固封式断路器是不是和非固封式断路器一样的啊?只是灭弧装置全密封了,绝缘效果更好,但是散热不行啊?国产哪家用的多呢?价格相差多少?
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
这个断路器的电压是多少
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
一般中置柜里的10KV断路器,大家设计的时候有没有都写明厂家型号,还是只写额定电流和开断电流,如果写明厂家型号,一般国产的推荐下,质量可靠点的
最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入
一台300MW火电机组采用发电机-变压器-线路接入电网,并网点在主变220KV高压侧,请问:该并网点断路器按照反措要求采用三相联动的型式,如果采用这种断路器就不能投重合闸了,有点矛盾,这方面有什么规定吗?
1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。
漏电保护器,漏电开关,漏电断路器,剩余电流动作断路器都有什么区别啊!各位大神能详细地介绍下吗?我是电气新人,现在接触到,很困惑,能不能不从网上粘?
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
给供电箱配电,如果供电箱的进线电缆载流量为96A,我在选择的进线断路器的整定值为80A,但是上级MCC配电的出线断路器的整定值为100A,大于96A了(不是我院做的),虽然我的进线断路器整定值小于96A,可是上级120A的整定值大于96A了,不晓得这样的做法会出问题吗?因为我想如果我的配电箱出现短路或者过载了,我的断路器会跳,对进线电缆应该不会有影响吧?还是会出现其它的问题,请大神指导?
假如选用一个额定电流为10A的C型断路器,那么它至少是不是要线路电流大于50A才有可能动作?