洁净室的通风系统耗费巨大能源,特别是通风系统的风扇、夏天致冷和除湿以及冬天加热和加湿用蒸汽。因此,一直就有这个问题:公司是否可以在晚上或不用的时候关闭房间的通风,以节约能源? 雅宁小编一般不建议完全关闭通风系统,设施、压力条件、微生物,在此期间所有东西都会不受控制。这会让之后的恢复GMP符合状态所需的措施非常复杂,因为每次都要做再确认,来达到正常的GMP符合状态。 一些公司通过减少通风系统的功率来减少换气量,降低通风系统的功率,但是,在重新使用洁净室之前还是必须达到GMP符合状态,并且该程序必须经过验证。为此小编必须提醒注意: 降低通风系统的功率只能达到一定程度,因为要保证总体来说不违背相关案例中洁净室指定限度。在每个案例中,这些运行状态下的和降低功率状态下的限度必须定义,其中包括允许最小和最大值。注意,在降低功率的模式下的值的选择必须使得设施在生产开始之前的规定时间内达到GMP符合状态。 还有,建议安装一个独立的洁净室监测系统,这样可以连续监测并记录上述洁净室指定参
我想请教一下,洁净空调中,根据换气次数算出的风量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)与逐时负荷计算出的冷负荷与风量有什么联系??(其中n为换气次数,V为房间体积,S为房间面积)
现有一工程,洁净室采用直膨式空调机组对二个房间进行送风。送风风量可调,但是温度湿度如何调整?除了在分支管道内加设辅助电加热器外还有什么好的方法?请各位帮忙出出主意。谢谢!
希望大家多提些建议 韩国人设计的
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 洁净系统控制: 洁净度-尘埃粒子数:
生物洁净室空调系统,一个显着特点是,以防止交叉感染,以上的空气处理机组的性能,主要是生物洁净室空气处理机组需要使用完整的正压设计,鼓风机最前端的空气处理装置,正压空气"一节的其余部分的功能部分,以防止外界空气进入空气处理机组,造成交叉感染。
臭氧机产生的臭氧对GMP车间的消毒应用日趋广泛,现在最成熟的安装方式是:外置臭氧发生器,通过管路把臭氧通到送风管内,通过HVAC系统把臭氧带入整个车间,达到消毒空气、管道和设备的目的。因臭氧消毒无二次污染,对各种细菌、病毒包括霉菌都有良好的杀灭作用而受到用户好评。而北京同林研发的3S-H型带冷干制氧一体机,更是因为臭氧纯度高、稳定性好、衰减率大大降低而得到用户认可。 国内药厂使用臭氧消毒是怎样操作的呢? 现有大部分药厂的臭氧消毒时都是关闭新风或者保留10%的新风维持正压,这样做的原因主要是因为:大量新风会大大降低臭氧浓度,使得臭氧浓度达不到消毒标准。这样的做法也是有规范支持的: 根据国家食品药品监督管理局药品安全监管司出版的《药品生产验证指南》2003版中提出:“消毒时关闭相应的新风进口和回风排放阀门,使整个被消毒的洁净区空气通过净化系统 风管形成循环,臭氧发生器即开始工作。”
我以前待在台企,以前的百级或更高级洁净室采用 AHU + DRY +FFU 系统方式.现到一家日资单位.他们做法是 AHU +FCU +FFU ,他采用风机盘管作为干盘管,但是用的7度12度的水,我研究了下.有以下的优缺点. 优点:1.风机盘管有风机可以给风动力,保证了循环风量.特别适用于FFU的余压小于等于120PA时. 2.室内潜热较多时,还可以除掉一点.( 因风机盘管只做温度控制,故除湿量难确定 ) 缺点:1.室内无多余潜热,应风机盘管在除湿,故室内湿度偏低. 2.用7度和12度的水导致处理后的温度低,混合后温度不均匀.仁者见仁,智者见智.请大家热力发言.
如题,有层高10米,要求10万级,20*60(宽*长),如此面积的房间吊顶高度这么高,怎么设计啊?头疼,请高手指点!
设有值班风机的净化空调系统,处于值班状态时,为什么只使用新风。回风加新风的方式不是更节能吗?还是由于控制较单纯使用新风复杂的原因?请高手指点!谢谢!
净化空调系统冷源的选择1.1 集中冷冻站和分散独立冷源大型规模化的生产工厂集中设置冷冻站,对建造投资和运行管理都是比较有利的。但是由于一些温、湿要求差别比较大供冷参数不同
(一)、空调通风系统: 空调通风系统是通风系统和空调系统的组合。 施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。
比如:5立方 151790.5立方 7585975.0微米 432.0微米 921.0微米 2220.7微米 8750.5微米 21490.3微米 7276时间:1分钟工程是按100K级做的
现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,据我们公司大家讨论有以下几个可能:1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大2.压差计程序没调好3.FFU运行数量过多4.补偿风过量请哪位大虾指教
布质风管又名纤维织物空气分布系统、纤维织物空气分布器、布风管、布袋风管、布风道等,是从国外引进的一项新产品新技术。 它是一种由特殊纤维织成替代传统送风管道、风阀、散流器、绝热材料等的送出风末端系统。随着布质风管市场的拓展,和一些特殊空调的配合应用问题凸显出来,本文就对布质风管和洁净室空调系统的配合进行了阐述。洁净空调就是指,有洁净需求的场所的空调系统。有洁净需求的场所也就是洁净室,按照需求的不同洁净等级也是不同的,相应的空调系统的设计、设备的选用都有很大的不同。但大体上可分为,低洁净需求、高洁净需求和超高洁净需求三类。低洁净需求的就是指低于万级的洁净度要求的洁净室,高洁净需求的就是指万级到千级洁净度要求的洁净室,超高洁净需求就是指高于千级的洁净度要求的洁净室。低洁净需求的洁净空间,只需要在空调风柜的出风口处加初效或中效过滤器就可以了,这种情况布质风管系统完全可以满足使用要求。高洁静需求的空调房间的洁净空调系统就要在末端出风口处加装高效或超高效过滤器。由于布质风管系统不能在出风口加装过滤器,在入口前加装又会降低压力和风速,满足不了布质风管系统的最低要求,所以我们建议采
图纸简介: 本工程为中能柔性光电(滁州)有限公司超净生产厂房机电安装项目一期工程。送风方式:顶送底回风.内部含1K级净化区 : 根据设备的排风量设计了工艺排风 设有独立的消防排烟系统。 投稿网友: yao8412231 上传时间:
因为刚来一家药厂工作,大学学的是暖通,很少涉及到洁净设计方面的,现在要学习洁净方面的知识。想下载洁净方面的空调和通风设计图纸又没有这么多的金币,求大神有又愿意帮忙的话麻烦发我邮箱13296601697@163.com,谢谢了,拜托拜托。
想在业余时间做点兼职,本人情况如下:范 x x (男 28岁) 户 口 广东省 移 动 电 话 13824906552 电 子 邮 件 herts@126.com 工 作 经 验 2005/6 - 至今 深圳某净化工程公司 --3年 职位名称 暖通空调设计预算工程师 职责描述 负责洁净厂房的结构、空调系统、净化流程的设计预算。并负责前期设计和业主的沟通,以及工程进度的跟踪。 曾经设计并现已完工的净化空调项目: 1、惠州三洋,百级 万级共1000平方,采用FFU 干盘管 新风处理系统 2、广州宝叶精密电子,百级 千级共2300平方,采用FFU 吊挂风柜 新风处理系统 3、南玻集团,百级 千级共2500平方,采用FFU 干盘管 新风处理 4、珠海伟创力动态万级1200平方,吊挂循环风柜 一体化可弃式送风口 新风处理机 5、其它的各种方式的净化车间20项左右。 其中还包括净化车间内的排风系统:热排风、有机排风、酸雾处理等。生产