网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?
我是做网架设计的,也做施工。希望搞结构的同行们多多指点!有需要或者想合作的话和我联系:电话:13014396193QQ:376432697Email:jmwj2004@sohu.com
关于网架结构的抗震设计的说明
体育馆如何采用pkpm建模计算(屋顶为网架结构18mx36m,主体为框架结构)?:handshake :handshake
网架一般受拉杆件长细比网架规程为300,而抗规10.2.14条的规定是250,还有其他杆件也有所不同,请问按那个来控制,我也咨询过其他做网架的,都是按网架规程来控制的,请问是为什么?
图纸简介: 持力层为圆砾,承载力为300Kpa进行基础设计。基础型式为柱下钢筋混凝土独立基础,基础埋深2.2m,其中包含东立面墙梁布置图、西立面墙梁布置图、东立面龙骨布置图、南立面龙骨布置图等等 投稿网友: dongwu123 上传时间:
来源:千万间 如有侵权,请联系删除 网架结构高空散装如何做” 一、当采用小拼单元或杆件直接在高空拼装时,其顺序应能保证拼装的精度,减少积累误差。悬挑法施工时,应先拼成可承受自重的结构体系,然后逐步扩展。网架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及至偏差,并应及时纠正。 二、搭设拼装支架时,支架上支撑点的位置应设在下弦节点处。支架应验算其承载力和稳定性,必要时可进行试压,以确保安全可靠。支架支柱下应采取措施,防止支座下沉。
收录于话题
一、网架结构支座类型: 网架结构支座类型一般可以从力学模型和支座构造两方面分类。 1、按力学模型:固定铰支座、单向滑动铰支座、双向滑动铰支座、单向弹簧铰支座、双向弹簧铰支座。
现做一网架工程 原设计为网架四边用网架结构挑出3.5m,由于考虑到边口玻璃幕墙施工的方便(直接挑出网架杆穿玻璃幕墙) 所以用钢梁挑出 附计算书 虽然计算书 计算结果没有问题 但是 总感觉结构不太合理请各位高手 讨论下 该结构体系的安全性能
某食堂空间网架结构施工图大家可以参考下啊
供大家参考
一个体育馆网架结构设计的论文,虽然比较简练,但是该馆跨度大,结构体系的选用和杆件布置及优化还是有值得借鉴的地方,发来大家共同交流。附带一个力学相关理论计算的介绍。[ 本帖最后由 zj240 于 2010-11-9 00:36 编辑 ]
网架结构简化计算手册.pdf
图纸简介: 食堂、礼堂某中学食堂餐厅,礼堂;顶层大空间,屋顶为网架结构。 投稿网友: caodacdvvv 上传时间: 2013-08-20
如图,设计这样的次檩条,如果用pkpm工具箱檩条设计,是不是默认就是按照《门规》的门式钢架主檩条设计方法了?
声明不是本人作品,如有侵权请删除!
一、网架整体提升可在结构上安装提升设备提升网架,也可在进行柱子滑模的施工的同时提升网架,此时网架可作为提升平台。 二、提升设备的使用负荷能力,应将额定负荷能力乘以折减系数,穿心式液压千斤顶可取0.5-0.6;电动螺杆升板机可取0.7-0.8;其他设备通过试验确定。 三、网架提升时应保证做到同步。相邻两提升点和最高与最低两个点的提升允许升差应通过验算确定。相邻两个提升点允许升差值:当用升扳机时,应为相邻点距离的1/400,且不应大于15mm;当采用穿心式液压千斤顶时,应为相邻距离的1/250,且不应大于25mm.最高点与最低点允许升差值:当采用升板机时应为35mm,当采用穿心式液压