在多联机设计中,“系统计算”,遇到这样的问题:“包含选中实体的最长环路长度:43.87m环路中第1个分歧管到最末端室内机的长度:32.24m”以上引号中的内容为红字显示,是不是管道太长了?请大家给予指点,谢谢了。:kiss:
天沟过水断面面积 w=天沟宽度*天沟内积水厚度 ,但天沟积水厚度没有说明,请问在一般情况下天沟内积水厚度应该为多少米,还有在计算雨水量的时候,qr=k1*F*q5/10000,其中q5是要查设计手册的(我身边没有),请各位大虾帮我查一下杭州地区的q5,在此谢谢各位了.
以前上学时没太学好焓湿图,在看赵荣义主编的《简明空调设计手册》时在P109页看到一个全空气系统一次回风的计算例题,有一个地方想不明白,在焓湿图中,室外空气状态点W,室内空气状态点N,新风回风混合后为C,机器露点L,送风状态点O。在计算系统所需冷量时用公式Q=G(ic-iL),系统再热量Qzr=G(io-iL),下面按分项又计算了一遍系统所需冷量Q=Q1+Q2+Q3Q1:室内显热负荷,Q2=Gw(iw-iN),应该是新风负荷,Q3=Qzr我不太明白Q3是不是室内湿负荷啊,为什么等于Qzr呢谢谢哪位帮我解答一下
一个综合楼工程,利用三个避雷针和避雷带作防雷装置,每个避雷针单独接两个由三根铜棒组成的接地极,利用95平方的铜线穿VG管作引下线;避雷带利用桩基筋作接地极,利用柱筋作引下线,请问高手们应计算几个接地系统?
桥梁冲刷系统计算软件.zip
教材P236,通风系统设计计算案例,请问附件中红框中的公式是怎么推导出来?谢谢!!!!!!!
小白的天正暖通是2013的X版,做多联机的系统计算时,头一个系统能正常显示相关内容,单后面的系统就不能显示出东西来:显示总管长度为零,冷媒管项里也是空的,或者是上一个系统的数据。:'(。求高手支招啊。
工艺专业要求设置雨淋系统。但按照“自喷规范”的淋水强度计算后流量很大,主要是起点的流量和水头都大。另:不同时作用的雨淋区域之间的门洞能否用雨幕喷头保护,喷头的压力和K如何选择?望各位DX指导,小弟拜谢。
软件名称: Elite Software Chvac 7.01.33 (供热、冷风系统)程序语言: 英文 软件分类: 国外软件 / 零售版 / 机械建筑 文件大小: 16.8M 评价星级: 整理日期: 2005-7-9 7:59:08 页面刷新: 2005-08-08 01:22:57 适用平台: /98/Me/NT/2000/XP/.Net/ 下载地址:http://www.9iv.com/down/soft/1494.htm?eid=33169Elite Software Chvac 7.01.33 (供热、冷风系统): Chvac是一款Elite Software公司出品的写字楼供热、冷风系统的计算软件。可使用RTS 或CLTD计算模式;可在英制和公制单位之间转换。
在自动喷淋系统设计过程中,我们都会接触到作用面积,计算的水量和压力是以作用面积计算出来的,例如:作用面积160平方米,但是发生火灾后,阀门后面控制的面积可不只是作用面积,一般都会远远大于这个面积,只是设计的时候是按照作用面积考虑的,一旦系统启动,整个系统应该都在喷水,这时候水量和压力能满足要求吗,总不至于,发生火宅后,只有作用面积内的喷头喷水吧,请各位高手指点!
通风计算——公共厨房通风 1.1排风量 应按排除厨房发热量和按排气罩(或按换气次数估算)计算出的较大值确定厨房总排风量,当发热量无法确定时可按排气罩计算或按换气次数估算排风量: 1 排气罩排风量:按灶具罩口面积和吸风速度不小于0.5m/s计算,以及按下式计算,取结果中较大值。 L=1000 P·H 式中L——排气罩排风量(m3/
请问:消火栓系统计算都需要算什么才算完整。我只知道,设计消火栓灭火系统时,一是确定栓箱位置,二是布置立管位置,计算算管径。但通常都是按支管DN65,立管DN100(多层)这样推定的。再算最不利点处消火栓出水压力,最后算出消防水泵供水压力。 其它的还需要算什么,各节点流量,各节点静压力,等等。一份完整的消防水利计算书还需要包括什么。 谢谢各位DX
一篇关于 通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算 的论文
问题如图所示:
收录于话题
某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。解:室内消防水Q=15l/s,火灾持续时间2小时,V=15*2*3.6=108立方 室内自喷q=6,F=160m2,Q=6*160/60=16l/s,火灾持续时间1小时V=6*160*3.6/60=57.6立方 舞台雨淋系统V=76.8 舞台水幕系统V=58 水喷雾V=118.8 消防水池V=108+57.6+76.8+58 118.8=419.2 这是我在这里下载的一道题目,请问水幕系统和水喷雾的体积是如何得出的,谢谢:
感觉对于我这种新手还是很有帮助的,拿出来和新手们分享:loveliness:
锅炉房水喷雾灭火系统计算书本设计要求保护锅炉房,根据规范采用水喷雾灭火系统。 设计依据《建筑给水排水设计手册第二版》 设计计算(一)保护区1锅炉房的保护面积为: A=72+72+32=176 m2锅炉房喷雾强度采用: q= 9L/min.m2;设计用水量: Q=176m2×9 L/min•m2 =1584 L/min按照保护物的实际情况,实际布置了76只ZSTWB型高速水雾喷头。保护锅炉房的喷头实际流量:q=Q/n=1584 L/min/76=20.84 L/min水雾喷头选用型号为ZSTWB16-120每个喷头的流量: 30 L/min(0.35Mpa压力下)实际用水量: QA=30×76=2280L/min所以用一台DN150的ZSFM型雨淋阀.(二)保护区2锅炉房的保护面积为: A=72 +72=144m2锅炉房喷雾强度采用: q= 9 L/min.m2;设计用水量: Q=144m2×9 L/min