  • 空气源热泵机组设计选型

    空气源热泵机组设计选型 很实用

  • 空气源热泵设计完整方案

    论文简介:空气源热泵设计完整方案.............. 投稿网友:xiaofengqq2011 上传时间: 2013-08-23

  • 空气源热泵机组计算与安装

    一、空气源热泵机组原理和结构空气源热泵冷暖机组系统概述空气源热泵,除具备制取出采暖用热水的功能外,空气源热泵机组还能切换到制冷工况制取冷冻水。空气源热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。

  • 空气源热泵系统设计指南

    空气源热泵系统设计指南

    空气源热泵系统设计指南 空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收热量来制冷。 就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。 空气源热泵的技术措施: 1、具有可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水机组不应小于2.0。 3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物耗热量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度

  • 快速除霜空气源热泵机组

       国家及相关企业都在大力推广空气源热泵机组的应用,但在北方的推广并不顺利。当然,影响空气源热泵技术推广的原因很多。我这里只谈除霜对空气源热泵机组的影响及改进方法:空气源机组的除霜时间一般在5~10分钟,甚至会更长。在除霜的过程中机组不仅不能制热,还要消耗一定的热量,严重影响机组的实际制热效率,尤其是在雪、雾霾天气。这就处使很多企业投入大量的人力、财力研发空气源热泵机组的快速除霜技术;对此我们也同样进行了长期的研究,投入了大量的人力、财力。可蓦然回首,其时快速创很简单,只需在膨胀阀旁并联一个压力旁通阀,即可轻松实现空气源热泵机组一分钟快速除霜。在制热时压力旁通阀处于关闭状态,进入除霜时,压力旁通阀会自动打开,将翅片换热器内的液态冷媒快速输送到壳管式换热器内,使压缩机的吸排气量大幅增加,从而可实现空气源热泵机组的快速除霜。

  • 谈谈空气源热泵机组的应用;

    A)用空气作为低位热源,可以无偿获取B)冷源和热源合二为一,夏季可提供7度的冷水,冬季提供45-50度的热水C)水系统中省却冷却水系统D)无需另设锅炉房和冷却塔E)空气源热泵机组可布置在室外,如裙房楼顶、阳台上,不占用建筑物的有效面积F)利于环保有兴趣的网友,大家聊聊.

  • 空气源热泵的混凝土基础如何设计?

    我先有一个空气源热泵,主机重量为两个300KG,水箱重量为16吨。因时在楼顶,那设计基础怎么设计,承重要求是怎么样的?谢谢

  • 空气源热泵设计选型与配置大全

    空气源热泵设计选型与配置大全

    来源:网络 如有侵权请联系删除 设计、选型与配置 一、空调负荷计算 1.空调负荷计算的组成(QL) (1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内 的热量形成的冷负荷; (2)人体散热、散湿形成的冷负荷; (3)灯光照明散热形成的冷负荷; (4)其他设备散热形成的冷负荷; (5)渗透空气所形成的冷负荷 (6)新风量负荷

  • 空气源热泵机组的能效比问题

    空气源热泵机组为冷热源的空调系统怎么来满足节能规范中的能效比????/本人最近做了一个空气源热泵机组为冷热源的空调系统,冬天制热,夏天制冷,循环水泵选择了一组.可是到最后算能效比的时候发现,制冷时的能效比能满足<公共建筑节能规范>要求,而冬季制热时的能效比远远不能满足要求,,,请教各路大虾,,着种情况该怎么处理??按<公共建筑节能规范>的要求,是不是风冷热泵机组将被淘汰//>>??????

  • 空气源热泵的客管水换热器如何设计

    内行的大哥们,小弟是做壳管换热器的,我发现清华同方采用干式U型管壳管式换热器做水换热器, 制冷时,水换热器作为蒸发器,管程里走制冷剂,壳程里走冷冻水。这个我明白。 可制热时,水换热器怎么能做冷凝器啊?难道高温制冷剂气体也能走管程?况且冷凝器用和蒸发器用的换热管也截然不同啊?希望哪位专业大哥点拨一下

  • 关于空气源热泵热水器设计

    做毕业设计中,在设计蒸发器时,知道蒸发温度10度,制冷量15kw,空气进口干球温度20度,湿球温度15度,如何来设计空气出口参数?还是另外根据什么来计算空气侧的还热系数?请各位大侠指点,小弟先谢啦

  • 关于空气源热泵机组的供热效能问题

    采用热泵机组集热供应热水系统,用水需求为日供洗浴人员600人左右,地处杭州,现使用美的热水机组(RSJ-380/S-820)7台,每台耗电约9KW/时,并配备18T不锈钢热水箱一只.请问:按我的使用要求,在冬天最冷条件下(杭州冬季最低温度约零下2度左右)能否满足我每人600人洗澡的使用问题?在线等,谢谢

  • 空气源热泵三联供机组照片

    空气源热泵三联供机组照片

    空气源热泵三联供机组照片——珠海长隆

  • 空气源热泵冷热水机组设计选型

    空气源热泵冷热水机组设计选型

  • 4S店空气源热泵机组水量不足问题

    2层建筑,总共46台盘管,3台68KW机组,水泵36m³/h,20m扬程 主机启动不了,说是缺水。有什么可能的问题啊。求大侠帮忙啊

  • 空气源热泵+地暖+空调系统设计要点

    近些年,空气源热泵和地源热泵逐渐地受到地暖工程商的青睐,与燃气壁挂炉相比,热泵在安全环保性、节能效果和经济性上有着显著的优点: 安全环保:目前市场上的热泵多采用R410环保冷媒,对臭氧没有破坏;热泵安装在室外,以电力驱动,是清洁能源;燃气壁挂炉通常安装在厨房间,有燃气泄漏隐患,燃烧排放产生有毒气体并加剧PM2.5排放,污染空气。