摘 要:地能热泵系统作为一种利用可再生能源的供热制冷系统,以其节能、环保和稳定等优点,在国内正得到快速推广。但在推广中,因为对系统认识的差异,对于地能热泵系统的设计研究,基本处于探索期,由于一些厂家的非优化设计,也导致了地能热泵系统运行效率的下降。本文针对地能热泵系统的发展情况,介绍了地能热泵的设计步骤,并对设计中一些常见的问题进行分析,指出地能热泵系统设计需要一个整体的优化方案,而不是简单的将室内、机组和埋管简单的组合。1、背景概述地能热泵系统,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的岩土作为稳定的蓄热体,利用热泵原理实现冬季取热储冷,夏季取冷储热的闭路循环系统。地能热泵系统一般由三个部分组成:大地换热器、热泵主机和空调末端。其中系统的关键是大地换热器的设计和施工。地能热泵系统在北美和欧洲都应用的比较普及,根据国际地热联合会(The geothermal heat pump consortium)的统计,到2003年底,采用地能热泵技术制冷供热的建筑面积美国为3720万平方米,瑞典为
六、正式方案设计在以上五步的基础上,复核所有的输入参数,并与甲方沟通确认,才开始正式的方案确定,并设计整个系统。确定大地换热器和地能热泵系统,并确定关键的工艺参数。空调所徐伟曾编译过美国供暖制冷空调工程师学会编著的《地源热泵工程技术指南》,瑞典Eskilson教授开发的Earth Energy Designer 软件,都可以作为设计的参考和工具。3、地能热泵系统设计的一些关键问题对于地能热泵系统设计,根据对前期地埋管系统的应用实例调研,发现不同系统运行效果差异很大,为总结比较不同系统的优缺点,更好地优化系统,发挥地能热泵节能高效的特点,对其中一些关键的设计问题,特分别阐述如下:3.1 换热器型式的选择。从理论上讲,大地换热器,可以采用水平埋管、垂直埋管和在江河湖海中浸泡的形式,而对于每种形式,又有不同的具体形式,比如垂直埋管就有单U、双U、三U,套管等多种形式。每种形式都有其特点和优点。但从工程应用的角度看,在我国北方地区的应用中,采用单U和双U证
地源热泵技术与设计介绍
地源热泵设计施工的顾虑我们在建的工程就是采用地源热泵的空调系统。我一直都在担心钻孔会对桩基础产生影响,恳切希望各位专家、高手能够提供相关信息。
地源热泵空调的应用设计
地源热泵是一组系统非常复杂的空调系统,地源热泵安装不仅需要有系统机组及相关配件,还需要有相应的地源热泵方案设计,只有有了详细的系统方案设计,安装施工才有章可循。那地源热泵是怎设计出来的呢, 跟大家讲一下我的安装实例吧~ 地源热泵方案设计流程1:计算建筑物的冷负荷 根据建筑的使用性质,确定建筑物的设计冷负荷。航天银湖湾别墅共有上下两层和一个小阁楼,总面积为450平米,根据别墅面积和户型特点,舒适100网设计师对别墅的冷负荷进行了计算,详细见下表。
热泵系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、冷媒。。。怎样设计匹配才不至于得到充分利于而不浪费其中任何一个呢????求!!!
地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
请问坛子里的设计院的大侠们,做地埋管热泵设计,大家有么有按规范要求做全年动态负荷与系统取热量、释热量的计算分析呢?地埋管系统的设计是要依托厂家完成么?如果依托厂家万一投产失败,地埋管的换热计算书都不能提供甲方审查,怎么办呢?我们专业老总看图要求提供相关物探参数及计算分析,怎么整呢?整的头都要大了,我觉得只从设计院推荐地源热泵系统的风险有点大呀!
地埋管系统是地源热泵的核心,但投资较大,虽然得到政府支持,可还是因为投资问题得不到业主的认可,优化地埋管系统的设计,即保证使用效果,又能够减少投资,是地源热泵推广急需解决的问题,求助各位大侠指点,或有相关资料上传参考!!!谢谢!
摘要: 水环热泵空调系统的设计包括空调负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。水环热泵系统采取独立的区域控制和系统的中央控制相结合的控制系统,包括热泵机组控制、循环水系统控制、中央控制。水环热泵空调系统安装的关键是要控制噪声的传播,主要注意机组安装、风管、风口安装、水管路安装等各方面。 水环热泵系统设计主要包括负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。 1 负荷计算1.1 冷负荷计算 冷负荷计算与常规空调系统相同。1.2 热负荷计算由于水环热泵空调系统是一个热回收系统,冬季运行时,内区的热泵机组向水环路放热,外区的热泵机组自水环路吸热。因此,在计算水环热泵空调系统冬季负荷时,应有别与常规的空调系统。QE——外区热负荷,KW;QI——内区热负荷,KW;QL,E、QG,E ——外区热损失、外区得热
650kw废气/300kw土壤源混合式热泵设计技术要求很简单:废气热:650kw,废气温度:20度土壤温度:12度,供热温度:55度工质:R22我有点不明白的就是对冷凝温度和蒸发温度如何确定,还有没有给出具体的负荷,机组功率如何选择?虽然比纯粹的空调设计简单但是找了很多资料都不适合,希望哪位前辈指点一下,或者给指明一下可参考的资料多谢了!
工程概况:公建400m2,高度8m,冷热源选用土壤源热泵,经计算,冷负荷50KW,流量8.6m3/h,冷冻水系统阻力12m,冷却水系统阻力10m。厂家选用设备:热泵制冷量71.5KW,冷冻水系统流量12.3m3/h,冷却水系统流量17.4m3/h;冷冻水泵和冷冻水泵流量23m3/h,扬程28m。现有疑问1.热泵机组选的大;2.机组冷却水和冷冻水流量不一样;2.冷冻水泵和冷冻水泵的流量和扬程也选的大,而且和热泵机组不配套。就上面问题问过厂家,他们的技术人员也回答不出来,只是说以前就这样设计。另有一个相似建筑已经上述设计竣工使用,一直没有机会去看看。现在向各位前辈请教此方案的合理性。
1 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数、室内人员、设备等散热、散湿量、围护结构性质、室外空气环境参数(包括温度湿度、气流速度等)、太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。在室内外设计计算参数条件下的空调冷(热)负荷为建筑物之空调设计计算冷(热)负荷。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步,空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析。其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求,另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量、实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器因表面
我们想建一个办公生活区,建筑面积6400平米,有办公楼、宿舍楼、职工食堂等。我想利用水源热泵技术做供暖制冷,想找一个专家做设计,同时想咨询一下,目前市场上哪些热泵产品可靠。还有水源热泵系统的施工是需要专业的队伍还是我们在当地找一个就行? 有合作意向的朋友请和我联系,EMAIL:NXCJH2004@163.COM
地源热泵设计运行的顾虑:地源热泵是靠地下水来提供热能,将水抽上进行热量交换后再回灌到地下,如果系统出现泄露,势必对地下水造成污染,因为没用绝对可靠的系统。这个问题,不知大家如何考虑?
送风管、主风管、支风管和回风管的风速范围;怎么算静压箱的大小及回风箱大小;膨胀水箱的大小怎么选;风机盘管放的位置有什么要求;画水管时怎样衡量是穿墙划算还是绕管子划算;送风口回风口怎样选;
地源热泵系统设计与应用(实例).part1
在设计土壤源热泵系统的时候,如采用垂直埋管形式,需计算垂直埋管的长度和打井深度,在这一计算过程中,需用到管材的换热能力,即单位垂直埋管深度换热量,我看过一些设计,单位垂直埋管深度换热量的取值为:单U的60-80W/M,双U的80-100W/M,请问高手这些取值是怎么得出来的,依据是什么?谢谢!
闭式地源热泵系统的设计与安装