求:10KV真空断路器手车的航空插座的1和41为什么必须接地,我们公司的柜子上的航空插座也不放接地线,在外面的合同中,通电后也没有发生故障。
现关于手车式断路器的接地问题有点疑惑:手车式断路器在工作位置要通过铜母线接地,这是各个成套厂家的一致做法,但是手车式断路器在试验位置及所有的中间位置时是否一定要通过铜母线接地呢,有2种做法:1.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置一样通过铜母线接地,如ABB及华电的做法;2.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置通过导轨及壳体与接地母排连接,保证相应的接地连续性即可(DC 30A,电压降小于等于3V)查GB 3906-2006标准的5.3.4条--“可抽出部件应接地的金属部分在试验位置和隔离位置以及所有的中间位置时均应保持接地。在所有位置,接地连接的载流能力不应小于对外壳的要求值(见5.102.1)”。这样似乎不需要通过专用的铜母线接地了。
VTS手车式真空断路器生产线升级改造招标招标编号:2012【039】开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏 日期:2012年 7 月 30 日 招标编号: 2012【039】江苏泰事达电气有限公司VTS手车式真空断路器生产线升级改造项目现进行国内公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。1.资金来源:单位自筹2.招标文件编号: 招标形式:公开招标3.招标内容:包1:可扩展自动化生产流水线,数量:1套。包2:机械特性测试仪,数量:1套耐压测试仪,数量:1套综合测试设备,数量:1套磨合实验设备,数量:1套(技术要求部分详见招标文件第四章 货物需求一览表及技术规格。)4.投标人资格要求:4.1投标人必须是独立法人的生产企业或代理企业,且注册资金不低于300万元人民币。如果是代理商投标的,必须是中国境内具有独立法人资格的代理企业,需提供国内唯一代理机构的授权证书等有效证明文
求组:关于Evolis真空断路器(手车式)在运载车上怎么实现闭锁,防止断路器滑动的问题。我们在运载车上安装了一个挡板,实现闭锁固定手车。问题来了出车以后 只有按住红圈内的闭锁装置 才能实现 黄圈与挡板的闭锁那么让红圈闭锁的零件(我们说的插把) 是自己设计还是在外购的如果自己设计的可以传个图纸给我嘛 外购的可能和我联系不 我的邮箱
VTS手车式真空断路器生产线升级改造招标公告招标编号:2012【039】开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏 日期:2012年 7 月 30 日 招标编号: 2012【039】江苏泰事达电气有限公司VTS手车式真空断路器生产线升级改造项目现进行国内公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。如果是代理商投标的,必须是中国境内具有独立法人资格的代理企业,需提供国内唯一代理机
如题。现在1#变压器低压侧400a的开关偏小,而2#变压器低压侧有一个700a的想换过来用可以吗。2#变压器已接近满载,不能在带负荷了。
本人将“ZN85-40.5型”的高压开关柜真空断路器手车图纸贡献出来互相交流,共同提高。敬请各位大侠指导。
真空断路器手车合闸线圈故障
我把国内常见的几种10kV手车式真空断路器外形相关尺寸作了一个简单的对比表,看大家有无用处。资源共享,节约时间,提高效率!
求助:关于Evolis真空断路器(手车式)在运载车上怎么实现闭锁,防止断路器滑动的问题。我们在运载车上安装了一个挡板,实现闭锁固定手车。问题来了出车以后 只有按住红圈内的闭锁装置 才能实现 黄圈与挡板的闭锁那么让红圈闭锁的零件(我们说的插把) 是自己设计还是在外购的如果自己设计的可以传个图纸给我嘛 外购的可能和我联系不 我的邮箱
如果有,啥型号呢?如果没有,该怎么做?
真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
新手求教,现在低压断路器中用得比较多的是框架式和塑壳式断路器,但是在某些厂家的产品中也能看到有带永磁机构的低压真空断路器,不知道这种断路器的前景怎么样,请教一下各位,有人对低压永磁真空断路器熟悉的吗?能否给我讲解一下这种断路器的相关应用和知识。万分感谢
1.真空断路器结构简图 下图为我公司生产的ZN28A-12型真空断路器的结构图,图一和图二分别为正面和侧面视图。真空断路器的主要部件及名称说明见标注1-16。 1.开距调整片 16.连接弹簧或电磁操动机构的大轴图一、ZN28A-12型真空断路器外型图(正面) 2.触头压力弹簧 3.弹簧座 4.接触行程调整螺栓 5.拐臂 6.导向板 7.螺钉 8.导电夹紧固螺栓 9.下支座 10.真空灭弧室 11.真空灭弧室 12.上支座 13.绝缘子固定螺丝 14.绝缘子 15.螺栓 16. 连接弹簧或电磁操动机构的大轴
2-4真空断路器的安装和调试1.安装要求(1)安装前的各零件、组件必须检验合格。(2)安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。紧固件拧紧时应使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在灭弧室附近拧螺丝,不得使用活扳手。(3)安装顺序应遵守安装工艺规程,各元件安装的紧固件规格必须按设计规定采用。特别是灭弧室静触头端固定的螺栓,其长度规格绝不许弄错。(4)装配后的极间距离,上、下出线的位置距离应符合图样尺寸的要求。(5)各转动、滑动件装配后应运动自如,运动磨擦处涂抹润滑油脂。(6)调整试验合格后应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端处涂抹凡上林并用洁净的纸包封保护。 2.安装真空断路器的装配以ZN39(见图三)为例,一般可分成三个部分安装,即前部、上部和后部。前部安装顺序是:骨架入位→支柱绝缘子→水平绝缘子→托架→下母排→灭弧室与并排绝线杆→上母排→导电夹软连接→触头弹簧座滑套→三角拐臂。上部安装顺序是:主轴及轴承座→油缓冲器→绝缘推杆。后部安装顺序是:操动机构→分闸
(项目)VTS手车式真空断路器生产线升级改造招标公告联系人:刘 涛 手 机:136 21 26 4903 电 话:010-6818 5938招标编号:2012【039】开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏 日期:2012年 7 月 30 日 招标编号: 2012【039】江苏泰事达电气有限公司VTS手车式真空断路器生产线升级改造项目现进行国内公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。1.资金来源:单位自筹2.招标文件编号: 招标形式:公开招标3.招标内容:包1:可扩展自动化生产流水线,数量:1套。包2:机械特性测试仪,数量:1套耐压测试仪,数量:1套综合测试设备,数量:1套磨合实验设备,数量:1套(技术要求部分详见招标文件第四章 货物需求一览表及技术规格。)4.投标人 要求:4.1投标人必须是独立法人的生产企业或代理企业,且注册资金不低于300万元人民币
招标-VTS手车式真空断路器生产线升级改造招标公告招标编号:2012【039】开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏 日期:2012年 7 月 30 日 招标编号: 2012【039】江苏泰事达电气有限公司VTS手车式真空断路器生产线升级改造项目现进行国内公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。如果是代理商投标的,必须是中国境内具
(招标)VTS手车式真空断路器生产线升级改造招标公告联系人:刘 涛 手 机:136 21 26 4903 电 话:010-6818 5938招标编号:2012【039】开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏 日期:2012年 7 月 30 日 招标编号: 2012【039】江苏泰事达电气有限公司VTS手车式真空断路器生产线升级改造项目现进行国内公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。1.资金来源:单位自筹2.招标文件编号: 招标形式:公开招标3.招标内容:包1:可扩展自动化生产流水线,数量:1套。包2:机械特性测试仪,数量:1套耐压测试仪,数量:1套综合测试设备,数量:1套磨合实验设备,数量:1套(技术要求部分详见招标文件第四章 货物需求一览表及技术规格。)4.投标人资格要求:4.1投标人必须是独立法人的生产企业或代理企业,且注册资金不低于300万元人民
图纸简介: 这是VS1真空手车断路器通用的接线图,实用性很强,提供给大家以供交流. 投稿网友: xflijiang 上传时间: 2013-10-26
和记黄埔招标要求采用装手车式真空断路器的高压电缆分支箱和装手车式SF6负荷开关的高压柜,估计是香港人写的,我真没见过,哪位高人能提供一点线索.还有很多莫名其妙的东西,真不知道怎么应对啊