备占用的空间。 再者,防排
各功能区通风及防排烟设计 1.汽车库 根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置机械排烟系统。此时,汽车道和采光天井可用于平时通风及火灾时的补风。 对于建筑面积3820m2,层高3.6m的汽车库的某一防火分区,通常划分为两个防烟分区,每个防烟分区的面积1910 m2,则每台风机的排烟风量为:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平时通风量(按汽车出入频率较低的住宅建筑,按4次/h换气次数选取)
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
请教高手:四层的商场,不做空调。每层2300平米,每层划分成五个防烟分区后,满足了自然排烟的要求。还需要做机械送风与排风吗?
目录设计依据车库通风与排烟系统设计水泵房通风与排烟系统设计配电房通风与排烟系统设计柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计设计依据建设单位与设计院签订的设计合同及任务书.建设单位提供的有关文件及要求.建筑专业提供的条件图.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005版)《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2009版)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《通风机能效限定值及节能评价值》(GB19761-2005)《民用建筑设计通则》GB 50352-
某公寓通风防排烟系统施工组织设计
通风系统、送风系统和排烟系统的区别? 1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。 根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。
随着国民经济的快速发展,城市建设中的高层建筑越来越多。火灾事故表明,烟气危害已经成为火灾中造成人员伤亡的主要原因,因此在进行建筑设计时,不仅要注重建筑的防火设计,还要注意建筑的防排烟系统的设计和空调通风系统的设计。通过合理的设计,全面考虑防火安全、通风空调系统自身的安全及保证人员疏散与消防扑救的防排烟系统。这样才能保证在火灾发生时,为人员的疏散提供所需要的时间,减少了火灾的危害,维护了人身和财产的安全。 一、防排烟系统常见问题分析 防排烟系统是通过调节气流和气压来发挥作用的,由于影响气流的因素有很多,加上建筑物的具体结构形式不同,造成防排烟系统的作用过程较为复杂。但是所有的防排烟系统都遵循的是:向建筑的避难层或者
本人欲求教高人:平时通风、防排烟、人防通风作为一个系统可有简洁的方法予以处理,从而简化系统,节约投资。(区域集中于地下室)
通风空调系统与防排烟系统兼用的探讨王虹郝明辉徐双印王丽娣提要通风2调系统兼作防排烟系统,具有节约投资,占用空间少和可靠性高等优势,通过加设转换装置等手段,单风道空调系统和大风量的排风系统都可以兼作防排烟系统近年来,违筑物正向苕大规校化和多功能化发展,对建筑物的防火提出了越来越严格的要求,如对消防系统的维护符理,增设1动喷洒系统防排烟系统等,这样,不仅增加了费用,而迁占用空间。防排烟系统是防火专用系统,只有在火灾发生时运转。平时若不进行检修,甚至有的建筑投入使用后防排烟系统就立没打运行过,这样来如阀门易熔片脱落,传动机构锈蚀,控制系统失灵等,朱能及时发现,1投人使用就导致厂事故的发生。闪此,如果通风空调系统与防排烟系统兼用,既能节咨迮筑空间,减少建设费用,能保证防排烟系统的可靠性。 1系统兼用的可能性通风空调系统多种彡样,片。所,的系统部能兼作防排烟系统,必须分折系统的特姓参数如风速风量等,探1寸旃用的可能性。 空调系统中的风机盘管系统不能兼作防排烟系统,因为,有的不设风道,有的设风通何风!不够变风量系统也不可能兼作防排偶系统,因变风啁机构处尸风咿队控制装迓耐