首页 课程 资料 论坛
  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 关于漏电断路器的再说明

    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

  • GG1A柜子用什么断路器呢?

    配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?

  • 这个断路器型号什么含义?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢

  • 一的菜鸟个断路器的问题

    一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?

  • 此断路器是何型号及规格?

    此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~

  • 为什么进线用4P的断路器啊?

    为什么进线用4P的断路器啊?

    为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?

  • 关于断路器的选取,请教大家!

    请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!

  • 求教40.5kV固封极柱式真空断路器相关问题

    请问普及了没有呢,合资品牌好像老早就有了,国产的呢,质量如何呢?价格方面比普通的贵多少呢?另外柜体一般是1400宽,若采用固封断路器可以做到多少呢?大大顺便也说一下12kV固封极柱式断路器的情况

  • 厨房插座与断路器怎么选型

    厨房插座与断路器怎么选型

    今天刚接到一个中学饭堂的电气设计,问题是这样的:1、热汤池、压面机、和面机、搅拌机、消毒柜、开水器、鼓风机供这些设备都用什么断路器保护?2、灭蝇灯、杀菌灯、运水控制箱、高身雪柜保温车 、洗米机这些设备都用什么样的插座?3、抽烹调间油烟风柜(九线制)11KW/380V/H,九线制是什么意思,这个设备的控制送烹调间鲜风风机之间应该怎么连线?4、送烹调间鲜风风柜7.5KW/380V/H与控制抽烹调间油烟风机之间该怎么连线?初行本行不行请大家帮帮忙,有什么相关厨房的书可以学的 吗?

  • 漏电断路器这样接线正确吗

    有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?

  • 关于断路器的选取问题探讨

    大家在选取断路器时,是否遵循了所选电缆的承载电流>断路器分断电流>你设备的计算电流的原则?这个原则感觉有点别扭,满足前边,又同时满足后边的结果,总是感觉有点不合理。请高手解释一下。

  • 设计的时候,断路器要定厂家吗??????

    一般中置柜里的10KV断路器,大家设计的时候有没有都写明厂家型号,还是只写额定电流和开断电流,如果写明厂家型号,一般国产的推荐下,质量可靠点的

  • 断路器与电缆的配合问题

    设计中常遇到越大的断路器与电缆越难配比,比如计算电流时260A,断路器得选整定电流为315的,下级开关整定电流为400,选择电缆的载流量就得在400A以上的,本应该95的电缆就能满足计算电流的却得选择185的电缆。是否过于浪费。大家在设计中是如何解决这个问题的?欢迎大家讨论,是否断路器有微调功能,比如315的整定下级可以调成325的整定。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 编辑 ]

  • 断路器+负荷开关如何选择?

    断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??

  • 关于直流断路器接线问题

    关于直流断路器接线问题

    控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊

  • 关于消防配电用断路器的问题

    消防小动力的末端一般是用单磁的微断(例如施耐德的 C65H ICB),配合只报警不跳闸的热继来实现保护;但是应急照明为什么都是用普通的微断呢?应急照明也是消防负荷啊 过载也不能动作啊?求大侠解释。

  • 漏电断路器有1P和3P的吗

    漏电断路器有1P和3P的吗

点击加载更多

瓷柱式断路器

瓷柱式断路器专题,为您提供瓷柱式断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与瓷柱式断路器 相关的专业交流讨论,更多瓷柱式断路器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

网架结构施工方案

塑壳断路器cm1