'设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀 ' 这里的排烟口是连通室外的那个口子吗? 防火风口是不是就是排烟口? 刚入风机行业,可能问题很白痴 不要见怪!谢谢咯~
我想问一下,墙体内的排烟口是怎么固定的,与墙体直接固定吗,还是在予留洞里做个木框,再把风口固定在木框上,还是在予留洞里做角钢再安装风口,另外散流器与吊顶的固定问题.谢了!
铝合金风口可以在280度 不燃30分钟吗
(转载请注明出处经重新收集整理)1、《通风空调建设施工施工质量验收规范》音频、视频及类似电子设备安全要求50243-2016:【法律解释】5.2.7防排烟系统的柔性管口要一体式不燃基本材料。【具体条文表述】消火栓系统作为独立该系统时,引风机与送风口应采用直接联接,不应加设柔性小口径。只有在排烟与排风共用静压箱该系统,或其他特殊状况时应加设柔性短管。该柔性双管应可以满足排烟风机持续运行的提出要求,即在当超高温280℃下态势安全可靠运行10min及以上的不燃其它材料。【分阶段实施要点综合分析】条文第一卷只是对防排烟的柔性小口径材质选用的不可燃的相关规定,并没有强调离心风机与回风口应采用传统直接联接,不应加设柔性小口径。法律条款第六卷成为强制性部分内容,只是突出强调柔性管口的材质选用,也没有规定当超高温280℃下态势运行安全15min的其他内容。
请问各位大湿,70°防火风口安装在墙上起什么作用??求解。见图
我想问一下,关于百叶风口定额是怎么套的,我看的定额书是是按周长套的,但是我们公司人是按半周长套的,都被搞糊涂了,不知道怎么套?有哪位高手能帮一下忙上次我们遇到一个1000*630的风口,如果按定额上说的我感觉不是应该套9-137吗,但是我们公司有人套的9-136,我都越搞越不明白谁能帮一下忙,谢谢
比如知道了风机的风量,防烟楼梯举例共有30层需设送风口,请问送风口的具体尺寸大小怎么确定呢?先谢谢了,对通风这块不是很了解......
水平排烟管和排烟竖井连接处的排烟防火阀,看很多人说平时常闭,火灾时自动或手动开启,达到280度自动关闭。那么为什么平时要设置成常闭呢?火灾时自动开启出现问题又来不及手动开启怎么办?常开不是很好吗?
请教各位,排烟防火阀常开还是常闭,我认为是常开的(比如我选用双速风机,排烟和排风合用,如果常闭,怎么实现日常排风?),但是审图的人提出是常闭的,在70度的时候打开,280度的时候关闭,大家怎么理解?另外排烟防火阀与排烟风机和排烟口没有联动关系吧?
在机械排烟系统中,如果机械排烟系统平时作为排风用,排烟阀常开,那么着火的时候着火层排烟风阀应该怎么动作,其余楼层的排烟阀怎么动作?风机是单速的是否可以?
我是新来的,有个问题请教各位同行,常闭排烟防火阀是怎样与排烟风机连锁的,要求回答越仔细越好,最好是有图纸说明,我看到的05D11标准图集的285页的一个电路图,说的不是很仔细,请版主介绍一下好吗?工程比较急,请做过朋友指点一下了。
如果是地下室无吊顶的走廊区域,排烟管是否应该设置于最高处?如果排烟管只能设置于最低处,把排烟口装在风管上面上开,是否可以???
1.防火风口是不是兼具防火阀和风口的功能呢?根据规范要求穿越防火分区设防火阀可不可以用防火风口代替?2.防火风口的尺寸是如何确定的呢?假定室内排风机风量3000m3/h,应设置几个防火风口进风?每个防火风口多大?风速取多少呢?(补充:排风口和防火风口数量和尺寸可以一样吗?)
高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]
请教各位大神几个问题:1.在机械排烟系统中为什么要加排烟防火阀?2.如果一个排烟系统只负责一个防烟分区,是否需加排烟防火阀?3.当一个防火分区有火情时,各个防烟分区的排烟口如何启动?全部启动还是如何?
请问有没有一种执行器能达到‘电动开启,远距离手动开启,280度重新关闭。手动复位,输出信号。’这些功能要求的?如果有,请提供具体型号和厂家。谢谢!
排烟防火阀装置在排烟系统管路上,平常通常呈封闭状况,火灾时手动或电动敞开,起排烟效果. 当排烟管道内烟气温度抵达280℃时封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起排烟效果的阀门。 排烟防火阀的阀门在平常情况下都是处于封闭状况下的,只要呈现火灾的时分才需求咱们手动或者是其自个主动进行翻开。假设管道内部的气流温度现已抵达了280℃温度的时分,那么此刻排烟阀的温感器就会开端工作,最终即是阀门直接主动封闭。
我是做电气的,有问题想请教一下,风机的送风口、排烟口、排风口、各防火阀的供电电源是220V的还是24V的它的电源引自何处请各位大师帮忙解决一下,一直没搞明白
根据规范要求,地下建筑要设送.排风还要考虑防火排烟排风与排烟可考虑共用管道,采用双速风机排烟时送风应关闭但规范要求,排烟时要考虑补风,送风量为排烟量的50%此时的送风与平时的送风如何结合,因两者相差较大,能共用管道与风机,风口吗?是否可以考虑采用双速送风机,平时送风与排烟时送风进行转换,送风口如何设置,能共用吗?