净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作
净化空调施工组织设计方案资料简介(净化空调施工组织设计方案) 投标工厂净化工程施工组织设计方案,在招投标方面有一定的参考价值。
KKKKKK
1、适用范围本工法适用于医药、电子等行业净化通风管道、净化设备以及净化空调配件的安装。2、施工工序2.1净化通风管道制作与安装施工工序2.1.1制作:施工准备(包括机械、器具检查;班组施工技术、安全交底;熟悉施工图纸等)→板材检查、验收→材料清洗、清除油污→放样、下料→制作咬口(折方)清洗咬口油污→制作风管半成品→清除表面油污杂物→铆接成型再清洗风管内外表面→检查验收→封闭管口→入库存放待装。2.1.2安装:施工准备→吊装制作(包括下料、调直、成形、除锈刷油等)→现场吊点布置→半成品运至现场组装间→风管组装(包括清洗合格的阀部件)→封闭端口测量配管(再按制作工序制作配管)→运至现场组装成封闭系统。2.2净化空调设备安装施工工序施工准备(包括熟悉图纸、班组技术交底、机具材料准备等)→基础验收、复测、修正、处理→设备开箱、清点、检查、验收→清洗设备→设备吊装、就位、找平、找正→设备配管的制作、安装(按净化风管的制作、安装工序进行)→设备试运转→设备带负荷运行调试→竣工验收
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度Nl~No级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。3.风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封;风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后,应及时对风管端部封口,存放在清洁的房间内,并应避免积尘、受潮和变形。4.净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。经清洗密封的风管、附件在打开端口封膜后应即时连接安装;当需暂停安装时,应将端口重新密封。5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及迭回风口清洁无积尘。6.现场组装的组合
浅谈净化空调系统设计,施工,管理及产品
本文针对具体洁净手术室的净化工程实例, 从保证净化空调设计和工程施工质量的角度, 就净化空调设计应该在设计和施工中充分考虑的问题进行分析和论述
图纸简介: 该图纸极具参考价值,对于固体制剂车间净化难点处理有参考价值,该车间已通过GMP认证,运行良好! 投稿网友: lining24 上传时间: 2013-10-19
图纸简介: 本图纸为某净化厂房的全套空调净化通风系统施工图,包括送、回风,排风、排烟平面图,设备表、材料表。补充说明:本图纸相对比较全面,图面表示清晰,供净化空调系统初学者参考。 投稿网友: lyf_349690552 上传时间:
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度N1~N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围挡相对较封闭、无尘和清洁的场所。5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘。6.现场组装的组合
知识点:净化空调系统风管
链接:https://pan.baidu.com/s/1UJUCiXymp47uQ59CuyDILw?pwd=1234 提取码:1234 --来自百度网盘超级会员V1的分享
我刚接触空调,有一净化空调工程快要完工了,不太明白施工单位要检测那些,施工及验收规范说的综合性能全面评定(工作面的截面风速/换气次数/静压差......)由第三方的性能检验,那这些作为我们施工单位还用检测吗?,有那位知道的告诉小弟一声,谢谢,有没有做过测试的朋友发我一份做过的表格,万分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
图纸简介: 本图纸为医院手术室净化空调施工设计图,图纸包括手术部风管布置图、预留孔布置图、机组风管布置图、风系统图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: xinbenziyou 上传时间: 2014-05-30 <
图纸简介: 本图是万级化工厂净化厂房空调装修施工图,图纸包括装修平面图、空调风口布置图、自来水、纯化水、排水平面图、空压管道平面图等。 投稿网友: supersky1215 上传时间: 2014-08-08
净化工程常用CAD图例,还算比较全。
图纸简介: 本工程为浪漫香榭丽车间洁净空调工程,建筑面积越1870m2.设计主要内容为对净化区域进行空调通风设计。图纸包含送风口、送风系统、回风口、回风系统设计图纸及设计说明。可供参考! 投稿网友: h512478142 上传时间:
图纸简介: 本图纸为某生物工程的万级净化空调施工图纸,全套小型的某厂医药普通研究实验室净化很有学习意义,同时有电气图纸。图纸内容包括:系统图,平面图等等。 投稿网友: stephen198702 上传时间: 2013-08-01<