中央空调机房三维立体系统图详见附图
1、水冷冷水机组系统(电制冷) 这种形式是大型、超大型建筑常用形式,以水作冷热源传输介质,具有冷(热)输送距离远的特点,如冬季要求有空调供暖,需设锅炉房提供热源。
我用天正暖通做的平面图,怎样可以转成系统图呢?是不知可以直接转呢?听说鸿业可以?是直接就能转,,还是需要在鸿业里画才能转呢?我没接触过鸿业~望大侠们指教啊~~~~~~~~~
先要确定什么?比如冷量还是建筑面积?冷量又是怎么来算的?是按建筑面积来算的么?冷量和建筑面积之间的换算公式是什么?一般说几匹几匹,匹这个单位是怎么得来的,指的是什么?一般建筑面积在五万左右配什么样的机型比较适合?VRV还是水系统?离心式的相对于哪种类型的建筑比较适用,还有变频式,螺杆式,活塞式呢,分别适用于哪些建筑物?
图纸简介: 中央空调系统原理全套图包括冷却系统,冷冻系统,制冷剂系统 投稿网友: tumu20110805 上传时间: 2013-08-27
图纸简介: 本图纸为青岛市某办公综合楼中央空调系统图,图纸内容包括:设计说明、平面图、剖面图、立面图等 投稿网友: hanyu281 上传时间: 2014-03-08
随便给点资料用作参考,这是作业不需要多么的专业,但是也不能随便糊弄我!
哪位高人给我发一份带有热回收转轮的中央空调系统的cad图纸,谢谢了。发到我邮箱吧:ztjun_812@126.com 再次感谢
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
各位: 这套系统没有安装集分器,是不是以后运行起来出现分流量分布问题。请各位多提意见。
图纸简介: 地源热泵、户式风冷热泵、VRV三种系统,包括图纸、中央空调设计计算书、冷热负荷详 投稿网友: design1314 上传时间: 2013-04-11
中央空调是大型建筑中不可或缺的能耗运行系统,已经成为现代化建筑技术的重要标志之一。中央空调系统通常是按建筑物最大负荷设计安装的,且有一定的余量,但实际运行状态下,实际运行负载经常远低于设计负载,平均一年中负载在 50%以下的运行时间约占总运行时间的 50%以上,致使系统运行效率低,能量浪费现象严重。在中央空调系统用电能耗中,冷水机组运行能耗约占 50%~60%,水泵的输送能耗约占 25%~30%,大约 15%~20%的能耗消耗于各种风机的输配能耗上,从以上数据可以看出,优化冷水机组运行,减少空调水系统及各种风机的运行能耗,对于降低中央空调系统的运行能耗起到非常重要的作用。实现中央空调系统节能的根本途径,在于巧妙地利用室内外条件、维护结构和空调设备的相互作用关系,分析设计满足建筑节能要求的方案,在制造出舒适、高效的室内环境的同时 ,又达到系统大幅度节能的目的。 我国中央空调系统用能基本以电力为主,其能耗因气候区、建筑年代以及建筑类型等的不同有很大差异。在设计建筑的中央空调系统时,就应该注重其管路结构、设备选型、控制策略等,对于已经建成的空调系统,应评估其节能空间,确定是否进
中央空调是由哪些系统组成的呢?徐州天瑞制冷设备贸易有限公司给大家简要介绍一下。 组成部分之一、中央空调机组
如何维护保养中央空调系统,建议: 1、水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。 2、冷冻油的油质颜色变黑或有杂质,则宜立即换新。 3、压缩机马达每年须定期实施绝缘测试。 4、随时注意冷媒量是否正常,倘有不足,应即检漏后并充灌。 5、定期检查水泵轴承,并添注润滑油,水泵轴封处若有漏水的现象,应尽速修复;进出口压力表损坏时,应予以更换。 6、冷却水塔宜每月清洗一次。 7、随时检查冷却水塔水位、浮球开关及洒水头是否正常。 8、冷却水塔入风口之保护网如有脱落现象,应立即装上,以免冷却水大量散失及杂物掉入,影响散热效果。 9、小型冷风机及空调箱之过滤网应每月定期清洗,并每月检查传动皮带松紧度及控制系统是否正常。 10、电动机应定期保养(润滑加油),可减少电动机的摩擦损失。
2005年国家提倡加快建设节约型社会,节能降耗成为全社会关注的焦点,因此对中央空调系统应用节能控制技术与节约型社会的创建有着重要的意义。本文从空调设计中的关键环节控制、空调使用过程中的节能措施以及中央空调的管理三个方面,对中央空调系统的节能进行了分析和总结,为中央空调系统的节能提供了有意义的看法。前言 随着经济和社会的发展,中央空调在商业和民用建筑中的应用越来越广泛,中央空调是现代建筑中不可缺少的能耗运行系统。中央空调系统在给人们提供舒适的生活和工作环境的同时,又消耗掉了大量的能源。随着设备功率和数量的增加,其能耗也不断增大。据统计,我国建筑物能耗约占能源总消耗量的30%。在有中央空调的建筑物中,中央空调的能耗约占总能耗的 70%,而且呈逐年增长的趋势[1]。因此,研究中央空调系统节能技术意义重大,除了强调使用功能完善外,还应重视节能因素,降低投资、运行费用。 1.空调设计中的关键环节控制1.1 冷热负荷设计控制在中央空调系统施工图设计阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。负荷计算应采用动态
本帖最后由 大头儿子 于 2015-3-31 15:51 编辑 如何选择中央空调计费系统 一、前言: 中央空调一般是以水为介质,将能量在用户末端和能量中心进行交换以实现集中供冷(或供热)的空气调节系统。分散使用和集中供能是中央空调区别家用空调的主要特征。中央空调虽是一个空气调节系统,但我们通常所说的中央空调主要是指能量中心的制冷主机,按能源方式可分为电制冷中央空调、热制冷中央空调和地温中央空调;按制冷工质可分为氨制冷机组、氟利昂制冷机组和溴化锂制冷机组;还可按其它方式进行不同分类。既然中央空调是集中供能和分散使用,如果分散使用的付费主体不同,就要涉及到费用分摊的问题,这将是本文要着重讨论的中央空调计费方式 中央空调最简单的计费方式就是按面积分摊,它源于计划经济中集中供暖时的暖气收费,当时“用暖的人”是单位的人,暖气费用是以福利包干的形式由单位统一支付,这种不合理的收费方式并未引起人们太多关注。随着市场经济的成熟,货币分房、100%房屋产权、“单位人”向“社会人”的转变,这种简单、原始的不合理
收录于话题 夏季天气炎热,冷库使用率较高,制冷系统中的机器设备都处于高负荷运转中,如果用户使用冷库时不注意维护与保养,那么冷库就容易出现故障。那么夏
中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机等环节。本文强调了管路系统的清洗、检查阀门开启与电源装置在中央空调系统调试中的重要性,对其他中央空调用户有借鉴意义。