首页 课程 资料 论坛
  • 消防水泵及风机控制系统

    图纸简介: 消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友: cx_hfta 上传时间: 2013-11-17

  • 独立的防排烟风阀泄压阀控制系统

    独立的防排烟风阀泄压阀控制系统

    LFM7003消防风控制系统主要为了满足中端防排烟系统气体流量自动控制系统,广泛用于33层以下住宅楼宇,其利用LF32微压差传感器(微压差开关)测量传感各层楼宇分布区域的气体流量变化,通过流量的变化判断其是否满足设计的流量压力要求,并传递给LFM7003收集系统,通过系统的智能分析控制风机旁通阀的开启或者关闭,从而实现控制楼宇内部的气体流量保持在合理合格的消防安全环境下,该系统具有无源机械式感应气体流量变化及低压直流信号传导,所以在安全上具有很高的可靠保障,并安装方便、测试简单、价格便宜的多项优势,适合中端楼宇自控防排烟独立系统的使用。

  • 请教消防报警及联动控制系统

    关于消防报警及联动控制系统。图纸配线说明是消防回路线、事故广播线、直接泵采用BVR1.5MM2;电源线为BVR4MM2;消防电话线为RVS2*1.5MM2。请问1、到楼层显示器线上符号是2+2所表示配的是什么线?2、到光电感烟探测器、手动报警按钮(带电话插口)(每层联线)、消火栓按钮(每层联线)、共5个信号阀报警、水流指示器报警、压力开关报警模块线上符号是2*2所表示每到一个部位配的是什么线?3、到四个联动控制模块线上符号是2+2,其中一个模块分别控制两个事故广播,另外箱里另出线到这控制模块线是符号是2所表示分别的配线是? 上诉是一个线出来的大致情况,请前辈指教!

  • 消防排烟天窗设计的一般规定

    消防排烟天窗设计的一般规定

    本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 1.高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 2.高层建筑的消防消防排烟天窗天窗设施应分为机械消防消防排烟天窗天窗设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 3.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设消防消防排烟天窗天窗设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 4.通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 5.机械加压送风和机械消防消防排烟天窗天窗的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,

  • 消防联动系统及其控制系统

    消防联动系统及其控制系统 有助于大家学习

  • 消防排烟风机怎么安装及检测!

    消防排烟风机怎么安装及检测!

     一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有

  • 消防排烟风机等消防设备的手动控制问题

    消防排烟风机等消防设备的手动控制是怎么实现的,联动敷设报警+电源线就可以了,但手动控制是不是每台排烟\正压风机都要单独敷设5X2.5的线连接风机和消防控制室?另外,防火卷帘门也需要同样的做法吗?谢谢各位指点

  • 消防排烟风机是否也需要就地控制?

    如题,本人设计一个5层商场,在首层设计一个排烟风机控制箱再放射配到2,3,4,5层排烟风机负荷(因为上下同个位置比较近),但审图说排烟风机要就地控制,说设计不满足要求,但我找遍所有资料都看到排烟风机需要就地手动控制的要求!只是说需要在消防控制室内自动和直接启动控制,各位大虾请问可以这样设计吗?谢谢大家能给我建议..

  • 消防排烟风系统品牌,河南双富机电还有哪些?

    消防排烟系统河南双富机电的3C消防风机,离心风机,轴流风机,混流风机,防火阀,排烟口,消防排烟风机等通风排烟系统产品齐全,质量可靠 Q 3379473029 3w点zzxsfkt点com

  • 烟气扩散时如何实现消防排烟联动控制?请求加分

    在一套排风兼排烟系统负责多个排烟分区排烟中,当第一个分区有火情时,如何实现排烟联动控制?--大家都会。但是,当烟气扩散到第二、第三、...分区时,如何实现排烟联动逻辑编程控制?有哪家消防联动控制产品能实现? 设计院消防设计上已经把风机的风量按2~3个防火分区考虑了。 请网友们发表各自观点!

  • 关于本建筑喷淋及消防控制系统(附图)。

    本人认为此建筑可以不设置消防控制系统及自喷系统,仅设置足够的消火栓就可以了,请大家给点意见。

  • 火灾报警消防控制系统的调试

    请教各位朋友:火灾报警消防控制系统的调试的具体过程是怎样的,其中要用的一些工具有什么有没有那方面调试的书,介绍一下谢谢

  • 火灾自动报警消防联动控制系统

    火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》

  • 关于消防排烟天窗、电动开启窗

    关于消防排烟天窗、电动开启窗

    消防排烟散热系统 ● 可以把排烟散热系统安装在屋顶或墙壁上 ● 可以把建筑物分成不同的排烟区,想做到这点可使用消防卷帘隔断 ● 在接近地面处有一个能见度非常好的指示牌确保及时营救或逃生 ● 火灾发生的建筑物内可使新鲜空气与浓烟占有同样的比例 消防排烟散热系统基本组成部分 开窗器◎开窗器是电动窗系统中的执行部件◎开窗器工作电压:24VDC◎开窗器设计寿命:启闭30000次 开关◎在电动窗系统中用于控制窗户的日常通风 风雨感应器◎当有强风或降雨时,风雨感会启动控制系统自动关窗,届时通风开关失效,待信号解除后通风开关恢复正常 紧急按钮◎当有火警发生时可通过按压该按钮来紧急开窗排烟◎拥有自检功能,面板上三

  • 地下室厨房消防排烟如何设计?

    现有一地下室,为厨房,1500m2左右,如何设计消防排烟系统?按多少换气次数?是否需要补风系统,补风系统是不是重新设计一条管路?风量如何确定?都哪些房间需要设排烟、补风系统呢?谢谢!!本人第一次接触地下室设计,请多多帮忙

点击加载更多

消防排烟控制系统

消防排烟控制系统专题,为您提供消防排烟控制系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防排烟控制系统 相关的专业交流讨论,更多消防排烟控制系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度