图纸简介: 消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友: cx_hfta 上传时间: 2013-11-17
LFM7003消防风控制系统主要为了满足中端防排烟系统气体流量自动控制系统,广泛用于33层以下住宅楼宇,其利用LF32微压差传感器(微压差开关)测量传感各层楼宇分布区域的气体流量变化,通过流量的变化判断其是否满足设计的流量压力要求,并传递给LFM7003收集系统,通过系统的智能分析控制风机旁通阀的开启或者关闭,从而实现控制楼宇内部的气体流量保持在合理合格的消防安全环境下,该系统具有无源机械式感应气体流量变化及低压直流信号传导,所以在安全上具有很高的可靠保障,并安装方便、测试简单、价格便宜的多项优势,适合中端楼宇自控防排烟独立系统的使用。
消防联动系统及其控制系统 有助于大家学习
本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 1.高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 2.高层建筑的消防消防排烟天窗天窗设施应分为机械消防消防排烟天窗天窗设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 3.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设消防消防排烟天窗天窗设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 4.通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 5.机械加压送风和机械消防消防排烟天窗天窗的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,
一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有
关于消防报警及联动控制系统。图纸配线说明是消防回路线、事故广播线、直接泵采用BVR1.5MM2;电源线为BVR4MM2;消防电话线为RVS2*1.5MM2。请问1、到楼层显示器线上符号是2+2所表示配的是什么线?2、到光电感烟探测器、手动报警按钮(带电话插口)(每层联线)、消火栓按钮(每层联线)、共5个信号阀报警、水流指示器报警、压力开关报警模块线上符号是2*2所表示每到一个部位配的是什么线?3、到四个联动控制模块线上符号是2+2,其中一个模块分别控制两个事故广播,另外箱里另出线到这控制模块线是符号是2所表示分别的配线是? 上诉是一个线出来的大致情况,请前辈指教!
消防排烟系统河南双富机电的3C消防风机,离心风机,轴流风机,混流风机,防火阀,排烟口,消防排烟风机等通风排烟系统产品齐全,质量可靠 Q 3379473029 3w点zzxsfkt点com
消防排烟风机等消防设备的手动控制是怎么实现的,联动敷设报警+电源线就可以了,但手动控制是不是每台排烟\正压风机都要单独敷设5X2.5的线连接风机和消防控制室?另外,防火卷帘门也需要同样的做法吗?谢谢各位指点
如题,本人设计一个5层商场,在首层设计一个排烟风机控制箱再放射配到2,3,4,5层排烟风机负荷(因为上下同个位置比较近),但审图说排烟风机要就地控制,说设计不满足要求,但我找遍所有资料都看到排烟风机需要就地手动控制的要求!只是说需要在消防控制室内自动和直接启动控制,各位大虾请问可以这样设计吗?谢谢大家能给我建议..
在一套排风兼排烟系统负责多个排烟分区排烟中,当第一个分区有火情时,如何实现排烟联动控制?--大家都会。但是,当烟气扩散到第二、第三、...分区时,如何实现排烟联动逻辑编程控制?有哪家消防联动控制产品能实现? 设计院消防设计上已经把风机的风量按2~3个防火分区考虑了。 请网友们发表各自观点!
地下室排烟 井土建风道 由防雨百叶排至室外 这个消防排烟时的防雨百叶的风速取多少呢 一般防雨百叶的有效系数我取0.6这样 不知道这个风速按照不大于10m/s 还是按照平时排风的5m/s.. 还有就是新风百叶 在平时进风 和消防补风中 这个风速取多少呢
排烟风机设置在15层屋面,排烟风机负责-1层到5层商场区域的排烟,风机风量70000CHM,风压800pa,功率22KW。在系统调试过程中,各层排烟口均无风,怎么回事,排烟阀均已打开。15层屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。竖井为结构井道。
随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢?
本人认为此建筑可以不设置消防控制系统及自喷系统,仅设置足够的消火栓就可以了,请大家给点意见。