空气源热水器
最环保节能的集中供暖设备 大家都知道,推广清洁能源与智能电采暖是国家大力倡导的一个理念。随着国家电力体制的不断深入,智能化电采暖供暖设备进入中国市场的供暖领域,并逐步形成了除集中供暖、燃气供暖之外的新的供暖方式。 在众多的电采暖市场中,一台大气源制热机组,就可以解决冬天宾馆取暖的难题。该供暖设备主要特点有: 节能省电:采用空气潆射技术,通过空气与水的潆射作用产生热量,辅以超导瓷和超导砂的梯级升温技术,使用一台 96KW 的设备就可以供给 5000 平米的采暖。 安装简便:将设备的接口对准
我最近对比了大量的空调设备资料发现各厂家的空调设备参数都不一样有好大出入.我难以确定谁其吹水成份有多大.唉现在都不知如何了.采用保守方法别人会说你设计过大.如果按指标又怕厂家出问题.
通风空调系统中,均配置各类运转设备,如风机、水泵、冷水机组等等,由于其旋转部件的材质、加工几装配等原因,使质量分布不均匀,且转动中心之间存在着偏心,在工作时将产生振动,该震动又传至支承结构或管道,引起后者振动。想请教一下,有几种措施来减少振动呢??
制冷空调设备电气与控制
制冷空调设备维修与操作.part1.rar
最节能环保的集中供暖设备 我国传统的供暖方式是燃煤锅炉区域集中供暖,由于其投资少、见效快、技术稳定,受我国国情的影响,它是目前我国集中供暖的主要形式之一。但是区域锅炉能量的利用率较低,热效率大多低于 60% ,消耗大量常规能源。此外供暖锅炉的除尘器除尘效率较低,仅达 60% ~ 70% ,缺乏有效的脱硫设施,对于城市冬季大气环境污染严重。那有没有一种环保又节能的集中供暖设备呢?
电力机箱机柜的空调设备 夏天即将来临,电力机箱机柜的散热问题又称为夏天生产们竞争的一个理由。随着科技的不断的进步,当然电力机箱机柜的技术也在不断地提升,这时就会体现在电力机箱机柜的降温技术上 。
收录于话题
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
1、风盘选型,是根据中速选还是高速选; 例 房间20M2,单位冷量160W,总冷量160*20=3200W,选多大风盘。 2、主机选型,是根据所选风盘制冷量之和还是根据各功能区域负荷之和。
节能环保型热泵空调系统介绍工作原理与分类 热泵工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。 热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成: 压缩机起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的; 冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的; 膨胀阀或节流阀对循环工质起到节流降压作用,并调节进
请教前辈们,若业主要求空调通风设备所产生的噪音原也包含降低低频噪音的产生,请问该如何考量设计条件呢?一般空调通风设备及消音器规格皆以63hz~8000hz为设计条件,请问我该如何预测设备低频噪音水平呢?
各位大虾,在这里请教一下kda120-4r是什么机组,哪个厂家的产品呀?另外就是厂房的洁净空调是不是一些区域不用制冷,只要净化就装没有表冷器的空气净化机组就可以了是吧?
现在市面上空调都是标称1匹、2匹、大2匹、3匹、大3匹等,另外还有电辅加热,一般来说1匹就是735W,那么大2匹又时多少W?加上电辅又是多少功率?我们在计算线路负荷时究竟应该怎么样确定计算功率?请各位指点!!
制冷空调设备使用维修手册
空调设备主要机组都是国外进口的,国内还生产不了.
请教:空调设备前应接哪些辅件(阀门,软接头等) 如空调主机,水泵,空调器,风机盘管,风机,组合机组 看到很多的图,感觉接的都不大一样,有没一个比较好的标准 最好是有相关的大样图
现在螺杆机的生产厂家太多太乱!!真正好的螺杆技术将被掩埋!!!
请教各位:现在有空调如下2套18匹 输入功率14.8kw2套16匹 输入功率12.1kw3套14匹 输入功率10.8kw 然后我按这个额定功率计算出额定电流是163A 选空开200A的 电缆选了3*70+2*25的 但是长度比较长 要300米 是不是紧张了点还有一个问题是电缆长度要300米 一半是直埋 一半室内架空另外设备上还有一个最大输入功率 甲方非要按那个计算电流各位怎么看啊 指教下 我是做暖通的 电气设计不怎么懂