  • 防火阀、排烟阀和排烟防火阀的工作原理及区别

    防火阀、排烟阀和排烟防火阀的工作原理及区别

    防火阀、排烟阀和排烟防火阀的工作原理及区别 对于防火阀小白来说一看到这个问题估计都会有点懵吧,一看都是防火阀,就以为是一种东西,其实不尽然,他们各有个的工程,适用场合也不同。 防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。 排烟防火阀是一种消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。 排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上,它的基本功能有:感温(烟)电信号联动,排烟风机同时启运;手动使阀门开启,排烟风机同时启动;输出阀门开启信号

  • 浅谈电动排烟防火阀的工作原理

    火灾对社会的危害是非常严重的,尤其是在人多的地方比如商场、生活区、办公楼等地方更要注意扼制火灾的发生,杜绝一切隐患。现在中央空调应用非常广泛,电动排烟防火阀的隔烟阻火功能功不可没。工作原理:在送风系统中,送风机送出的风必须通过主干管分配到支管中;在排烟系统中,烟气由支管到主干管后,进入排烟风机排出。当建筑物内发生火灾时,在通风、空调系统中,为了防止火势通过送风系统蔓延,当送风系统中气体温度达到70℃时,防火阀机构上熔断器动作,阀门亦迅速关阀,切断烟气与火势沿风管蔓延的通路。同样,在排烟系统中,发生火灾时,排烟阀开启,进行排烟,为了截断高温烟气在排烟管路中流动,防止火势蔓延到另一防火分区,当排出的烟气温度达到280℃时,排烟防火阀、排烟口上熔断器动作,阀门必须自动关闭,阻止排烟。由此可见,防火阀、排烟阀做到了该通则通,该断则断的隔烟阻火作用。

  • 排烟防火的阀是常开还是常闭的?

    高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]

  • 请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理

    请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理

  • 关于电动保温密闭阀的工作原理

    现在在做一个工程,为什么冷库的排风支管上设计电动保温密闭阀?还有经过冷冻机房的支管上也设计的电动保温密闭阀,请问这种阀的工作原理?知道的朋友请帮忙解释一下啊!谢谢了

  • 关于防火阀、排烟阀、余压阀的问题

    本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 编辑 1、是不是所有的防火阀、排烟阀都有手动功能?是不是能手动开就能手动关? 2、在实用供热空调设计手册中要求,在楼梯间的隔墙上不宜设防火阀,因为防火阀不能阻挡70度以下的烟气入侵,那么这是否也应该适用于前室?同时,,如果在前室与走道之间设置余压阀,或在楼梯间与前室之间设备余压阀,都会显得有问题,因为必须同时设备防火阀。 3、防火阀体上都有一个检查口,它的干什么用的?

  • 四通阀工作原理及故障检修

    本文从四通阀的工作原理和结构特点及换向条件等进行了阐述,分析了引起四通阀换向不良的原因及四通阀一般故障判定和维修方法,希望对维修技术人员有一定的帮助。

  • 防火阀排烟阀的用途与作用

    高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾,这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。 1、防火阀、排烟阀的主要用途 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风

  • 四通阀的结构及工作原理结构

    知识点:四通阀的原理

  • 四通阀的结构、作用和工作原理

    在制冷空调系统中,四通换向阀可是相当重要的控制部件呢。它能够对制冷剂的流向进行改变,进而实现制冷和制热功能的灵活切换。接下来我们将从多个方面深入了解四通阀。 一、四通阀的结构和特点 尽管四通阀的种类繁多,但基本结构相似,主要包含阀体、活塞、电磁铁、弹簧等部分。 阀体

  • 消防排烟风机连锁和防火阀工作原理是什么,怎么接线?

    消防排烟风机连锁和防火阀工作原理是什么,怎么接线?

    来源:建筑水电知识平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在消防排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位开关常闭触点打

  • 防火阀、排烟阀的设置情况(讨论)

    到底哪些地方需要设置防火阀、排烟阀,它们又是怎样起作用的呢?这个问题虽然讲过很多次了,但好象一直就没用讲清楚过!望高手前辈不吝赐教!

  • 电动二通阀工作原理不是电气的,是机械

    如题,二线制二通阀的开启是一直由通电才能保持的,但是在通电时执行器的马达在通电的情况下又没有做功没有旋转又是怎么回事,谢谢!

  • 请高手出招:真空阀的工作原理如何?

    请高手出招:真空阀的工作原理如何?适用于什么场合?!在工作中遇到关于真空阀的难点,查了资料也不知用在何处.看样本是用在介质为气体上,请问能用在水上吗?

  • 关于防火排烟阀和防火防烟阀的疑问!

    问题1:假设风机既能受消控台控制,又能受电脑智能控制启动。当智能控制启动排烟风机时,平时常闭的防火排烟阀是否会打开,同时防火防烟阀自动关闭?问题2:防火防烟和防火排烟阀门手动开启是否就是把阀门的拉环往外拉开?手动关闭是否就是把阀门柄手扳到一侧,听到有阀门咬合的声响就代表关闭?请各位大虾指教!!!谢谢:)

  • 请教:各类防火阀、排烟阀区别???

    请教各位高手,防火阀、防火调节阀、排烟防火阀、防烟防火阀、排烟阀等的区别?什么时候使用什么阀?有什么作用?哪些需要电源?哪些有电信号输入输出?