看了资料,有点过度设计的感觉。1、flash tank用了液位传感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液过冷度控制?2、vsd模块采用冷却液冷却,多了一套冷却系统及循环泵,不如采用冷媒冷却或直接风冷。3、油冷却通过冷凝盘管中数根管束,比较少见。4、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处?5、冷凝风扇控制逻辑不理想,有可能造成低负荷时风扇全开(气温高于25度),或高负荷时风扇少开(气温低于20度时)
图纸简介: 很好的学习资料 不能错过,本工程是风冷热泵机组的全套图纸 投稿网友: haibianguiren 上传时间: 2013-08-08 <
风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称 为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。 但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应 该如何排除呢? 一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大: 1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置; 2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机; 二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高: 1、流量超过额定值:此时可以关小阀门; 2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因; 三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高:
希望能对大家有用。
我公司现有一台开利公司的冷水螺杆机,具体情况如下: 机型:开利30HXY11A 制冷量335kw已使用时将:4450小时电机功率:69kw冷媒:R134a使用年限是18个月!现想制定维保计划,初步方案是:1:检查电路,较核安全保护装置!2:清洗系统换热器(冷凝器,蒸发器)3:更换冷冻油!各位看看还有什么项目需要补充?系统的密封圈要不要更换?希望各位有经验的同志能详加指点,最好能把该机的技术资料和开利公司的维保项目书给传一份!多谢!也希望有能做的朋友给留言!
大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!
前两天一台坤霖的60冷吨冷水机低压报警。开机发现膨胀阀出口结霜。低压2.5公斤压力。高压13.停机一会再开高压16.低压4.5.又正常了。冷冻水正常。我就怀疑膨胀阀不稳定。换了一个原装的以后。这种故障还是有。膨胀阀方式外平衡式的。感温包贴在回汽管上一会回汽管就结霜了。然后膨胀阀出口也结霜。低压慢慢变低。最后报低压。冷冻水正常。我把感温包取掉开机就正常。冷冻水温差也在4度左右。请教各位大师是什么问题?谢谢
开利30HXC155系列螺杆式冷水机组机房实图,查阅所有的30HXC系列螺杆式冷水机组型号,没有见到过有155型号的,只有165型号的,不知道是不是原装进口的原因。请大家来发表一下意见。
螺杆式冷水机因其关键部件压缩机采用螺杆式故命名为螺杆式冷水机。其根据散热方式不同可以分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机两种。螺杆式冷水机制冷量范围从92880Kcal/h到744760Kcal/h,压缩机功率可从8KW-1280kw,可广泛应用于制冷量特别巨大的各行各业,共有14种型号可供选择。那么我们选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手呢?一起来看看:1、螺杆式冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。2、选用螺杆式冷水机时,优先考虑性能系数值较高的机组。依照以往资料统计,正常冷水机组整年在100%负荷下运行时间约占分运行时间的1/4以下。分运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先
用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。
知识点:螺杆冷水机组
哪位大侠有开利30XA机组的操作维护手册啊,发上来共享下啊!不胜感谢!!!
约克CYK复合离心式冷水机组技术资料手册(制冷量:260kW~1200kW、R-407C、英文版)。
风冷螺杆式冷水机组+组合式空气处理机组,冷水机组开机前高低压0.4,室外温度18度,开机压缩机运行20秒低压保护停机(压力到0.05),停机能马上回压。检查冷凝器无泄漏,蒸发器不知道漏不漏,但放出冷冻水无油渍。加氟三大瓶压力升到0.7,开机20秒继续低压保护(压力到0.05),停机压力回到0.4,一个小时后压力还是0.4.手动接通电磁阀能听到响声,开机的20秒钟我测了电磁阀是通电的。急求老师傅帮我分析分析原因。现在还是不能开机。氟利昂跑哪里去了?见鬼了!
我们给苏州新区一家工厂的水冷螺杆机组做了维护保养。但今天他们反映早上抄表低压在4公斤左右,但到了下午达到6公斤左右。请问各位高手这是何原因? 我还是应届毕业生,请大家给予关照。分析原因的同时能否推荐些资料!
请大家踊跃回复啊!~
风冷水机停机很长时间后,即压力完全平衡,制冷剂也跟环境温度平衡后,这时候系统里面制冷剂的状态应该在压焓图上什么位置?也就是说制冷剂是处于什么样的状态?
我这有台螺杆低温机,运行正常,只是每次在达到温度机组停机之后,报警灯就亮了。不知道是什么报警。虽然不影响工作,但是每次都需要有人去看一下,关机重开才行。请高手指点迷津。