请教各位,《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中第5.3.27条的表关于两管制热水管道的输送能效比ER,严寒地区:0.00577;寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00433;夏热冬暖地区:0.00865;陆老新版本的《实用供热空调设计手册》的第2040页表26.8-10中也是寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00433;但《2007全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇--暖通空调动力》的5.2.4中寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00618;而《2009全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调动力》的5.7.9中寒冷地区和夏热冬冷地区也是:0.00618;现在我就不知道哪个是对的了,按照GB50189-2005中的寒冷地区和夏热冬冷地区的热水供回水温差10度,水泵效率70%时扬程只能是13米,根本难于达到,个人认为后两本的是对的,但理论上应该是《国家标准》为大。请问大家注意到这个问题了没有?
公共建筑节能设计标准2005
公共建筑节能设计标准(宣贯)
辽宁公共建筑节能设计标准,供下载
上海公共建筑节能设计标准
公共建筑节能设计标准_全文
河北图集 pdf[ 本帖最后由 langmaster 于 2010-11-25 12:37 编辑 ]
公共建筑节能设计标准 .
《公共建筑节能设计标准》5.3.14条,设有集中排风系统的,符合下列那些条件的,设置排风热回收装置。例如:新风+风盘系统,是不是必须要设排风系统呢?不设排风系统,就不用热量回收了吗?但是,卫生间的排风算不算集中排风呢?若算,如何考虑这部分的能量回收呢?
公共建筑节能设计标准(浙江标准),2007版,好不容易找到的,和大家分享下:lol
江苏省最新公共建筑节能标准,供大家参考。有想表达感谢的来点实际的吧。
求《河北省公共建筑节能设计标准》,哪位大侠能否提供电子档,谢谢!
山东省公共建筑节能设计标准
我手上现在有一份比赛图纸,可是我算的这份图纸外墙和屋顶传热系数远大于标准上的,而且一面全是窗户,明显不符合建筑节能标准,麻烦问问各位前辈,这种情况应该怎么办?我们这是常州,属于冬冷夏热地区