02X201-1 空调系统控制
1、试运转前的检查:①试运转前,应按设计要求进行一次全面系统检查,确保施工质量,不留隐患。②检查内容主要包括通风系统中的设备、部件和管路安装规格、位置、尺寸和数量是否符合要求;调节装置制作与安装是否正确;连接是否牢固;风管的咬口、焊接、法兰等处是否严密,漏风率不得超过标准要求,各种阀的开启方向和动作是否灵括、准确;风机的转动方向要符合设计要求等。2、试运转过程中的检测项目:①测量风机的风压、风量、转数和效率是否达到设计要求。②各出风口送出的空气温度是否满足使用的要求。③各出风口和吸风口风量是否符合标准的规定。④测量各参数的数值都应在允许的偏差范围内。⑤试运行时要注意安全,同时要防止吸人杂物伤人或损坏设备。⑥试运转过程中,要做到分工明确。对出现的问题,及时加以处理。
实验室通风控制系统在实验室操作过程中会产生大量的有害气体,这样会对整个实验室造成环境污染及实验室的人员安全也没有保障。传统的通风系统基本没考虑对气体流动方向的合理组织和通风控制,从而造成极大的能耗和噪音,实验室的换风次数较大,导致大部份冷(暧)风排到室外,严重加大浪费能源。如何解决问题 如何有效送排风实验室内捕捉和阻隔有害气体 如何减少实验室内送排风量使气流平稳 如何降低环境噪音的污染 如何确保实验室换气姿次数 如何稳定这实验室压差,保证正确的气流方向解决方案实验室通风柜面风速控制系统 实验室内气体的监控设备 先进的环境温湿度和空气质量的监控 运用HCS实验室监控软件进行在线监控报警,远程监控和诊断功能。目前实验室排风控制的方式有以下几种1、定风量控制系统(定风量文丘里阀) 2、定风量变频控制系统(定风量文丘里阀) 3、变风量变频控制系统HCS实验室监控软件HCSR-200监控软件
对于实验室通风空调系统的设计要求不外乎以下5点:
最近做一工程,总结了几点疑问觉得不太确定或弄不明白,希望大家一起讨论,促进相互进步。1.风冷模块加风机盘管系统 ,水泵放在地面上和放在屋顶(楼有29米高)对其选型有影响吗?个人认为没有影响,因为都属于闭式系统;2.风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统,供回水由主机先进热水箱,再到风机盘管;生活热水同采暖也由水箱接出;水箱中 的热量由 模块机和锅炉共同提供。请问此系统应该怎么控制?怎样既能保证热水供应又能保证采暖量?3. 上个风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统为什么可以省掉膨胀水箱?是因为一直走的是热水吗?(此系统只采暖不供冷)附上图方便大家理解
图纸简介: 空调系统设计图样,控制制冷站系统和盘管空调,用中央监控控制监控整个系统的运行情况。 投稿网友: wangdream6452 上传时间: 2014-02-20
变风量空调技术的发展与其控制技术的发展同步进行,自控技术的突破与发展引领了变风量空调技术的发展。自变风量空调系统在我国应用以来,暖通空调和楼宇控制方面许多专家对该系统的控制策略和控制方式进行了大量研究,得到了丰硕的成果,推进了变风量空调技术的发展。《变风量空调系统设计》全面介绍了变风量末端装置及其系统的控制原理和要求。童锡东等人在分析变风量末端装置和空调方式的基础上总结了各种变风量系统的控制特点。陈武等人根据变风量空调系统的热力模型,通过仿真研究建立变风量空调系统的动态模型和风机控制方法。刘涛及胡益雄等人根据变风量空调系统的基本特点,研究了该系统及末端的模糊控制策略。李超等人与钱以明等人结合全空气系统特点研究了变风量空调系统新风控制要求的控制策略。
灰厂加酸系统控制原理图
请问,排烟 风机,排风 风机,新风机,排烟 风机控制箱,新风机 排烟机 控制开关,自动 防火阀,防烟 防火阀 这几个部件 在空调系统 控制中的 链接原则 是什么?
控制阀是组成工业自动化控制系统中的一个重要环节,它被称之为生产过程自动化的“手足”,是控制系统的最终元件。正确选择控制阀是确保系统稳定、正常运行的关键。 锅炉给水系统控制阀的选型 控制阀选型内容 控制阀的选型内容通常包括以下几个方面: 控制阀结构形式及材质选择:控制阀有单座阀、双座阀、波纹管密封阀、阀体分离阀、套筒阀、低噪音阀、角形阀、三通阀、隔膜阀、蝶阀、球阀、偏心旋转阀等类产品,材质有铸铁、碳钢、各种不锈钢、铜、铝、钛、青铜、哈氏合金、蒙耐尔合金等等,用户主要根据阀门受控介质的温度、压力、腐蚀性以及是否产生气蚀、冲蚀等因素选择材质,这包括阀体、阀盖、阀芯、阀杆、阀座、垫片、密封填料等材质的选择。 控制阀流量特性选择:控制阀流量特性是指相对行程与相对流量的关系,通常有线性流量特性、等百分比流量特性、快开流量特性、抛物线流量特性等等,需根据工艺对象的特点选择。 控制阀口径计算:根据工艺过程条件计算出控制阀的流量系数C,然后根据对应结构形式控制阀的流量系数C值表选择口径。 控制阀执行机构选择:控制阀执行
一、HR-FJ控制系统功能要求(不含变频控制) 1、 每台风机配置一套控制系统和一支CO传感器(传感器与控制器之间采用不超过30米的RVVP-4*0.75屏蔽线连接),当传感器报警时(即检测到气体浓度超标),启动与之对应的风机,直到浓度检测值达到设定值关闭风机。 2、 时间控制:分三个时间段对风机进行自动启停控制。A:上午8:00—10:00 B:下午1:00—3:00 :C:晚上5:30—7:00 3、风机控制留有远程启动与停止接口,可以接入消防信号及防火阀。 4、风机控制柜带手自动、远程控制点,可以本地控制和自动控制。 二、HR-FJ控制系统技术要求(变频控制 )
图纸简介: 一个酒店的空调平面系统设计图纸,可以参考查看 投稿网友: zz000721 上传时间: 2013-07-02 图纸省份:
楼宇自动控制系统如何对设备实现自动控制?
知识点:两端柔性直流输电系统 近年来,随着风能、太阳能等可再生能源大规模的接入以及对电力系统稳定性要求的进一步提高
AUTOCAD2007http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43815710&way=3
请教各位,24层的办公大楼,在每层均设置新风空调器,新风系统通过井道从25层进行送风,在25层设置变频离心风机一台(风量:60000CMH),由于原设计没有确定25层变频离心风机与楼层空调器的控制关系。请教各位,若1~24层仅启动几台新风空调器,如何联动启动25层风机?是通过配电系统来实现联动启动,还是在井道内安装压力传感器来实现联动启动?还是有其他的联动方式?[ 本帖最后由 chunxiao1979 于 2010-10-5 10:59 编辑 ]
辐射空调系统控制方式探讨.rar