由于风井限制,一防火分区内的无法设置排烟机房,排烟风机可否设置在相邻防火分区排烟机房内,通过风管来解决排烟问题,同时提高排烟风管的耐火极限不小于1.5h。(即排烟跨防火分区解决是否可行)
我现做一个排气/排烟风机(平时,消防两用)原理,可心启动风机再开阀吗?或是要开阀再启动风机?或是两者的顺序哪个先并不重要啊。风机标准图集里是可以启动风机再开阀。请大家给个意见!
现在有一台排烟风机,前端是一个排烟防火阀。需要的控制逻辑是,防火阀平时关闭,发生火灾时候,手动或者自动打开阀门,同时启动风机。温度达到280度时,防火阀自动关闭,联动风机关闭。谁能给提供个参考的电路图啊?谢谢~
排烟风机和排烟防火阀均需要接入控制和反馈信号排烟风机需要1进1出2个信号,280度常闭防火阀需要1进3出信号(开、关、熔断连锁)假设有6台排烟风机、6个280度常闭排烟防火阀那么排烟风机是用6个I/O还是公用1个I/O,排烟防火阀用6个I/O还是公用1个I/O,排烟防火阀与排烟风机之间是不是一一对应的关系。
规范上说的是排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中经常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭?如果风机不关闭,系统中已经没有开启的排烟通道了,风机继续运行,是不是不妥?究竟排烟风机只是与风机入口总管上的排烟防火阀连锁关闭呢还是要与排烟系统中所有的排烟防火阀连锁关闭????
刚开始做小工程,一个地库的防排烟系统。现在调试阶段发现了一个问题,消防排烟风机(平时排风,火灾排烟)的前端设置了一个代号FDHF的280°防火阀,按照我对图纸的理解,这个防火阀应该是常开的,火灾时连锁停风机(因为平时还要考虑排风,如果常闭平时还怎么排风?),现在问题出现了,当防火阀连锁停风机的时候,防火阀关闭风机停止运行,就在防火阀关闭的一瞬间,“轰”的一声,风机到防火阀之间的风管就被吸瘪了。甚至风管里面的撑筋都吸断了。还吸坏了两个1200*500的防火阀(轴断了),后来派工人修复风管,风管内加了角钢,角钢都吸弯了。 说了这么多,我想问大家的是你们可遇到过这种情况,可有什么原因?我问过一些做通风的前辈,他们都说没遇到过这种情况。马上消防要验收了,请大家帮我分析一下,急急!!!!
问题描述:一台风机承担多个防烟分区,且与排风系统合用,平时排风,火灾时排烟,那么支管上需要安装哪类阀门才能满足控制要求?(控制系统应该为:平时所有风口常开,起排风作用。火灾时,所有风口关闭,手动或由消防中心自动开启某个防烟分区的风口进行排烟,而其他防烟分区的风口是关闭的。)
根据规范,排烟风机入口处需设280度排烟防火阀,某工程,为工厂,层高>10米,根据规范设置排烟风机,选用屋顶排烟风机,不接风管,这种情况下,是否必须每个排烟风机入口处设排烟防火阀,另外是否得接风管安装风口保证风口风速小于10m/s。
《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到280℃时,在一般情况下,房间人员已疏散完毕,房间排烟管道内的自动关闭装置关闭停止排烟。烟气如继续扩散到走道,走道的排烟口打开,同时启动排烟风机排烟,火势进一步扩大到走道排烟道内的烟气温度达到280℃时,走道排烟道内的自动关闭装置关闭停止排烟。当排烟气道内烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。因此本条规定应在排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。问题:比如车库,排烟风机与排烟机房主管道防火阀联锁,其余支
排烟防火阀如何与消防通风机进行联婚,经过以下6点即可完成: 1、排烟防火阀可与通风机、排烟风机联锁; 2、阀门的操作组织一侧应有不小于200mm 的净空间以利维修; 3、装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺,动作是不是灵活有效; 4、排烟防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不该大于200mm;排烟防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料; 5、排烟防火阀应独自设支吊架,以避免发生火灾时管道变形影响其功能; 6、排烟防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧;
想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加?
一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?
【四川正科通风】如何在排烟风机上设置防火阀?相信很多的用户都遇到过这些问题。下面,就为大家详细介绍一下。 一般情况排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中通常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是
在04DX002-96中,看到排烟风机的电控箱除了一根手动控制线与消防中心连接外,还与防火阀有连接,而我所见的消防图纸中没见过后者,欢迎讨论!
规范中排烟风机一般宜设在专用机房内,是否理解放在防火分区内也行?我个人觉得设个机房占了太多位置,不如直接吊在梁上,感觉规范应该也是允许的
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
如果一层设置一台风机,有两个个防烟分区,各分区排烟防火阀平时常闭,控制风机的排烟防火阀平时常开,火灾后打开各排烟分区的防火阀,请问是否各排烟分区的防火阀关闭后是否要连锁停风机? 如果一栋大楼有一台排烟风机设置在屋顶上,每层设置一个常闭排烟防火阀,火灾发生后,该层防火阀打开。当该层防火阀关闭时候,是否能联动停屋顶风机?