本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 编辑 我的图纸上设计的消防系统图风机控制箱的多线是6根线,可是现场只有三根线,请问是怎么回事!而且非标箱厂家的二次回路图显示6.7.8.9四个端子出线,为什么现场把7.8端子短接了?
消防风机的硬线启动是几根线?有的图是6根,有的是8根,原理是什么?有什么区别吗?一般是用NH-BV线缆吗?是否每台风机都必须硬线控制?
由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请教各位大侠都是怎么处理的?
现在有一个项目,地下5层车库,两层大商场,很多排风排烟风机,有一百多个风机。我设计的是每个风机房设了一个切换箱,切换箱带这个风机房里的所有消防风机,分别是1台、2台、3台风机都有,分别从变电所低压柜引来两根电缆(只是电缆比较多,有100多根)。审图过关了。现在甲方订货时,觉得电缆过多,造价过高。现场的人给甲方出主意:每个防火分区做个大切换箱,然后各支路引到各个风机房的控制箱。我坚决不同意,我说这不是最末一级切换。然后他们又出了一个主意:从两排低压柜分别引出两段母线槽至竖井内,-5层到2层的所有切换箱,都从这个母线槽上分别插接取电,然后每个风机房设切换箱,我想想这样也能满足最末一级自动切换的要求。但是,所有的楼层的风机(这些风机在本层内都是同一个防火分区内的)都共用一个防火母线槽,是否可行??我查了高规,消防设备配线应采用专用线路,他这个母线槽也算是专用线路吗???请高手指教!!在线等。。。。。。。。谢谢
各路朋友,小弟对消防这方面不太熟悉,请您们帮忙解答解答,如图,报警的是过负荷信号吗?消防中心硬线启动是24V+运行反馈吗?防火阀是串联在控制回路上的常闭点吗?
标准图集10d303-2中15~16页上,手动启动是采用钥匙式控制按钮CJK22-22Y2A,在接线图中为SF,但是SF是接入~220V控制电路中,以海湾为例,多线控制盘启动回路是DC24。问题:难道是DC24直接控制~220V。
河南双富机电轴流风机轴流式消防排烟风机让旋转更加宁静自由。低噪音,低耗能,安全可靠,性能优良,效率高。河南双富机电轴流式消防排烟风机广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。轴流式消防排烟风机能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏。轴流风机可根据安装使用场合外设消音箱体。 河南双富机电制造有限公司总部位于河南省省会郑州二七区京广路航海路交叉口向西100米还为商务楼6楼,厂区座落于巾帼英雄花木兰的故乡——虞城(河南省商丘市虞城县工业园)。前身郑州市双富空调配件制造有限公司,因公司规
最近与到一个问题,在施工的过程中,业主要求风机的噪音不能超过70db,一般箱型送风机和排风机在箱体边加上隔音棉,就基本能作到,而消防风机的马达一般是放在箱体的外面,如果风量大的话就很难做到,不知道怎样能处理到70db以下?还有个问题就是轴流风机风量大的话也很难做到,那位大侠能赐教一下怎样处理比较好?
每一防火分区的消防配电箱双回路进线,然后该配电箱至消防风机控制箱为单回路,这样可以吗?以下规范只是说最末一级配电箱处,而不是控制箱处。13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
图纸简介: 各类消防风机、水泵、喷淋泵、加压泵原理图,可对照图集:10D302 10D303 投稿网友: lvrenxiang1981 上传时间: 2013-07-19
1:在住宅电气中,配电房低压柜里面的消防负荷一般是排污泵,消防泵、排烟风机等等,针对该类负荷的出线断路器是选择配电型断路器还是选择电机保护用断路器?2:在选择不同种类的断路器时应该怎样来选择断路器的额定电流。怎样校验断路器是否满足保护要求。
正设计的一个大型商业项目,几个消防风机距离很近(距电井大约20多米的样子),准备设置一个双电源箱放在电井内,然后单回路给几台风机供电,请问风机的启停按钮需要设置在现场风机附近吗?一般情况启停按钮都是设在箱子上的啊,像这种情况箱子离风机有一定的距离,那么启停按钮一定要设在现场吗?
最近遇到一个项目,甲方要求在每个消防风机控制箱附近都要做一个消防电话插孔,我想问一下各位到底是哪一本规范明确提出这样的要求了,谢谢.
消防风机多线制控制电缆芯数怎么算,图集上感觉表示的不清楚.是不是应该ZRVV-9*1.5 ,如果是能不能解释下这些芯数是干什么用的,谢谢
本帖最后由 xiongtao2012 于 2013-3-28 21:24 编辑 我想问问这图的WP1是什么意思?有点迷糊了!是什么原理?
控制原理图有些疑问,求解1、消防返回信号、过负荷返回信号为什么要各自返回一个常闭常开信号?(按我理解,返回一个信号即可知道风机运行状况或者有没有过负荷。)2、图1中的(X1:5|X1:7)连接到消防联动台,而(X1:20|X1:21)和(X1:22|X1:23)连接到消防控制中心,是否转换开关SA打到手动位置,(X1:5|X1:7)的SF远程开关才能收到控制?3、接到消防联动台和接到消防控制中心不
这个是消防正压送风机的2.3就不用说了。4 .5接模块24V输出端8.9.10 直接拉到消防控制中心。11.12是反馈型号直接接模块的反馈端 。现在就是问下 5.6 是接什么的,。以前没做过,个人理解是不接
本帖最后由 未野 于 2016-1-13 12:02 编辑 这是下面店面楼梯消防风机,位置放在露路靠在窗口上,开启时声音很大,风口风有的进,有的出,是否合理规范。,能否通过管道移位呢,谢谢大家