我做一个地下商场空调系统,1.面积较大要设防排烟,考滤到排烟进的补风,我想用一次回风空调系统的风管做为防排烟系统的补风在排烟时,但电气专业说着火时,空调风机是关着的,不知能不能用一次回风系统的风机做为着火时的补风2.补风管上的防火阀应是多少度的?70还是280,我个人认为是280的,70度的在着火时关闭了,我的排烟风机在排烟时形成很大负压时不能把烟给排出去了,不知大家在做地下补风时,在补风管上面加什么样的防火阀
1.在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例: (1)当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。 (2)当地下室层数在二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时,则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上,即紧靠排烟竖井一侧设置。 2.不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统,均应在排烟支管与竖风道
排烟系统中,在风机前要设置280度的防火阀,那在排烟系统风管穿越防火分区或者是伸缩缝时是280度的还是设置70度呢。设置70度那应该很快就熔断关闭的吧。但是规范里好像是70度。问下,达人们给个答案
排烟系统的防火阀是干什么用的?带全自动防火阀(280C)又是什么意思?一般安装在什么地方?
车库 设备房 楼梯间 前室等防排烟中常常会遇到很多防火阀门,有些和风机连锁 有些没有,还有一些排烟防火阀,防烟防火阀等等如何区分和一般情况下如何选取呢?
知识点:防排烟系统的组成与原理
排烟防火阀是消防部件,通常安装在机械排烟系统的管道上,平常呈敞开状况,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,并在必定时刻内满意漏烟量和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果。排烟防火阀主要是用于防于火灾发作的安全用品。如今因为人类对大自然的歹意损坏,空气质量极差。空气中的有害气体日积月累。火灾的发作频率也跟着多起来。咱们公司研发的防火阀即是为了维护我们的生命和产业安全而制造的。她具有防火效果,是工程修建不行短少的必备商品。排烟防火阀修理经常见的误区:用于回转窑熟料煅烧的高温屋顶风机和惯例屋顶风机的修理比较有很大差异。专业出产排烟风机调整电动机、液力偶合器、屋顶风机之间的联轴器时,运用以下2种方法进行找正都是不当的:榜首、凭借辅佐平块用塞尺丈量径向和轴向跳动;第二、两半联轴器不触摸,用百分表固定于停止半联轴器上,让探头丈量另一旋转半联轴器的径向和轴向跳动。 排烟防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴阀在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起阻火隔烟效果的阀门。动作温度通常为280℃。水力控制阀发作火灾,排烟防火阀可主动或手动翻开进行排烟,当烟气温度到达或超越280℃
问一下:在2001版<全国统一安装工程预算定额江苏省单位估价表>中,人防地下室预埋套管,如DN870,DN560,DN440 大型套管,应该如何处理?
小弟是新手,刚接到了毕业设计的课题 公共建筑的防排烟设计,以一个房间为例就行 不知道如何下手,进行防排烟设计的方法和步骤是什么啊?有没有谁有资料上传共享下??
我做了一个大型商场工程,因为没有排烟竖井,做的每层单独排烟,一层有两三个防火分区,可否共用一台排烟风机?跨防火分区处加280度的防火阀。 规范上说水平方向宜按防火分区设排烟系统
基本概念火灾危险性类别主要针对厂(库)房,分别分为五类,由生产中使用或产生的物质(储存物品)的性质和数量决定。锅炉房、燃气调压间、集中冷站建筑耐火等级厂(库)房建筑耐火等级分为四级,民用建筑耐火等级也分为四级,两者略有不同。不同耐火等级要求的建筑构件燃烧性能与耐火极限不同高层建筑类别高层建筑根据使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度分为一类和二类高层建筑,地下室/半地下室、一类高层建筑耐火等级为一级,单/多层重要公共建筑、二类高层建筑耐
防烟系统 采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。机械加压送风 对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。排烟系统 采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。机械排烟采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。自然排烟 利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式。下面介绍下常用的几类防火阀和风口,先看下国标图集对各类风口的定义:
防排烟系统分为防烟系统和排烟系统,防烟系统又分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然防烟设施,排烟系统分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。机械加压送风的防烟设施,当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀,余压值超过规定时或用旁通管。加压送风口的设置应符合下列规定:除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设1