首页 课程 资料 论坛
  • 求助关于双速排烟风机的问题

    求助关于双速排烟风机的问题

    请教1、图中双速排烟风机回路云线处的接触器有什么用?为什么其他消防的送风机则没有这个接触器呢?2、图中另一云线处的中间继电器是否能用消防模块来代替,从而实现消防强切功能呢?请大家帮忙解决下小弟的疑虑,不甚感激。

  • HTF消防高温排烟风机常用参数及安装

    HTF消防高温排烟风机常用参数及安装

    HTF消防高温排烟风机常用参数及安装: TF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。 消防高温排烟风机安装 消防高温排烟风机在地下排烟工程中应用至关重要,要提高其性能及寿命,一定要正确安装,安装步骤如下: 1、风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。 2、风机在露天使用应有防雨措施。 3、在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。 4、按期清除风机内部积灰、污垢等杂质,并防止锈蚀。 常见参数见下图 <

  • 消防用双速风机求助求助

    消防用双速风机求助求助

    弄不明白双速风机的工作原理 如图,根据二次原理图(没附上)只有KM1吸合时为低速,只有KM2 KM3吸合时为高速。同时查看了其他资料说,双速风机低速启动时为星形或者三角形启动,高速为双星。那么问题来了。1.按照图示,仅有KM1吸合时,很明显是直接启动啊,看不出哪来的星形或者三角形。2.直接启动时不是已经包含了星形接法或者三角形接法?3.当仅有KM2,KM3吸合时也就只是个星形接法啊,也看不出哪来的双星啊。4.所谓的双速,是不是并不代表只有星-双星,三角-双星的接法才是双速,而是只要改变了绕组就可以了?

  • 双速风机的选择与排风排烟

    我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。我这样理解是否完全正确呢?

  • PYHL双速排烟风机全方面介绍

    PYHL双速排烟风机全方面介绍

    PYHL双速排烟风机全方面介绍 对于建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,按《高规》要求,宜设置机械加压送风系统,有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟,导致火灾情况下,机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时,防烟楼梯间难以形成正压,达不到防烟效果。合用正压送风系统未设计压差调节装置。按规范要求,机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。目前很多设计的合用正压送风系统没有设计压差调节装置,无法形成楼梯间的余压值高于前室。防烟分区不按规范要求设置挡烟设施。 PYHL双速排烟风机全方面介绍 有相当一部分工程,尤其是大型商场设置机械排烟的部位未按规范要求在吊顶下设置挡烟垂壁,有的地下室虽然采用建筑的梁作挡烟设施,但排烟系统的排烟口未按规范要求设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,而是设在梁的下面。送风口设置不符合要求。有的竖向防排烟系统的送风口采用固定百叶窗式常开风口,风口规格尺寸基本一致,造成各层送风口的风量

  • HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识

    HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识

    HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识: 保养一、铲除风机叶轮表面的尘埃、油、锈杂质,使之显露金属。 保养二、查看风机叶片是否有裂纹等缺点,如有裂纹等缺及时处理。用耐磨焊丝对风机叶片的磨损、损害部位补焊,叶片和侧板磨损部位进行耐磨堆焊5mm厚,保证堆焊处油滑过渡,部分可焊到8mm厚,磨损较焊成搓衣板状条纹。 保养三、风机叶片堆焊进程要分段焊接,尽量控制热输入,并开释,减小叶片变形。保养四、堆焊进程要对称施焊。 如果还有不明白的都可以给我留言

  • 多台双速排烟风机可否用一个控制箱控制?

    我在做一个地下车库,共有5台双速排烟风机。准备在管理用房统一控制。我想把控制箱嵌入安装,又不想设五个控制箱,因为空间有限,也觉得有点浪费,我想问一下:1 五台双速风机用一个控制箱可不可以?如果可以,这个控制箱的规格得多大,是嵌入安装还是落地安装?2 如果五台放在一起放不下,那么分成两个控制箱,一个控制两台,一个控制三台可不可以?两台的控制箱和三台的控制箱规格怎样,需要怎么安装?请指教,谢谢!

  • 请教双速风机消防强启问题

    根据国标图集99D303-2所示双速风机控制二次原理图,双速风机在自动状态下可以通过消防联动高速启动,在手动状态下需通过消防应急钥匙按钮(置于消防控制台,220V强电)直接启动。但施工过程中消防安装公司反应消防控制台只可提供24V低压信号,出于安全角度考虑无法接入220V直起按钮。针对该问题考虑于柜中增加一中间继电器完成24V到220V的转变,请教这样坐是否违法消防直启的原则?

  • 关于防排烟风机消防联动的问题

    我有个疑问就是:当某一层楼发生火警后,在屋顶防排烟风机打开的情况下,是本层的防排烟风阀打开(只开一层),还是连同上层的风阀一起打开(开两层),又或者是本层连同上下层同时打开呢(开三层)?有没有规范规定呢,现在这一块没有明确的说法,谁都可以来说两句,搞得很被动啊?是不是消控中心可调呢,但是没有规范要求的话还是不能解决问题呀!还有就是普通的防排烟井道,高规里面规定了说排烟口风速不宜大于10m/s,但是又没有下限值,这一块又不好界定!现在我手上的一个项目就是,当只开一层风阀的时候,最不利的地方能达到1m/s(是不是还是偏小?但是能吸得住A4纸张);但是当一二三层风阀同时开的时候,一层就检测不到风速了???该如何是好?

  • 排烟风机双速风机控制图

    图纸简介: 主电回路,二次控制回路原理图,外部接线图。 投稿网友: zhengxu1983 上传时间: 2013-11-02 图纸省份:

  • 消防排烟风机怎么安装及检测!

    消防排烟风机怎么安装及检测!

     一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有

  • 通风/排烟/风机/消防/除尘厂家推荐!

    浙江上风实业股份有限公司前身是上虞风机厂,创建于1974年,系列入浙江省百家现代企业制度试点单位、省“五个一批”重点扶持企业、省高新技术产业化试点企业、省首批21家区外高新技术企业和国家首批76家重点高新技术企业之一。公司长期以来,坚持依靠科技进步,积极推行现代化管理,集“技、工、贸” 于一体,融 “产、学、研”相结合,研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品。公司确立了“科技产业化、品质国际化、经营多元化、股份社会化”的基本方针,努力向高科技、全方位、多元化、集约型、跨国性发展,有力地推进了企业经济体制和经济增长方式的不断转变。公司现在占地面积130.000平方米,建筑面积70.000多平方米,企业自有资产47,000多万元,2004年实现销售收入6亿多元,利税超亿元,外贸出口1000多万美元, 各项经济指标连续五年名 列全国风机行业第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我国风机行业至今唯一的上市公司。 上风公司引进不同专业的强项技术,进一步增强企业的发展后劲,在与上海交通大学建立长期合作的基础上,还与浙江大学、上海同济大学、上海理工

  • 排烟风机-高温保护器温度设定

    BAS要求安装排烟风机的高温保护点位,购买了江森的A25高温保护器;是当温度升高时切断空调或通风机的运行,但查不到应设定在几度动作?应该设定在几度的时候开始动作呢?

  • 消防泵、喷淋泵、排烟风机的联动

    请教:消防泵、喷淋泵、排烟风机等联动设备除了消防控制室的硬线启动方式外,还要采用总线编码吗?我看我们这个地区画的图都没纳入总线系统,只有硬线的多线模块启动方式,这样对吗?还有松江的样本上也没标明把消防泵控制箱、喷淋泵控制箱等纳入总线编码,这样有错误吗?谢谢给予回复指点,在线等。:handshake

  • 关于排烟风机耐高温时间的分歧

    在设备检测中发现:1、《高层建筑防火规范》8.4.7条 排烟风机应保证在280度时能连续工作30min .2、《消防排烟风机耐高温试验方法》,对于排烟风机的要求,同上。3、《地铁设计规范》19。1。42,保证能在250度时能连续有效工作1 h.两者在时间和温度上的描述是不同,现在地铁用的排烟风机中,设备进货的耐高温试验报告,按280度时能连续工作30min 做的实验。 请释惑! 谢谢!

  • 关于厂房通风排烟 双速风机的问题

    做车间通风排烟设计时 通风换气量按6次每小时计算 事故通风换气量按照12次每小时计算 若是采用双速风机高速排烟低速通风 那么机械排烟按照规范有一个最小排烟量 请问选择风机时 按照哪个量选择 谢谢了

  • 请教高人:排烟风机的消防电源容量怎么计算?

    有一个工程四个防火分区,各有一台30kW排烟风机负担排烟,这时消防电源容量是按30kW计算,还是按120KW计算,或者其他?谢谢!

  • 排烟防火阀如何与消防通风机进行联婚

    排烟防火阀如何与消防通风机进行联婚,经过以下6点即可完成: 1、排烟防火阀可与通风机、排烟风机联锁; 2、阀门的操作组织一侧应有不小于200mm 的净空间以利维修; 3、装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺,动作是不是灵活有效; 4、排烟防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不该大于200mm;排烟防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料; 5、排烟防火阀应独自设支吊架,以避免发生火灾时管道变形影响其功能; 6、排烟防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧;

点击加载更多

消防高温双速排烟风机

消防高温双速排烟风机专题,为您提供消防高温双速排烟风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防高温双速排烟风机 相关的专业交流讨论,更多消防高温双速排烟风机相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度