本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 编辑 1、是不是所有的防火阀、排烟阀都有手动功能?是不是能手动开就能手动关? 2、在实用供热空调设计手册中要求,在楼梯间的隔墙上不宜设防火阀,因为防火阀不能阻挡70度以下的烟气入侵,那么这是否也应该适用于前室?同时,,如果在前室与走道之间设置余压阀,或在楼梯间与前室之间设备余压阀,都会显得有问题,因为必须同时设备防火阀。 3、防火阀体上都有一个检查口,它的干什么用的?
高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾,这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。 1、防火阀、排烟阀的主要用途 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风
我是一名弱电新手,请教几个问题:1.我的理解:防火阀是70度熔断,排烟阀是280度熔断,正压送风阀和正压送风机一一对应,理解对吗?2.防火阀是排风机穿越房间设置的,排烟阀是消防排烟风机穿越房间时设置的,正压送风机屋顶楼梯间和前室各一个对吗?因我做火灾报警,这三个阀的位置不知如何确定,请各位大虾帮帮忙,谢了!
请教各位高手,防火阀、防火调节阀、排烟防火阀、防烟防火阀、排烟阀等的区别?什么时候使用什么阀?有什么作用?哪些需要电源?哪些有电信号输入输出?
到底哪些地方需要设置防火阀、排烟阀,它们又是怎样起作用的呢?这个问题虽然讲过很多次了,但好象一直就没用讲清楚过!望高手前辈不吝赐教!
现在碰到个工程,施工单位安装的防火阀、排烟阀感觉不合格但是手里又没有防火阀、排烟阀的检测标准哪位高手能否提供相关资料?最好是生产标准这一类的
请教各位大神几个问题:1.在机械排烟系统中为什么要加排烟防火阀?2.如果一个排烟系统只负责一个防烟分区,是否需加排烟防火阀?3.当一个防火分区有火情时,各个防烟分区的排烟口如何启动?全部启动还是如何?
请问有没有一种执行器能达到‘电动开启,远距离手动开启,280度重新关闭。手动复位,输出信号。’这些功能要求的?如果有,请提供具体型号和厂家。谢谢!
排烟防火阀装置在排烟系统管路上,平常通常呈封闭状况,火灾时手动或电动敞开,起排烟效果. 当排烟管道内烟气温度抵达280℃时封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起排烟效果的阀门。 排烟防火阀的阀门在平常情况下都是处于封闭状况下的,只要呈现火灾的时分才需求咱们手动或者是其自个主动进行翻开。假设管道内部的气流温度现已抵达了280℃温度的时分,那么此刻排烟阀的温感器就会开端工作,最终即是阀门直接主动封闭。
我是新来的,有个问题请教各位同行,常闭排烟防火阀是怎样与排烟风机连锁的,要求回答越仔细越好,最好是有图纸说明,我看到的05D11标准图集的285页的一个电路图,说的不是很仔细,请版主介绍一下好吗?工程比较急,请做过朋友指点一下了。
请教各位,排烟防火阀常开还是常闭,我认为是常开的(比如我选用双速风机,排烟和排风合用,如果常闭,怎么实现日常排风?),但是审图的人提出是常闭的,在70度的时候打开,280度的时候关闭,大家怎么理解?另外排烟防火阀与排烟风机和排烟口没有联动关系吧?
水平排烟管和排烟竖井连接处的排烟防火阀,看很多人说平时常闭,火灾时自动或手动开启,达到280度自动关闭。那么为什么平时要设置成常闭呢?火灾时自动开启出现问题又来不及手动开启怎么办?常开不是很好吗?